W takim razie coś jest niewłaściwie podłączone lub ustawione w samym napędzie.
Sugeruje przekopać się przez instrukcję.
Podłączenie do napędu SEA Mercury e800
-
FiwE
- Posts: 10
- Joined: Wed Apr 24, 2024 11:25 am
Mam jeszcze jedno pytanie a mianowicie odnośnie stanu bramy. Po podłączeniu kabelka tak jak na schemacie nie działa Czujnik stanu bramy.
-
FiwE
- Posts: 10
- Joined: Wed Apr 24, 2024 11:25 am
Czujnik nie jest aż taki istotny. Co do logiki w napędzie to jest tak parę trybów, m.in. wyżej wymieniony jednak nie ma on wpływu na mój przypadek, ale tak czy siak, problem rozwiązany
-
FiwE
- Posts: 10
- Joined: Wed Apr 24, 2024 11:25 am
Rozwiązaniem było wyłączenie timera w sterowniku napędu który wyzwalał samo zamykanie bramy po 2 minutach.
-
FiwE
- Posts: 10
- Joined: Wed Apr 24, 2024 11:25 am
Tylko teraz jeszcze przydałoby się zrobić tak, aby pokazywało status bramy (zamkniętą czy otwarta). Ma ktoś jakiś pomysł?
-
kiler88
- Posts: 339
- Joined: Sun Jun 21, 2020 10:55 am
- Been thanked: 1 time
W drugim poście masz schemat podłączenia:
https://forum.supla.org/viewtopic.php?p=179012#p179012
Do tego zmiana ustawień w sterowniku bramy. Ewentualnie zewnętrzny kontaktron, np.:
https://www.satel.pl/produkty/ssw[attac ... ujki/b-4l/
https://forum.supla.org/viewtopic.php?p=179012#p179012
Do tego zmiana ustawień w sterowniku bramy. Ewentualnie zewnętrzny kontaktron, np.:
https://www.satel.pl/produkty/ssw[attac ... ujki/b-4l/
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.