Jak podłączyć SBW-2 do centrali Nice MCA2

Krzysztof84
Posts: 23
Joined: Sun Mar 21, 2021 11:11 am

Post

Na krótko czyli ?
Przepraszam że tak dopytuje ale nie jestem elektrykiem poprostu interesuje się elektronika i gadżetami i się uczę
User avatar
pzygmunt
Posts: 19243
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Odłączasz wszystko co masz podłączone do IN1. Wcześniej zapamiętaj co tam było podłączone/zrób zdjęcie.
Weź krótki kabelek i połącz IN1 z A2. Obserwuj ikonę czy się zmieniła.
Krzysztof84
Posts: 23
Joined: Sun Mar 21, 2021 11:11 am

Post

Dzień dobry dopiero zabrałem się do podlaczenia kontraktonów
Podłączyłem pod in2 i a1 kontrakton i mi pokazuję połowę bramy I jak przykładam dwa elementy kontraktonu pokazuję otwarta zamknięta ale przy otwieraniu wypala bezpieczniki w centrali
A jak wypinam kostkę z numerkami 6 i 7 pokazuję w aplikacji otwarta zamknięta cała brama.
A jak podłącze kontraktor pod in1 I a1 nic się nie zmienia tylko po wypięciu z centrali kostki 6 I 7 są zmiany.
Krzysztof84
Posts: 23
Joined: Sun Mar 21, 2021 11:11 am

Post

Zapomniałem po spięciu na krótko in1 I a2 ikonka się zmienia w aplikacji
User avatar
pzygmunt
Posts: 19243
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Coś musiałeś niewłaściwie podłączyć. Pokaż jak podłączyłeś (schemat+zdjęcia).
Krzysztof84
Posts: 23
Joined: Sun Mar 21, 2021 11:11 am

Post

Tak mam podłączone.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 19243
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Nie możesz podłączyć 6 i 7 jednocześnie pod IN1 i IN2. Obstawiam, że to powoduje zwarcie.
Zmostkuj IN1 z IN2 i podłącz tak zmostkowane zaciski do 6 lub 7 ale nie do obu.
Krzysztof84
Posts: 23
Joined: Sun Mar 21, 2021 11:11 am

Post

A jak podłączyć kontraktory cała brama i połowa bramy pod jakie zaciski
User avatar
pzygmunt
Posts: 19243
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Szczerz to ja już się pogubiłem.
Nie wiem już czy początkowo pisałeś o osobnej furtce czy funkcji furtki w bramie.
Nie wiem czy sygnalizowanie otwarcia za pomocą wyjścia SCA działa właściwie czy też nie.

Z rozpiski jaką podesłałeś wynika, że używasz funkcji funkcji w bramie o ile AUX masz tak ustawione.
Jeśli tak to podłączenie pod SCA IN1 i IN2 powinno wystarczyć. Jeśli stan jest odwrotny to wystarczy odwrócić logikę na cloud.supla.org.
Jeśli stan jest niewłaściwy tzn. nie utrzymuje się po zatrzymaniu bramy to pozostaje zmiana ustawień centralki lub odłączenie SCA od IN1/2 i podłączenie kontaktronów.
Krzysztof84
Posts: 23
Joined: Sun Mar 21, 2021 11:11 am

Post

Teraz to i ja się pogubiłem chcę podłączyć kontraktony pod otwarta cała brama i połowa Bramy.