Pomiar Napięcia na potrzeby obniżenia napięci w sieci

Michal81
Posts: 188
Joined: Sun Feb 02, 2020 9:03 pm

Post

Gniazdko Gosund SP111.
Chce by przy przekroczeniu danego napięcia w sieci - gniazdo się załączyło i pozostało załączone do momentu gdy napięcie w sieci nie spadnie do danej wartości
Na potrzeby fotowoltaiki..

Ktoś mógłby pokazać swoje reakcje ? Lub reakcje i sceny ?
User avatar
Mario78
Posts: 409
Joined: Fri Jan 05, 2024 6:18 am
Location: Śląsk
Been thanked: 1 time

Post

Wydaje się, że lepiej to zroboić warunkowaniem na samym gniazdku niż w cloudzie kombinować.

Image

Image

Jeśli chcemy by gniazdko załączyło się przy napięciu powyżej 253V i wyłączyło się przy
245V. to
Warunek 1 – ustawiamy :
- Jeżeli wartość : napięcia [V] większa
- ZAŁĄCZ : 253
Warunek 2 – ustawiamy :
- Jeżeli wartość : napięcia [V] mniejsza
- WYŁĄCZ : 245
Po dokonaniu ustawień klikamy „Zapisz”
Michal81
Posts: 188
Joined: Sun Feb 02, 2020 9:03 pm

Post

Tak - to wiem.
Ale czy da się to ustawić na koncie Supla - w Reakcjach ?
User avatar
YoMan
Posts: 3521
Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
Location: Częstochowa
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times

Post

Michal81 wrote: Fri Apr 05, 2024 2:23 pm Tak - to wiem.
Ale czy da się to ustawić na koncie Supla - w Reakcjach ?
Nie bardzo rozumiem. Nie chcę Ci się zalogować na cloud i sprawdzić samemu?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
Michal81
Posts: 188
Joined: Sun Feb 02, 2020 9:03 pm

Post

Nie że mi się nie chce , ale jakiś mam "zacięcie mózgowe" z tą reakcją.
Jeśli chce ustawić załączenie gniazdka powyżej wartość 253V to ustawiam w reakcji :
Kiedy napięcie będzie: > (większe ) 253V
wtedy wykonaj akcję i nie wykonuj ponownie tej reakcji, aż osiągnie <= ( mniejsze lub równe ) 253

Sformułowanie "aż osiągnie" sugerowało mi że gdy napięcie osiągnie mniej niż 253V , to ponownie nastąpi reakcja.
Muszę się bardziej skupić nad tym.....
User avatar
klew
Posts: 13908
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

Michal81 wrote: Thu Apr 18, 2024 7:42 am Nie że mi się nie chce , ale jakiś mam "zacięcie mózgowe" z tą reakcją.
Jeśli chce ustawić załączenie gniazdka powyżej wartość 253V to ustawiam w reakcji :
Kiedy napięcie będzie: > (większe ) 253V
wtedy wykonaj akcję i nie wykonuj ponownie tej reakcji, aż osiągnie <= ( mniejsze lub równe ) 253

Sformułowanie "aż osiągnie" sugerowało mi że gdy napięcie osiągnie mniej niż 253V , to ponownie nastąpi reakcja.
Muszę się bardziej skupić nad tym.....
Akcja wykona się po przekroczeniu 253 V. Następnie ta "reakcja" będzie czekać, aż napięcie spadnie poniżej 253 i dopiero kolejny wzrost powyżej 253 uruchomi ponownie akcję.

To ma działać jak histereza. Łatwiej to zrozumieć, gdy ten drugi parametr ustawisz np. na 248 V. Wtedy mamy:
Akcja wykona się po przekroczeniu 253 V. Następnie ta "reakcja" będzie czekać, aż napięcie spadnie poniżej 248 V i dopiero kolejny wzrost powyżej 253 V uruchomi ponownie akcję.

Wtedy będziemy mieć np. takie zachowanie:
1. Jest 240 V
2. Wzrosło do 254 V -> akcja uruchomiona
3. Spadło do 250
4. Wzrosło do 255 V (nic się nie dzieje)
5. Spadło do 250
6. Spadło do 247 V (przekroczenie histerezy reakcji, więc "aktywuje" sie na nowo, ale nadal nic się nie dzieje)
7. Wzrasta do 255 V -> akacja uruchomiona
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
Michal81
Posts: 188
Joined: Sun Feb 02, 2020 9:03 pm

Post

Dzięki za wytłumaczenie.
Michal81
Posts: 188
Joined: Sun Feb 02, 2020 9:03 pm

Post

Jaki sposób według Was będzie lepszy na ustawienie wyłączenia się urządzenia ( po wykonaniu reakcji załączenia ).
Wyłączenie urządzenia przy spadku napięcia do jakiejś wartości ?
Czy ustawienie urządzenia jako automat schodowy ?

Co będzie praktyczniejsze i bezpieczniejsze ??
User avatar
klew
Posts: 13908
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

To zależy co chcesz osiągnąć i czym jest to urządzenie.
Zawsze możesz użyć obu mechanizmów i np schodowy używać jako dodatkowe zabezpieczenie
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
Michal81
Posts: 188
Joined: Sun Feb 02, 2020 9:03 pm

Post

klew wrote: Sun Jun 02, 2024 8:39 am To zależy co chcesz osiągnąć i czym jest to urządzenie.
Zawsze możesz użyć obu mechanizmów i np schodowy używać jako dodatkowe zabezpieczenie
Chce gniazdkiem Gosund obniżyć napięcie w sieci...
A nie przydała by się w reakcjach opcja sterowania czasem załączenia i wyłączenia urządzenia ?
Np. po upływie 500 s - załącz ,wyłącz, przełącz ( do wyboru )

Return to “Ogólna dyskusja”