Miałem podłączony moduł RNW-01 (w tak sposób jak na zdjęciu), który w przypadku zadziałania czujnika zalania wysyłał powiadomienie.
W przypadku zalania sygnał z czujnika idzie na syrenę alarmową ale po drodze L jest podłączone do zacisku w RNW-01, N idzie bezpośrednio na syrenę alarmową.
Niestety musiałem odłączyć ten moduł i podłączyłem inny egzemplarz dokładnie w ten sam sposób jak poprzedni.
Obecnie podłączenie zacisku IN1 do złączki na przewodzie pomiędzy czujnikiem a syreną powoduje wysłanie od razu powiadomienia o zalaniu i włączenie przytłumionego dźwięku syreny (jak zostaną zwarte styki w sondzie syrena "wyje" normalnie)
co może być powodem ?
problem z RNW
-
sbrzoza
- Posts: 102
- Joined: Sun Feb 06, 2022 2:51 pm
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
4x SRW-01, 2x RNW-01, 1x LIW-01, 2x THW-01, 1x PNW-01, 1x mROW-02, 1x SBW-02, 2x LEW-01, 1x SLW-02, 2xGosund sp111, 1x ROW-01, INW-01, GKW-02
-
sbrzoza
- Posts: 102
- Joined: Sun Feb 06, 2022 2:51 pm
wyjście dedykowane do podłączenia syreny alarmowej w PZM 10, zacisk 14
4x SRW-01, 2x RNW-01, 1x LIW-01, 2x THW-01, 1x PNW-01, 1x mROW-02, 1x SBW-02, 2x LEW-01, 1x SLW-02, 2xGosund sp111, 1x ROW-01, INW-01, GKW-02
-
Robert Błaszczak
- Posts: 5222
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Czy aby na 100% masz to podłączone w ten sposób jak na poniższym schemacie? Bo moim zdaniem nie.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
-
sbrzoza
- Posts: 102
- Joined: Sun Feb 06, 2022 2:51 pm
dokładnie w ten sposóbRobert Błaszczak wrote: Mon Sep 30, 2024 2:54 pm Czy aby na 100% masz to podłączone w ten sposób jak na poniższym schemacie? Bo moim zdaniem nie.
pzm-rnw-syrena.jpg
z poprzednim RNW działało bez uwag, po zmianie modułu w taki sam sposób jak wcześniej problem występuje
wystarczy, że wepnę przewód do RNW i od razu przychodzi powiadomienie i syrena wydaje przytłumiony dźwięk
4x SRW-01, 2x RNW-01, 1x LIW-01, 2x THW-01, 1x PNW-01, 1x mROW-02, 1x SBW-02, 2x LEW-01, 1x SLW-02, 2xGosund sp111, 1x ROW-01, INW-01, GKW-02
-
Robert Błaszczak
- Posts: 5222
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Multimetr w rękę (lub nawet zwykły śrubokręt "neonówka") i sprawdź, co tam w Twoich obwodach się dzieje. Odłącz IN1 z Twojego obwodu i podaj tam L i sprawdź, czy poprawnie wysyła powiadomienia.
Aby wystąpił objaw, jaki opisujesz, to na RNW podłączonym TYLKO I WYŁĄCZNIE DO ZASILANIA AC 230V pomiędzy zaciskiem N i IN1 występowałoby jakieś napięcie AC. Jeśli tak jest, to uszkodzony jest RNW.
Aby wystąpił objaw, jaki opisujesz, to na RNW podłączonym TYLKO I WYŁĄCZNIE DO ZASILANIA AC 230V pomiędzy zaciskiem N i IN1 występowałoby jakieś napięcie AC. Jeśli tak jest, to uszkodzony jest RNW.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
-
sbrzoza
- Posts: 102
- Joined: Sun Feb 06, 2022 2:51 pm
sprawdziłem jeszcze podłączenie przy PZM i jest wszystko ok
z zacisku 14 przewód idzie na syrenę
z zacisku 14 przewód idzie na syrenę
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
4x SRW-01, 2x RNW-01, 1x LIW-01, 2x THW-01, 1x PNW-01, 1x mROW-02, 1x SBW-02, 2x LEW-01, 1x SLW-02, 2xGosund sp111, 1x ROW-01, INW-01, GKW-02
-
sbrzoza
- Posts: 102
- Joined: Sun Feb 06, 2022 2:51 pm
po podłączeniu L do zacisku IN1 przyszło powiadomienieRobert Błaszczak wrote: Mon Sep 30, 2024 3:03 pm Multimetr w rękę (lub nawet zwykły śrubokręt "neonówka") i sprawdź, co tam w Twoich obwodach się dzieje. Odłącz IN1 z Twojego obwodu i podaj tam L i sprawdź, czy poprawnie wysyła powiadomienia.
Aby wystąpił objaw, jaki opisujesz, to na RNW podłączonym TYLKO I WYŁĄCZNIE DO ZASILANIA AC 230V pomiędzy zaciskiem N i IN1 występowałoby jakieś napięcie AC. Jeśli tak jest, to uszkodzony jest RNW.
4x SRW-01, 2x RNW-01, 1x LIW-01, 2x THW-01, 1x PNW-01, 1x mROW-02, 1x SBW-02, 2x LEW-01, 1x SLW-02, 2xGosund sp111, 1x ROW-01, INW-01, GKW-02