Miernik energi mew-01
-
D5zkozlo
- Posts: 2
- Joined: Thu Jul 25, 2024 6:50 am
Witam stałem się posiadaczem tego miernika energi. Miernik zamontowany przez elektryka zaraz przy liczniki w skrzynce od energetyki. Po skonfigurowaniu aplikacji i aktywacji licznika okazało się że licznik pokazuje energię zwrotna na wszystkich fazach. Sprawdziłem co elektryk zjebał. Założył na odwrót te czarne klamry były strzalkami w kierunku licznika energii. Przełożyłem owe klamry kierunkiem od licznika do budynku. Zresetowalem licznik. Po dniu pracy sprawdzam a tutaj energia pobrana 2kw a energia zwrotna 3kw. Nie posiadam fotowolitaiki . Dobowe zużycie prądu mam na poziomie ok 15kw. Licznik jest prawidłowo podpięty według schematu gdzie szukać problemu ? Nawet sprawdziłem czy elektryk nie zamienił kabli czarny z czerwonym od klamry ale jest ok.
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
-
D5zkozlo
- Posts: 2
- Joined: Thu Jul 25, 2024 6:50 am
ZROBIONE licznik był podłączony prawidłowo ale okazało się że dwa przewody FAZA 1 I FAZA 3 w szynie były niedokręcone i były luźne. Teraz licznik mierzy prawidłowo pobór prądu.