samoczynne otwieranie zamykanie zmiana stanu

tomekj
Posts: 24
Joined: Wed Jan 22, 2020 12:43 pm
Location: Rawicz

Post

3 sterowniki SBW-02 i 3 identyczne napędy CAME BXV (wg schematu zasilane napięciem stałym, a w rzeczywistości przemiennym) - teoretycznie wszystko działa poprawnie - przekaźnik bramy, furtki i sygnalizacja otwartej bramy z zacisku oświetlenia.

Jednak dzieje się dziwna rzecz: szczekające psy w pobliżu sterownika, przejeżdżające samochody ciężarowe pod wpływem drgań przekaźniki w SBW załączają się. Nie chciałem wierzyć ale faktycznie lekkie uderzenie w obudowę powoduje zmianę stanu bramy.

W warunkach domowych na biurku przy zasilaniu napięciem stałym czy przemiennym wszystko działa poprawnie i mimo silnych uderzeń nic wywołuje zadziałania sterownika.

Jakieś pomysły ?
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Szukałbym przyczyny poza SBW. Na rynku działa kilkadziesiąt tysięcy takich urządzeń i pracują w różnych warunkach.
Gdyby szczekanie psów miało na nie wpływ to mielibyśmy tutaj zalew postów tego typu.

Odłącz przewód od zacisku 11 (od 21 też jeśli jest coś tam podłączone) i obserwuj czy dalej masz taki sam objaw.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Tak swoją drogą wrzuć zdjęcia i schemat podłączenia.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
tomekj
Posts: 24
Joined: Wed Jan 22, 2020 12:43 pm
Location: Rawicz

Post

schemat.jpg
jedyne co mam
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Rozpiska jest ok, ale już linie poprowadzone od SBW do zacisków, nie. Wygląda tak jakbyś miał mostek pomiędzy niebieską 1-ką i 2-ką.
No i to nie jest zdjęcie realnego podłączenia.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
tomekj
Posts: 24
Joined: Wed Jan 22, 2020 12:43 pm
Location: Rawicz

Post

Nie mam realnych zdjęć, ponieważ trzy dni temu wszystkie 3 szt. zdemontowałem jak znajomy zadzwonił, że brama w nocy się otwarła i pieski uciekły.
Sprawdziłem pozostałe i fatycznie po lekkim uderzeniu w SBW brama zmieniała pozycję - nie chciałem ryzykować ponownego samoczynnego otwarcia bram.
Pomiędzy 11 i 21 fatycznie jest mostek, bo te przewody schodzą się do zacisku 2.
2-7 brama
2-3P furtka
Być może mostek powinien być na zaciskach (SBW) 14 i 24 ?

Dodam istotną rzecz: w jednym (z trzech) SBW po odpięciu przewodu od zacisku 3P (furtka) sterownik działał poprawnie (otwieranie bramy),
w drugim i trzecim przypadku odpięcie przewodu nie miało znaczenia. Kolejność przypadkowego zadziałania też była losowa - brama/furtka)

Gdyby sterownik "wisiał" na przewodach, a nie leżał na konstrukcji napędu to by w ogóle nie było tego problemu - ale nie o to chodzi.
Nie jest to pierwszy sterownik jaki w życiu montuję ale takie cyrki widzę pierwszy raz. Zawsz trafiałem na zasilanie napięciem stałym i nie miałem problemów.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Na rysunku jest mostek pomiędzy 1,2. Nie pisałem o mostku pomiędzy 11 i 21.
Nie jest możliwe aby SBW generowało przypadkowe załączenia. Podkreślam. SBW-01 i SBW-02 działają w ilości kilkudziesięciu tysięcy sztuk online. Mieliśmy może dwa przypadku gdzie ktoś zgłaszał, że brama się sama otworzyła i w obu przypadkach okazało się, że ktoś po prostu otworzył bramę czy to z aplikacji czy to z pilota.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Nie ma takiej możliwości, aby przekaźnik ot tak się włączył przy lekkim stuknięciu w urządzenie. Zamontowałem dziesiątki SBW i pierwszy raz spotykam się z takim czymś. Może coś źle podłączyłeś?
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
tomekj
Posts: 24
Joined: Wed Jan 22, 2020 12:43 pm
Location: Rawicz

Post

Istotnie - jest mostek bo jest STOP.
Bodajże Funkcja F1 w menu

Dla mnie ten przypadek też jest dziwny. Podłączę u siebie na Ditec i Roger i zobaczymy- odezwę się. Dzięki za poświęcony czas
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Jasne. Czekam na informacje.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55

Return to “ZAMEL SBW-02”