Tak przy okazji w "historii aberracji" nie masz nic bo nie przekraczało poziomów? Jak tak to super. Może przetestuj z innymi progami tak na chwilę, żeby sprawdzić czy działają przekroczenia. (Ja nie mogę bo odesłałem sprzedawcy w celu wgrania poprawek - choć widzę że chyba sam też dałbym radę. Miałem wątpliwości jak później zrobić kalibrację)
spadki napięcia wg Gosund
-
rafki
- Posts: 7
- Joined: Sun Oct 06, 2024 9:59 am
-
myszektbg
- Posts: 207
- Joined: Sat Jun 17, 2023 3:42 pm
Tak, wygląda, że tak to działa, w zakładce aberracji nie mam nic, a na wcześniejszym sofcie był mały pik w dół i to było podane w jakim czasie.
Teraz krycha88 naprawił i wykres jest bez niespodzianek. Nie jest mi potrzebna do niczego, ale chciałem zobaczyć czy rzeczywiście coś się z tym dzieje i było, a przy okazji trochę zamieszania z Gosundem
. Wyłączam historię bo nie jest mi na teraz potrzebna, ale działa 
Fajnie widać rano godziny małego szczytu w nocy podniesione delikatnie bo mniejsze odbiory, a później rano startują PV
Teraz krycha88 naprawił i wykres jest bez niespodzianek. Nie jest mi potrzebna do niczego, ale chciałem zobaczyć czy rzeczywiście coś się z tym dzieje i było, a przy okazji trochę zamieszania z Gosundem
Fajnie widać rano godziny małego szczytu w nocy podniesione delikatnie bo mniejsze odbiory, a później rano startują PV
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
kurus
- Posts: 1312
- Joined: Wed Jan 15, 2020 8:17 pm
@krycha88 mam gniazdka sp111 z softem gdzieś sprzed pod roku czy teraz po tych zmianach mogę zaktualizować i nic się nie wykrzyczy żaden konflikt?
-
Lector
- Posts: 2471
- Joined: Fri Nov 17, 2017 2:26 pm
- Location: Poznań
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 25 times
O teraz wyskakujący komunikat aby potwierdzić aktualizację 
Ale po auto aktualizacji znów nie ma licznika aktualizacja z wersji 8c na 10.
Ale po auto aktualizacji znów nie ma licznika aktualizacja z wersji 8c na 10.
Niespełniony automatyk. 
https://3d-lamp.photos/
https://pool.lector.top/
https://3d-lamp.photos/
https://pool.lector.top/
-
krycha88
- Posts: 5575
- Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
- Been thanked: 5 times
Jeszcze builder nie został przestawionyLector wrote: Thu Oct 10, 2024 4:52 pm O teraz wyskakujący komunikat aby potwierdzić aktualizację
Ale po auto aktualizacji znów nie ma licznika aktualizacja z wersji 8c na 10.
https://gui-generic-builder.supla.io/
-
krycha88
- Posts: 5575
- Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
- Been thanked: 5 times
Już powinno być dobrze.
https://gui-generic-builder.supla.io/
-
rafki
- Posts: 7
- Joined: Sun Oct 06, 2024 9:59 am
Witam, Pozostałem przy wersji 24.10.09c i wygląda że pomiary są właściwe. Spadków napięcia do 0V nie ma - od tego zacząłem temat. Aberracje też działają. Aktualizacji automatycznych nie robiłem (nie chce ryzykować z kalibracją - niech inni się wypowiedzą).
Dziękuję za świetną robotę
)
A tak przy okazji - nie wiem czy w tym wątku czy założyć inny.
Czy w aplikacji na telefon można zmieć wyświetlanie historii licznika energii elektrycznej z "energii czynnej pobranej" na "napięcie" . Zaznaczyłem to miejsce na zrzucie
Dziękuję za świetną robotę
A tak przy okazji - nie wiem czy w tym wątku czy założyć inny.
Czy w aplikacji na telefon można zmieć wyświetlanie historii licznika energii elektrycznej z "energii czynnej pobranej" na "napięcie" . Zaznaczyłem to miejsce na zrzucie
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
klew
- Posts: 13911
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 135 times
- Been thanked: 137 times
Wykresy napięcia jeszcze nie są dostępne w aplikacjach. Jest to w najbliższych planachrafki wrote: Tue Oct 15, 2024 6:19 am
A tak przy okazji - nie wiem czy w tym wątku czy założyć inny.
Czy w aplikacji na telefon można zmieć wyświetlanie historii licznika energii elektrycznej z "energii czynnej pobranej" na "napięcie" . Zaznaczyłem to miejsce na zrzucie
Najlepsze suple dla Twojego domu 