Napisz co już masz i jak jest podłączone oraz co chcesz zrobić i dlaczegoLuq wrote: Fri Aug 30, 2024 6:33 am Już się pogubiłem
Nie za bardzo wiem co mam teraz kupić i jak podpiąć
![]()
MyHouse cl2sk
-
klew
- Posts: 13911
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 137 times
- Been thanked: 137 times
Najlepsze suple dla Twojego domu 
-
kiler88
- Posts: 339
- Joined: Sun Jun 21, 2020 10:55 am
- Been thanked: 1 time
Narysowane na innym sterowniku bramy, ale zasada działania ta sama. Kupujesz zasilacz na 12V DC i podłączasz go do elektrozaczepu, ale przez styki przekaźnika z cewką na 12V DC, a na A1 i A2 tego przekaźnika podajesz napięcie z domofonu które aktualnie masz podpięte pod elektrozaczep. Teraz równolegle ze stykami tego przekaźnika możesz podpiąć inne styki które mają otwierać furtkę, np. zwykły przycisk, albo SBW-02.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
Luq
- Posts: 29
- Joined: Tue Oct 26, 2021 2:48 pm
Dziękuję jesteś mistrz.
Czyli kupuje
https://allegro.pl/oferta/wodoodporny-z ... 8248429870
https://allegro.pl/oferta/przekaznik-el ... 7627460195
Przycisk
https://allegro.pl/oferta/simon-aquacli ... 2542910045
I montuje jak na rysunku (moje prymitywne bazgrozly, mam nadzieję że dobrze zrozumiałem)
Proszę o info czy tak może być
Raz jeszcze wielkie dzięki
Czyli kupuje
https://allegro.pl/oferta/wodoodporny-z ... 8248429870
https://allegro.pl/oferta/przekaznik-el ... 7627460195
Przycisk
https://allegro.pl/oferta/simon-aquacli ... 2542910045
I montuje jak na rysunku (moje prymitywne bazgrozly, mam nadzieję że dobrze zrozumiałem)
Proszę o info czy tak może być
Raz jeszcze wielkie dzięki
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
kiler88
- Posts: 339
- Joined: Sun Jun 21, 2020 10:55 am
- Been thanked: 1 time
Ogólnie tak, pytanie czy ułożone kabelki pozwolą tak połączyć, bo elektrozaczep, jak już pisałem, zasilany jest teraz z kasety zewnętrznej.
Zasilacz może być sporo słabszy, instrukcja domofonu mówi, że elektrozaczep może pobierać max 0,5A, tu masz zasilacz 5A.
Przekaźnik z linku ma sterowanie 230V, potrzebujesz na 12V DC, np.: PEM-01/012.
No i ważne jest zachowanie polaryzacji, czyli nie zamienić + z - .
Zasilacz może być sporo słabszy, instrukcja domofonu mówi, że elektrozaczep może pobierać max 0,5A, tu masz zasilacz 5A.
Przekaźnik z linku ma sterowanie 230V, potrzebujesz na 12V DC, np.: PEM-01/012.
No i ważne jest zachowanie polaryzacji, czyli nie zamienić + z - .
-
Luq
- Posts: 29
- Joined: Tue Oct 26, 2021 2:48 pm
Spróbuję
Może zadziała
Czyli kupię taki
https://allegro.pl/oferta/zamel-przekaz ... 5332973790
Dam znać
Czy działa
Raz jeszcze wielkie dzięki za wszelką pomoc
Obym tylko Nie popsuł tęgi co już działa
Może zadziała
Czyli kupię taki
https://allegro.pl/oferta/zamel-przekaz ... 5332973790
Dam znać
Czy działa
Raz jeszcze wielkie dzięki za wszelką pomoc
Obym tylko Nie popsuł tęgi co już działa
-
Luq
- Posts: 29
- Joined: Tue Oct 26, 2021 2:48 pm
Spróbuję
Może zadziała
Czyli kupię takie coś
https://allegro.pl/oferta/zasilacz-led- ... 6110310030
https://allegro.pl/oferta/zamel-przekaz ... 5332973790
Dam znać
Czy działa
Raz jeszcze wielkie dzięki za wszelką pomoc
Obym tylko Nie popsuł tęgi co już działa
Może zadziała
Czyli kupię takie coś
https://allegro.pl/oferta/zasilacz-led- ... 6110310030
https://allegro.pl/oferta/zamel-przekaz ... 5332973790
Dam znać
Czy działa
Raz jeszcze wielkie dzięki za wszelką pomoc
Obym tylko Nie popsuł tęgi co już działa
-
kiler88
- Posts: 339
- Joined: Sun Jun 21, 2020 10:55 am
- Been thanked: 1 time
Dałeś radę przerysować pod swoje potrzeby to chyba ogarniesz podłączenie.
Gdybyś miał mało miejsca, to są też takie przekaźniki w formie dopuszkowej, np.:
https://zamel.com/pl/exta/przekaznik-el ... -pep-01012
Zasilacz od Zamela też taki jest:
https://zamel.com/pl/ledix/zasilacz-led ... -znp-08-12
Znalazłem też coś takiego:
https://www.pulsar.pl/PL_6147_AWZ622_p1 ... ekaznikowy
https://www.pulsar.pl/PL_528_PSC12010_p ... -impulsowy
Gdybyś miał mało miejsca, to są też takie przekaźniki w formie dopuszkowej, np.:
https://zamel.com/pl/exta/przekaznik-el ... -pep-01012
Zasilacz od Zamela też taki jest:
https://zamel.com/pl/ledix/zasilacz-led ... -znp-08-12
Znalazłem też coś takiego:
https://www.pulsar.pl/PL_6147_AWZ622_p1 ... ekaznikowy
https://www.pulsar.pl/PL_528_PSC12010_p ... -impulsowy
-
Luq
- Posts: 29
- Joined: Tue Oct 26, 2021 2:48 pm
Wooow
Dzięki
Zaraz kupię ten sprzęt od Zamela
Zasilacz plus przekaźnik 12V
Raz jeszcze wieeelkie dzięki
Może wszystko zmiesci się w centralce od bramy
Dam.zmac jak poszło
Dzięki
Zaraz kupię ten sprzęt od Zamela
Zasilacz plus przekaźnik 12V
Raz jeszcze wieeelkie dzięki
Może wszystko zmiesci się w centralce od bramy
Dam.zmac jak poszło
-
Luq
- Posts: 29
- Joined: Tue Oct 26, 2021 2:48 pm
Niestety za głupi jestem na to podłączenie
Męczyłem się pol dnia i nic
Rozłączyłem elektrozaczep od obecnego zasilania tzn od 1 i 2 i za pomocą zoltego i brazowego kabelka podpiąłem pod A1 I A2.
Teraz elektrozaczep czyli 3 i 4 za pomocą szarego i czarnego kabelka podpiąłem do 11 (szary kabelek) I czarny do zasilania. Drugi koniec zasilania podpiąłem do 14.
Efekt jest taki że jak przykładam pestke do domofonu elektrozaczep się otwiera (czyli działa jak dzialalao do tej pory)
Za Chiny Nie wiem jak podlaczyc i gdzie ten dodatkowy przycisk owterania drzwi. Może muszę kupić inny przcisk
Mam taki kupiony
https://allegro.pl/oferta/simon-aquacli ... 2542910045
Z.gory dziekuke za pomoc
Męczyłem się pol dnia i nic
Rozłączyłem elektrozaczep od obecnego zasilania tzn od 1 i 2 i za pomocą zoltego i brazowego kabelka podpiąłem pod A1 I A2.
Teraz elektrozaczep czyli 3 i 4 za pomocą szarego i czarnego kabelka podpiąłem do 11 (szary kabelek) I czarny do zasilania. Drugi koniec zasilania podpiąłem do 14.
Efekt jest taki że jak przykładam pestke do domofonu elektrozaczep się otwiera (czyli działa jak dzialalao do tej pory)
Za Chiny Nie wiem jak podlaczyc i gdzie ten dodatkowy przycisk owterania drzwi. Może muszę kupić inny przcisk
Mam taki kupiony
https://allegro.pl/oferta/simon-aquacli ... 2542910045
Z.gory dziekuke za pomoc
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
Luq
- Posts: 29
- Joined: Tue Oct 26, 2021 2:48 pm
Schemat domofonu
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.