Unifi + Supla + Somfy

User avatar
NadmuchanyBalon
Posts: 17
Joined: Wed Aug 30, 2023 9:24 am

Post

pzygmunt wrote: Thu Jun 20, 2024 7:49 am Montujesz w takim miejscu by przy otwartej/uchylonej bramie elementy kontaktronu były od siebie oddalone.
Zamówiłem Satela B3 oraz B4-L. Oby się udało :D
User avatar
NadmuchanyBalon
Posts: 17
Joined: Wed Aug 30, 2023 9:24 am

Post

Supla skonfigurowana, jeśli chodzi o rolety. Brama jeszcze nie, ale mam pytanie. Czy jest opcja w aplikacji, aby stworzyć grupę na wszystkie rolety? Mam ich 16 sztuk i tworząc grupę kanałów nie mam możliwości dodania większej ilości... Skąd takie ograniczenie?

Czy po kalibracji otwarcia coś muszę jeszcze zrobić, żeby głosowo otwierać / zamykać całkiem lub procentowo poszczególne grupy?
kiler88
Posts: 339
Joined: Sun Jun 21, 2020 10:55 am
Been thanked: 1 time

Post

Co do zwiększenia limitu ilości kanałów w grupie napisz PW do @pzygmunt, pomoże w temacie.
User avatar
NadmuchanyBalon
Posts: 17
Joined: Wed Aug 30, 2023 9:24 am

Post

Mam problem z podłączeniem SBW-01. Podłączyłem A1, A2, 13,14 zgodnie ze schematem znalezionym na forum, ale w ogóle dioda się na niej nie zapala... Z napędu bramy do supli leci skrętka i sprawdzałem napięcie i jest. Czy może to jednak potrzebny jest jeszcze kontaktron podłączony, żeby w ogóle uruchomić suple?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
Lector
Posts: 2471
Joined: Fri Nov 17, 2017 2:26 pm
Location: Poznań
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times

Post

Podając samo zasilanie moduł SBW powinien już działać.
Rozumiem że dajesz napięcie 12-24V.

Możesz spróbować i podłączyć pod jakiś zasilacz 12V aby wyeliminować problem z zasilaniem.
Niespełniony automatyk. :mrgreen:
https://3d-lamp.photos/
https://pool.lector.top/
User avatar
NadmuchanyBalon
Posts: 17
Joined: Wed Aug 30, 2023 9:24 am

Post

Miernikiem, nie wiem, czy to błąd miernika, ale napięcie wskazywało mi 26.5. Napęd to wiśniowski pod szyldem somfy gtk 700
User avatar
Lector
Posts: 2471
Joined: Fri Nov 17, 2017 2:26 pm
Location: Poznań
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times

Post

NadmuchanyBalon wrote: Sat Aug 03, 2024 6:43 pm Miernikiem, nie wiem, czy to błąd miernika, ale napięcie wskazywało mi 26.5. Napęd to wiśniowski pod szyldem somfy gtk 700
Ktoś pisał ze mu działa na 36V, no ale Zamel podaje zakres 12-24V.

Tak jak pisałem sprawdziłbym na innym zasilaniu.
Niespełniony automatyk. :mrgreen:
https://3d-lamp.photos/
https://pool.lector.top/
User avatar
RomanG
Posts: 1060
Joined: Tue Jul 21, 2020 7:35 am
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times

Post

NadmuchanyBalon wrote: Sat Aug 03, 2024 6:43 pm Miernikiem, nie wiem, czy to błąd miernika, ale napięcie wskazywało mi 26.5. Napęd to wiśniowski pod szyldem somfy gtk 700
W instrukcji znalezionej w sieci podano, że Twój napęd powinien podawać napięcie stałe (DC) 24V, więc w SBW-01 podłącz;
A1 - GND
A2 - +24V
Napięcie zmierz na zaciskach SBW-01 (A1, A2), a nie w samym napędzie, bo jeżeli miałbyś gdzieś słaby styk lub znaczny spadek napięcia na przewodach, to tego nie wychwycisz.
Jeżeli tak zrobiłeś, to chyba tylko pozostał do zdiagnozowania moduł SBW-01.
User avatar
NadmuchanyBalon
Posts: 17
Joined: Wed Aug 30, 2023 9:24 am

Post

RomanG wrote: Sat Aug 03, 2024 7:46 pm
NadmuchanyBalon wrote: Sat Aug 03, 2024 6:43 pm Miernikiem, nie wiem, czy to błąd miernika, ale napięcie wskazywało mi 26.5. Napęd to wiśniowski pod szyldem somfy gtk 700
W instrukcji znalezionej w sieci podano, że Twój napęd powinien podawać napięcie stałe (DC) 24V, więc w SBW-01 podłącz;
A1 - GND
A2 - +24V
Napięcie zmierz na zaciskach SBW-01 (A1, A2), a nie w samym napędzie, bo jeżeli miałbyś gdzieś słaby styk lub znaczny spadek napięcia na przewodach, to tego nie wychwycisz.
Jeżeli tak zrobiłeś, to chyba tylko pozostał do zdiagnozowania moduł SBW-01.
Napięcie mierzyłem na obu stykach. I na napędzie, i na supli było 26.5V.
Pietras81
Posts: 2409
Joined: Sun Feb 17, 2019 6:56 am
Location: Osielsko
Been thanked: 1 time

Post

Polecam również sprawdzić na innym zasilaczu ewentualnie dać jakas przetwornice i zejść z napięciem do tych 24v.
https://pietras-81.aqi.eco/

Return to “Pomoc”