Dzień dobry,
Potrzebuję wiedzy.
Mam rozdzielacz ogrzewania podłogowego, na głowicach założone siłowniki z wyjściem na zasilanie 230V.
Akurat mam 4 strefy i do sterowania chciałem użyć zwykłego Sonoff 4ch z wgrana Suplą. Ustawiłem że przekaźniki mają być termostatami, ale jak ustawić żeby pobierały temperaturę z czujników które mam w pokojach ?
Sterowanie ogrzewaniem podłogowym SUPLA
-
m.sta
- Posts: 11
- Joined: Sat Mar 04, 2023 5:15 pm
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
m.sta
- Posts: 11
- Joined: Sat Mar 04, 2023 5:15 pm
A czy istnieje jakiś sposób żeby to obejść ? żeby wykorzystać czujniki temp. w pokojach do sterowania siłownikami na listwie ?
-
YoMan
- Posts: 3521
- Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
- Location: Częstochowa
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Da się aczkolwiek rozwiązanie niezbyt stabilne. Wrzucasz GG na sonoffa i temperature pobierasz za pomocą linków bezpośrednichm.sta wrote: Sun Oct 27, 2024 1:33 pm A czy istnieje jakiś sposób żeby to obejść ? żeby wykorzystać czujniki temp. w pokojach do sterowania siłownikami na listwie ?
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
-
Lector
- Posts: 2470
- Joined: Fri Nov 17, 2017 2:26 pm
- Location: Poznań
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 25 times
Jeden z kolegów robił podobne sterowanie ale na ESP32 rozdzielacz i termometry.
Komunikacja była lokalna po bluetooth. Tu profil kolegi memberlist.php?mode=viewprofile&u=10350
Komunikacja była lokalna po bluetooth. Tu profil kolegi memberlist.php?mode=viewprofile&u=10350
Niespełniony automatyk. 
https://3d-lamp.photos/
https://pool.lector.top/
https://3d-lamp.photos/
https://pool.lector.top/
Stabilne stabilne. pod warunkiem że nie będzie na SonOfie tak jak @YoMan napisał. To co mam uruchomiłem zeszłej zimy. Może mi ktoś wierzyć albo nie, ale nawet termostatów nie wyłączałem przez lato. Wyłaczyłem tylko centralkę. W tym roku już działa od miesiąca. Nie miałem ani razu żadnego laga na termostatach albo żeby mi nie wróciła samoczynnie łączność między termostatami a centralką po jakichś zanikach napięcia. Wyłączenia chwilowego z sieci itp.YoMan wrote: Sun Oct 27, 2024 3:14 pmDa się aczkolwiek rozwiązanie niezbyt stabilne. Wrzucasz GG na sonoffa i temperature pobierasz za pomocą linków bezpośrednichm.sta wrote: Sun Oct 27, 2024 1:33 pm A czy istnieje jakiś sposób żeby to obejść ? żeby wykorzystać czujniki temp. w pokojach do sterowania siłownikami na listwie ?
Ten profil co @Lektor podesłał to akurat się złożyło że wszedłem w temat poczytać. Jeśli będzie taka potrzeba to co wiem to podpowiem
-
m.sta
- Posts: 11
- Joined: Sat Mar 04, 2023 5:15 pm
Trochę pogłówowałem i wymyśliłem jako takie rozwiązanie:
W każdym pokoju mam sonnoff basic z czujnikiem temperatury je ustawiłem jako termostaty ale nie podłączyłem nic na wyjściu.
Użyłem je jako sterowniki dla modułu wykonawczego sonoff 4ch umieszczonego w rozdzielni ogrzewania podłogowego który steruje siłownikami w czterech strefach.
Dodatkowo w kotłowni mam jeszcze jeden sonoff basic który steruje pompą obiegową ogrzewania podłogowego.
I teraz tak, termometry w pokojach działają jako termostaty a do nich dodałem reakcje że gdy termostat przestanie / zacznie grzać żeby włączało / wyłączało odpowiedni kanał na sonofie 4ch odpowidający za daną strefę oraz pompę obiegową w kotłowni.
Mam nadzieję że rozumiecie o co chodzi
) póki co działa drugi dzień zobaczymy jak będzie dalej 
Na przyszłą zimę i tak mam w planach zrobić sterowania na systemie tech. ale w tym roku budżet nie puszcza więc tak na około musi być
)
W każdym pokoju mam sonnoff basic z czujnikiem temperatury je ustawiłem jako termostaty ale nie podłączyłem nic na wyjściu.
Użyłem je jako sterowniki dla modułu wykonawczego sonoff 4ch umieszczonego w rozdzielni ogrzewania podłogowego który steruje siłownikami w czterech strefach.
Dodatkowo w kotłowni mam jeszcze jeden sonoff basic który steruje pompą obiegową ogrzewania podłogowego.
I teraz tak, termometry w pokojach działają jako termostaty a do nich dodałem reakcje że gdy termostat przestanie / zacznie grzać żeby włączało / wyłączało odpowiedni kanał na sonofie 4ch odpowidający za daną strefę oraz pompę obiegową w kotłowni.
Mam nadzieję że rozumiecie o co chodzi
Na przyszłą zimę i tak mam w planach zrobić sterowania na systemie tech. ale w tym roku budżet nie puszcza więc tak na około musi być
-
Lector
- Posts: 2470
- Joined: Fri Nov 17, 2017 2:26 pm
- Location: Poznań
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 25 times
Rozumiemy, ale czy jesteś świadom jak padnie dostęp do serwera to sterowanie leży.m.sta wrote: Tue Oct 29, 2024 7:21 pm Mam nadzieję że rozumiecie o co chodzi) póki co działa drugi dzień zobaczymy jak będzie dalej
![]()
Masz swój serwer w domu czy korzystasz z serwerów Supla?
Jak z serwerów Supla, to wystarczy że padnie ci net i ogrzewania nie masz albo grzeje na okrągło.
Rozwiązanie kolegi @zzrr jest niezależne od połączenia z internetem, gdyż moduły łączą się P2P.
Również myślałem o rozwiązaniu @zzrr ale byłem już mocno zaawansowany w sterowanie poprzez Tuta i protokół ZigBee (całe sterowanie działa mi lokalnie, łącznie z czujnikami otwarcia okien).