Cześć,
Ostatnie ciepłe i słoneczne dni sprawiły, że pomyślałem o automatycznym zacienieniu domu roletami.
Założyłem, że wyznacznikiem ilości promieniowania świetlnego wpadającego do domu jest temperatura za zewnątrz (oczywiście nie zawsze jest to prawdą ale dla mnie jest to wystarczająca informacja).
Co mam:
- moduł mierzący temp. na zewnątrz (Temp1);
- rolety działające w Supli (kilka modułów esp8266);
- przygotowaną scenę zamykania rolet (zamykanie rolet- ochrona przed słońcem) .
Co chcę osiągnąć:
- jeżeli temperatura na zewnątrz (Temp1) osiągnie wartość większą niż 26st. C w przedziale godzinowym od 12:00 do 16:00, to jednorazowo wykonaj scenę (zamykanie rolet- ochrona przed słońcem).
Ustawiłem powyższą reakcję na pomiarze temperatury (Temp1):
-Kiedy temperatura będzie >=26;
-wtedy wykonaj akcję i nie wykonuj ponownie tej reakcji, aż temperatura będzie <23
- Używaj harmonogramu aktywności dla tej reakcji dla godzin 12-16.
-podpiąłem odpowiednią scenę dla rolet
Efekt jest taki, że układ zadziała ale tylko w sytuacji, gdy w przedziale godzinowym 12-16 będzie najpierw mniejsza Temperatura od 26st. C i wzrośnie do minimum 26st. C.
Jeżeli jednak temperatura na zewnątrz wzrośnie wcześniej i przekroczy 26st.C (przed przedziałem 12-16) to już nie zadziała.
Chcę, żeby rolety się zasłoniły tylko raz w podanym przedziale godzinowym, tzn. że np. o 13:00 się zasłonią bo Temp1 będzie 27st.C a potem o 14:30 spadnie do 20st.C, a o 15:00 znowu wzrośnie to jest dla mnie ok -rolety mogą pozostać cały czas zamknięte od godziny 13:00.
Podpowiedzcie proszę jak to powinno wyglądać.
Reakcja na temperaturę - jak ustawić
-
YoMan
- Posts: 3521
- Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
- Location: Częstochowa
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
chyba musiałbyś zaprząc scripts do uruchomienia o 12 żeby zamknął "pod warunkiem"fadamako wrote: Tue Apr 09, 2024 7:41 am Cześć,
Ostatnie ciepłe i słoneczne dni sprawiły, że pomyślałem o automatycznym zacienieniu domu roletami.
Założyłem, że wyznacznikiem ilości promieniowania świetlnego wpadającego do domu jest temperatura za zewnątrz (oczywiście nie zawsze jest to prawdą ale dla mnie jest to wystarczająca informacja).
Co mam:
- moduł mierzący temp. na zewnątrz (Temp1);
- rolety działające w Supli (kilka modułów esp8266);
- przygotowaną scenę zamykania rolet (zamykanie rolet- ochrona przed słońcem) .
Co chcę osiągnąć:
- jeżeli temperatura na zewnątrz (Temp1) osiągnie wartość większą niż 26st. C w przedziale godzinowym od 12:00 do 16:00, to jednorazowo wykonaj scenę (zamykanie rolet- ochrona przed słońcem).
Ustawiłem powyższą reakcję na pomiarze temperatury (Temp1):
-Kiedy temperatura będzie >=26;
-wtedy wykonaj akcję i nie wykonuj ponownie tej reakcji, aż temperatura będzie <23
- Używaj harmonogramu aktywności dla tej reakcji dla godzin 12-16.
-podpiąłem odpowiednią scenę dla rolet
Efekt jest taki, że układ zadziała ale tylko w sytuacji, gdy w przedziale godzinowym 12-16 będzie najpierw mniejsza Temperatura od 26st. C i wzrośnie do minimum 26st. C.
Jeżeli jednak temperatura na zewnątrz wzrośnie wcześniej i przekroczy 26st.C (przed przedziałem 12-16) to już nie zadziała.
Chcę, żeby rolety się zasłoniły tylko raz w podanym przedziale godzinowym, tzn. że np. o 13:00 się zasłonią bo Temp1 będzie 27st.C a potem o 14:30 spadnie do 20st.C, a o 15:00 znowu wzrośnie to jest dla mnie ok -rolety mogą pozostać cały czas zamknięte od godziny 13:00.
Podpowiedzcie proszę jak to powinno wyglądać.
Natomiast tak przewiduję, że nie do końca ci się sprawdzi ten algorytm. Nasłonecznienie nie idzie liniowo wraz z temperaturą, zwłaszcza biorąc pod uwagę cały rok i cztery pory roku. Nie lepiej czujnik światła np. BH1750 wystawić?
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
-
fadamako
- Posts: 25
- Joined: Sun Mar 26, 2017 9:01 am
Dziękuję za zainteresowanie YoMan.
Chciałem uniknąć rozbudowy o dodatkowy czujnik.
Z uwagi, że jest to temat raczej nisko na mojej liście priorytetów do zrobienia z Suplą dlatego chwilowo go zawieszę
Wcześniej nie bawiłem się reakcjami ustawionymi na czujnik temp. stąd myślałem, że może jest jakaś prosta opcja w cloudzie, która pozwoli to ogarnąć.
Poradzę sobie "na około"
Jeszcze raz dzięki.
Chciałem uniknąć rozbudowy o dodatkowy czujnik.
Z uwagi, że jest to temat raczej nisko na mojej liście priorytetów do zrobienia z Suplą dlatego chwilowo go zawieszę
Wcześniej nie bawiłem się reakcjami ustawionymi na czujnik temp. stąd myślałem, że może jest jakaś prosta opcja w cloudzie, która pozwoli to ogarnąć.
Poradzę sobie "na około"
Jeszcze raz dzięki.
-
iM@rek
- Posts: 376
- Joined: Thu Feb 09, 2023 1:25 pm
To może przesunąć pierwszy czas z 12 na 11?fadamako wrote: Tue Apr 09, 2024 7:41 am Efekt jest taki, że układ zadziała ale tylko w sytuacji, gdy w przedziale godzinowym 12-16 będzie najpierw mniejsza Temperatura od 26st. C i wzrośnie do minimum 26st. C.
Jeżeli jednak temperatura na zewnątrz wzrośnie wcześniej i przekroczy 26st.C (przed przedziałem 12-16) to już nie zadziała.
Takie "rozwiązanie" eliminujące sporadycznie występujące zakłócenie działania