Mam podłączone wszystkie rolety pod sterowanie centralne (ręczne + sterownik SRW-01).
Wszystkie okna maja podobną wysokość, poza tarasowym i dwoma balkonowymi. Czy SRW-01 nadale się do tego?
Ogółem samo zamykanie rolet dziala (góra dół). Nie mogę zatrzymać rolet na żądanie (mogę jedynie przełączać pomiędzy zamykaniem i otwieraniem (tak samo reaguje w aplikacji przycisk krokowy /po lewej/ oraz całościowy /po prawej/).
Czy coś oprócz czasu otwarcia i zamknięcia trzeba dodatkowo skonfigurować?
SRW-01 jest sterownikiem do jednej rolety, a nie do sterowania grupą.
Jakie masz sterowniki do poszczególnych rolet? Jak masz zrobione sterowanie centralne przyciskiem?
Ewentualnie jakie masz napędy w roletach?
Wg dokumentacji SRP-01, wejścia na przyciski centralne pozwalają jedynie całkowicie zamknąć lub całkowicie otworzyć podłączone rolety. Nie da się ich zatrzymać w trakcie ruchu.
Także jeśli podłączysz SRW jako sterowanie centralne do SRP-01, to będziesz mógł tylko zamknąć lub tylko otworzyć całkowicie rolety.\
Ponadto, SRP chyba mogą pracować tylko z przyciskami monostabilnymi ("dzwonkowymi"), więc nawte jak byś podłączył SRW do wejść lokalnych przycisków, to też nie będziesz miał prawidłowego sterowania, bo SRW-01 jest sterowanikiem rolet (czyli jest zamiennikiem SRP-01), a nie czymś co ma udawać przycisk.
"Przerabiałem" podobny przypadek u mojej siostrzenicy, gdzie instalator zawalił sprawę i założył do sterowania rolet SRP-01 zamiast SRW-01.
Na parterze wymieniłem moduły na SRW, natomiast piętro na razie zostało na SRP.
Zgadzam się z tym, co koledzy wyżej piszą - można zastosować SRW-01 (lub inny moduł roletowy - ustawiony czas na 1sek.), ale trzeba się pogodzić z niedoskonałościami tego rozwiązania;
- rolety będą osiągały tylko pozycje krańcowe,
- wizualizacja pozycji rolet może nie odpowiadać faktycznemu stanowi i dodatkowo, jeżeli centralnie zamkniesz rolety, a później lokalnie je otworzysz, to już ponownie nie zamkniesz ich centralnie. Musisz powtórzyć cykl (bo SRW "nie wie", że ktoś otworzył rolety), albo używać tylko przycisków do chwilowego otwarcia / zamknięcia rolety (przyciski po lewej stronie w aplikacji), bo one działają zawsze - bez względu na pozycję rolety. Pozycje pośrednie dla sterownika SRP-01 można ustawiać tylko dla sterowania lokalnego, ale to chyba wiesz.
Czytając teraz instrukcję dowiedziałem się o ciekawej opcji dla SRP-01 - przy sterowaniu centralnym można wprowadzić czas zwłoki dla poszczególnych modułów, co jest fajnym rozwiązaniem.