Witam.
Czy ktoś może przerabiał już takie ustawienia.
Założenie jest takie że kiedy temperatura będzie >= 75 stopni (wtedy wykonaj akcję i nie wykonuj ponownie tej reakcji, aż temperatura będzie <74) wykona reakcję czyli włączy kanał do którego podpięta jest pompa cwu ustawiona w module jako automat schodowy z czasem wykonania 10 minut. I tutaj chciałbym ustawić aby po 10 minutach pracy nastąpiła 10 minutowa przerwa i gdy temperatura nadal będzie powyżej zadanej temperatury aby włączyła się ponownie na zadany czas i tak w kółko 10/10 do czasu aż temperatura spadnie poniżej 74 stopni.
reakcja uzależniona od warunku
-
klew
- Posts: 13907
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
Możesz reakcjami włączać i wyłączać harmonogram, który np. co 20 min odpala przekaźnik ustawiony jako automat schodowy.
Tylko harmonogram ustawiony np na interwał 20 min, po włączeniu, ustawi pierwsze wykonanie na "za 20 min". Także reakcja włączająca może np. uruchomić scenę, która włącza przekaźik na 10 min oraz uruchamia harmomogram.
Rekacja wyłączająca natomiast wystarczy, że wyłączy harmonogram.
Tylko harmonogram ustawiony np na interwał 20 min, po włączeniu, ustawi pierwsze wykonanie na "za 20 min". Także reakcja włączająca może np. uruchomić scenę, która włącza przekaźik na 10 min oraz uruchamia harmomogram.
Rekacja wyłączająca natomiast wystarczy, że wyłączy harmonogram.
Najlepsze suple dla Twojego domu 
-
klew
- Posts: 13907
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
Harmonogram musisz najpierw ręcznie wyłączyć.bokk wrote: Tue May 07, 2024 9:09 am Ustawiłem harmonogram jako interwał włącz co 20 minut dla kanału przekaźnika ale załącza i wyłącza się niezależnie od nastawionej temperatury.
Następnie dodaj rekację zalężną od temperatury, która będzie włączać ten harmonogram.
Oraz drugą reakcję zależną od temperatury, która go wyłączy.
Pamiętaj też, że jesli masz obecnie temperaturę > 80 i ustawisz reakcję na ">75" to ta reakcja nie zadziała sama z siebie. Najpierw temperatura musi spaść i dopiero po jej przekroczeniu się uruchomi (innymi słowy: reakcja się uruchamia tylko w momencie zmiany "stanu" warunku).
Najlepsze suple dla Twojego domu 
a jeszcze jedno bo nie wiem czy takie ustawienie będzie ok.
automat schodowy włącz na 15 minut zgodnie z harmonogramem i tutaj dałem zaawansowane włączenie w 15 i 45 minucie (15 * * * * i 45 * * * *) a dla temperatury ustawiłem starowanie harmonogramem włącz/wyłącz wg zadanej temperatury
automat schodowy włącz na 15 minut zgodnie z harmonogramem i tutaj dałem zaawansowane włączenie w 15 i 45 minucie (15 * * * * i 45 * * * *) a dla temperatury ustawiłem starowanie harmonogramem włącz/wyłącz wg zadanej temperatury
-
klew
- Posts: 13907
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
W harmonogramach masz opcję "interwał" - to będzie działać tak jak opisałem wezwaniem.bokk wrote: Wed May 08, 2024 3:53 am a jeszcze jedno bo nie wiem czy takie ustawienie będzie ok.
automat schodowy włącz na 15 minut zgodnie z harmonogramem i tutaj dałem zaawansowane włączenie w 15 i 45 minucie (15 * * * * i 45 * * * *) a dla temperatury ustawiłem starowanie harmonogramem włącz/wyłącz wg zadanej temperatury
W ustawieniach zaawansowanych będziesz miał w konkretnej minucie start, więc będzie to działać trochę inaczej.
Przy okazji - tam możesz podawać po przecinku kolejne minuty, albo ustawić "co 30 min"
Najlepsze suple dla Twojego domu 