Jak podłączyć Zamel SBW-02 do Beninca Bull6M.S

rybu4
Posts: 25
Joined: Mon Sep 23, 2024 6:34 pm

Post

Witam
Potrzebuję pomocy przy podłączeniu SBW-02 do silnika bramowego Beninca Bull6M.S.
Czy ktoś wie w jaki sposób to podłączyć żeby było widać na supli czy brama jest otwarta czy zamknięta.
Schemat w załączniku.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

viewtopic.php?p=74135#p74135

Pamiętaj aby sprawdzić czy już masz coś podłączone pod SCA.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
rybu4
Posts: 25
Joined: Mon Sep 23, 2024 6:34 pm

Post

Hej
dzięki za podpowiedź. Brama działa.
Problem jest z pokazywaniem czy brama jest otwarta czy zamknięta ponieważ pokazuje cały czas że jest otwarta.
Nie wiem czy to ma znaczenie ale sbp-02 jest podłączone do garażu i tam wszystko pokazuje. Do bramy wjazdowej użyte zostały wejścia nr 21 i 24 jak również IN 2. Może dlatego nie pokazuje położenia bramy.
rybu4
Posts: 25
Joined: Mon Sep 23, 2024 6:34 pm

Post

SCA jest puste
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

To już tak nie zadziała. Wejście IN1/2 aby zadziałało musi otrzymać "plus" lub "minus" z tego samego potencjału. Pozostaje Ci podłączyć kontaktron albo "przepuścić" SCA przez dodatkowy przekaźnika.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
rybu4
Posts: 25
Joined: Mon Sep 23, 2024 6:34 pm

Post

Dzięki
Myślałem że to połączenie będzie ok ale nie działa. Brama przed garażem nie pokazuje czy jest otwarta czy zamknięta.
Więc muszę zamontować dwa urządzenia SBW-02 i wtedy pewnie zadziała.
Chyba że nadal coś nie jest tak z podłączeniem.
rybu4
Posts: 25
Joined: Mon Sep 23, 2024 6:34 pm

Post

Jeszcze fotka
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

SBW-02 na wejściach IN1/IN2 jest wstanie rozpoznać stan tylko i wyłącznie z bramy, z której zasilany jest SBW. Po południu narysuję Ci, jak podłączyć przekaźnik, abyś nie musiał kupować drugiego SBW.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Obiecany schemat. Przekaźnik np. taki: https://przekazniki24.pl/wszystkie-kate ... 90123.html
Połączenia narysowane czarną linią już masz. Pozostaje Ci zakup przekaźnika i wykonanie połączeń narysowanych czerwoną linią.

2xbrama.jpg
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
rybu4
Posts: 25
Joined: Mon Sep 23, 2024 6:34 pm

Post

Dzień dobry
Wracam po długim czasie do tematu. Chciałem w końcu uruchomić system pokazywania otwartej i zamkniętej bramy przed garażem. Zakupiłem przekaźnik zamontowałem wg schematu. niestety po zamontowaniu brama w garażu przestała działać. Jeśli ktoś ma jakieś pomysły proszę o pomoc. Pozdrawiam