MEW-01 reakcja na produkcję PV

User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Usuń wszystkie reakcje i zostaw tylko powiadomienie, które nie działa.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
nalukim
Posts: 26
Joined: Thu Oct 17, 2019 9:03 am

Post

Nic nie usuwałem, bo dopiero teraz przeczytałem... a zaczęło wyłączać poprawnie :) Magia ;)

Dodatkowo przychodzą wszystkie powiadomienia o włączeniach i wyłączeniach.
Jednak muszę je ograniczyć bo dostałem komunikat, że wykorzystałem limit PUSH na godzinę.

Bardzo dziękuję za zainteresowanie tematem i okazaną pomoc :)
ThePiotr
Posts: 2
Joined: Mon May 20, 2024 10:58 am

Post

Który moduł będzie najlepszy jako odbiornik reakcji - Row-01 czy coś innego?
User avatar
klew
Posts: 13905
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

ThePiotr wrote: Mon May 20, 2024 11:16 am Który moduł będzie najlepszy jako odbiornik reakcji - Row-01 czy coś innego?
To zależy czym chcesz sterować
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
ThePiotr
Posts: 2
Joined: Mon May 20, 2024 10:58 am

Post

Grzałka boilera o mocy 2000W.Chcę mieć scenariusz, gdzie jak moc czynna jest -2100 i więcej (-3000 np) grzałka się włącza oraz wyłącza się gdy moc czynna >200W czyli gdy ciągnie prąd z sieci.

Nie rozumiem po co jest ta druga część warunku tzn "i nie wykonuj tej reakcji aż osiągnie"
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
klew
Posts: 13905
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

ThePiotr wrote: Fri May 24, 2024 3:02 pm
Nie rozumiem po co jest ta druga część warunku tzn "i nie wykonuj tej reakcji aż osiągnie"
To jest rodzaj histerezy, aby akcja nie uruchamiała się wielokrotnie gdy pomiar pływa w okolicy >200W