Jak podłączyć SBW-2 do centrali Nice MCA2

User avatar
pzygmunt
Posts: 19244
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

To odłącz centralę od IN1 i IN2, a następnie podłącz pierwszy kontaktron pod A1 i IN1, a drugi pod A1 i IN2.
Krzysztof84
Posts: 23
Joined: Sun Mar 21, 2021 11:11 am

Post

Widocznie ma źle podłączone SCA jak brama jest zamknięta to wyswietla w aplikacji otwarta ale po minucie jest takie kliknięci w centrali i wraca w aplikacji zamknięta a jest otwarta
Krzysztof84
Posts: 23
Joined: Sun Mar 21, 2021 11:11 am

Post

Podłączyłem kontraktony tak jak Pan pisał i odłączyłem wszystko od centrali i nic się nie zmienia dodam że mam kilka kontraktonów nie możliwe że wszystkie uszkodzone
User avatar
pzygmunt
Posts: 19244
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Odłącz wszystko od IN1/2. Na krótki zewrzyj A1 z IN1/2. Sprawdź czy zmieniła się ikona w aplikacji. Jeśli nie to sprawdź czy na cloud.supla.org nie zmieniłeś funkcji kanału czujnika na "brak" oraz czy czujnik jest powiązany z kanałem sterującym.