Podłączenie sterownika do napędu bramy

User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Czujnik działa na bardzo prostej zasadzie. Jak zbliżasz do siebie jego dwa elementy to zamyka obwód i SBW sygnalizuje, że brama jest zamknięta. Jeśli oddalasz od siebie elementy czujnika to rozwiera obwód i SBW sygnalizuje otwarcie. Można odwrócić w ustawieniach logikę jeśli jest taka potrzeba. Podsumowując. Kontaktron należy tak zamocować by przy zamkniętej bramie oba elementy były do siebie zbliżone. Jak tylko brama się troche otworzy to powinny się od siebie oddalić.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Kaszub42
Posts: 10
Joined: Sun Apr 25, 2021 7:41 pm

Post

Jak blisko powinny być ? Czy 5 cm będzie ok czy to za duży odstęp?
Jedną czujkę mógłbym zamontować na siłowniku a drugą na słupku od bramy.
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Najlepiej sprawdzić multimetrem ustawionym na pomiar zwarcia (dźwiękowy). Podłączasz multimetr do dwóch przewodów wychodzących z kontaktronu i ustawiasz drugi element (zwykły magnes) tak, aby np. przy zamkniętej bramie był sygnał dźwiękowy, a przy otwartej nie. Magnes montujesz na części ruchomej, kontaktron na części stałej.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Wszystko zależy od konkretnego czujnika ale 5 cm to dużo za dużo. Zwykle chodzi o mm.
Wpisz sobie w google "Kontaktron bramowy". Możesz też zastosować jakiś wyłącznik krańcowy. Co wolisz.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Kaszub42
Posts: 10
Joined: Sun Apr 25, 2021 7:41 pm

Post

Dziękuję Wam za rady, na pewno je wykorzystam.
Kaszub42
Posts: 10
Joined: Sun Apr 25, 2021 7:41 pm

Post

A czy możecie mi polecić jakiś sprawdzony kontaktron?
User avatar
lesny8
Posts: 3132
Joined: Mon Dec 11, 2017 9:43 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times

Post

SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
Czekam na kolejne Supla Offline Party :upside_down_face:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Kaszub42
Posts: 10
Joined: Sun Apr 25, 2021 7:41 pm

Post

Dziękuję.
Raf51
Posts: 1
Joined: Fri Nov 15, 2024 10:39 am

Post

Witam. Odgrzeje temat podłączenie sterownika.
Zakupiłem moduł sterowania bramami wi-fi ( na zdjęciu) . Posiadam bramę 2 skrzydłową z napędem quiko. Proszę i pomoc w podłączenie modułu.
Próbowałem podłączyć ale jakoś nie reaguje.
Pierwsze podłączenie zrobiłem następująco : zasilanie do kostki z wejściami 19 i 20. Przewody z modułu S1 do kostki 13 i 16, S2 do kostki 15 i 18. Niestety nic nie zadziałało.
Drugie podłączenie : zasilanie do kostki z wejściami 19 i 20. Przewody z modułu S1 do wejścia 1 , S2 do wejścia 2. Podobnie jak wyżej nic się nie zadziało.
Proszę o pomoc,
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
kiler88
Posts: 339
Joined: Sun Jun 21, 2020 10:55 am
Been thanked: 1 time

Post

Uwaga na niebezpieczne napięcie sieciowe, połączenia rób przy wyłączonym zasilaniu bramy!

L - 20
N - 19

S1 - 8
S2 - 1

A najlepiej jakbyś L i N wziął z wyjścia na zasilenie transformatora, to moduł miałbyś zabezpieczony bezpiecznikiem z płytki napędu.

Return to “ZAMEL SBW-02”