Zaproszenie do testów Auraton/Supla

User avatar
lukfud
Posts: 2480
Joined: Thu Nov 23, 2017 11:33 pm
Location: Warszawa
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times

Post

[email protected] wrote: Fri Nov 15, 2024 8:32 pm PO powiązaniu głowicy z regulatorem temperatury termometr z głowicy grzejnikowej widoczny jest w aplikacji jako osobne urządzenie. Po wejściu w to urządzenie widoczny jest wykres temperatury w funkcji czasu.
Który jest taki sam jak wykres z powiązanego czujnika.
Zrzut ekranu 2024-11-15 214708.png
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
https://smartnerzeczy.pl
robgold
Posts: 54
Joined: Mon Nov 29, 2021 2:18 am

Post

lukfud wrote: Fri Nov 15, 2024 8:55 pm
[email protected] wrote: Fri Nov 15, 2024 8:32 pm PO powiązaniu głowicy z regulatorem temperatury termometr z głowicy grzejnikowej widoczny jest w aplikacji jako osobne urządzenie. Po wejściu w to urządzenie widoczny jest wykres temperatury w funkcji czasu.
Który jest taki sam jak wykres z powiązanego czujnika.
Zrzut ekranu 2024-11-15 214708.png
Zgadza się ale dopiero po aktualizacji najnowszej (2.14/2.1, bramka 24.10) pojawiły mi się różne temperatury na głowicy i na HM w aplikacji.
Zakładam, ze pomimo tego HM nadal poprawnie steruje głowicą.


Errata:
Tak pięknie było tylko do restartu głowicy i HM. Teraz jednak nadal mają jedna temperaturę - taka jak na HM, również po wejściu w wykresy.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
klew
Posts: 13907
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

RC aktualnie przestaje raportować własną temperaturę, gdy ustawi się zewnętrzny pomiar temperatury. Aktualnie po stronie Supli nie mamy dostępu do tej temperatury.
Mamy w planach poprawienie tego, ale wymaga to aktualizacji softu po stronie głowicy. Natomiast to jest raczej temat o niższym priorytecie i nie wiem kiedy ten update wyjdzie
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
User avatar
klew
Posts: 13907
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

cinas wrote: Wed Nov 13, 2024 8:35 pm Nowa instalacja , nowa bramka produkcyjna ( FW 24.10.6) i HM ( FW 2.1 )
Histereza jest ustawiona na 0.4 a powinna być na 0.2 nie można tego parametru nigdzie zmienić
To wynika z tego że Auraton podaje histerezę na zasadzie +-0.2.
Natomiast w Supli wartość histerezy 0.4 z algorytmem "histerezą z nastawą środkową" oznacza pełny zakres dookoła nastawy temperatury. Czyli dla nastawy 19 oznacza to załączanie na 18.8 i wyłączanie na 19.2.
19.2 - 18.8 = 0.4
Także Suplowe 0.4 oznacza to samo co +-0.2
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
cinas
Posts: 650
Joined: Sun Aug 14, 2022 6:59 am
Location: Kaczory
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times

Post

klew wrote: Sat Nov 16, 2024 1:40 am
cinas wrote: Wed Nov 13, 2024 8:35 pm Nowa instalacja , nowa bramka produkcyjna ( FW 24.10.6) i HM ( FW 2.1 )
Histereza jest ustawiona na 0.4 a powinna być na 0.2 nie można tego parametru nigdzie zmienić
To wynika z tego że Auraton podaje histerezę na zasadzie +-0.2.
Natomiast w Supli wartość histerezy 0.4 z algorytmem "histerezą z nastawą środkową" oznacza pełny zakres dookoła nastawy temperatury. Czyli dla nastawy 19 oznacza to załączanie na 18.8 i wyłączanie na 19.2.
19.2 - 18.8 = 0.4
Także Suplowe 0.4 oznacza to samo co +-0.2
OK ale na listwie mamy 0.2 - czy tam jest histereza 0,1 ?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
klew
Posts: 13907
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

cinas wrote: Sat Nov 16, 2024 7:48 am OK ale na listwie mamy 0.2 - czy tam jest histereza 0,1 ?
Chyba tak. Nie pamiętam teraz dokładnych wartości, ale wszystkie potwierdzałem z Auratonem. Oczywiście mogłem coś gdzieś pomylić.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
cinas
Posts: 650
Joined: Sun Aug 14, 2022 6:59 am
Location: Kaczory
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times

Post

Jak już wcześniej było mówione aby była opcja ustawienia histerezy , jak dla mnie + - 0,1 było super , + - 0,2 niekiedy jest za dużo
[email protected]
Posts: 176
Joined: Fri Aug 23, 2024 7:52 am
Has thanked: 21 times
Been thanked: 18 times

Post

klew wrote: Sat Nov 16, 2024 1:40 am
cinas wrote: Wed Nov 13, 2024 8:35 pm Nowa instalacja , nowa bramka produkcyjna ( FW 24.10.6) i HM ( FW 2.1 )
Histereza jest ustawiona na 0.4 a powinna być na 0.2 nie można tego parametru nigdzie zmienić
To wynika z tego że Auraton podaje histerezę na zasadzie +-0.2.
Natomiast w Supli wartość histerezy 0.4 z algorytmem "histerezą z nastawą środkową" oznacza pełny zakres dookoła nastawy temperatury. Czyli dla nastawy 19 oznacza to załączanie na 18.8 i wyłączanie na 19.2.
19.2 - 18.8 = 0.4
Także Suplowe 0.4 oznacza to samo co +-0.2
Cieszymy się wszyscy, że jesteś z powrotem wśród nas 👊
PawelGawel
Posts: 116
Joined: Wed Mar 10, 2021 6:24 am

Post

Czy zestaw auratona jest juz produktem komercyjnym ? Mamy w szeregach jakiegos handlowca ktory mnie "podsumuje" ? Chetnie bym swoja podlogowke zintegrowal z supla
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Tak, to rozwiązanie komercyjne. Sugeruję kontakt bezpośrednio z producentem https://www.auraton.pl/kontakt
SUPLA.... Nareszcie w domu.