sceny nie działają

jarciocieszyn
Posts: 9
Joined: Tue Apr 23, 2024 3:03 pm

Post

Witam

Mam trzy rolety ze sterownikami SRW-01
Zakupiłem RNW-01
Podłączyłam RNW do 2 włączników Przycisk zwierny podwójny Czarny metalik Ospel Szafir - ŁP-17Z/m/33
Problem w tym że jak nacisnę 1 to kuchnia się zamyka otwiera roleta i tu jest ok
Problem w drugim klawiszu zwiernym włączam jest super 3 się zamykają ale zdarza się że np jedna się nie otworzy a dwie tak po ponownym naciśnięciu 2 się zamykają a jedna się otwiera, Co się może dziać albo co źle zaprogramowałem.
Bardzo prosze o pomoc
scena 1 to sama kuchnia
scena 2 okno plus okno plus drzwi balkonowe czyl 3 sztuki
Dziękuje za podpowiedź
User avatar
Lector
Posts: 2471
Joined: Fri Nov 17, 2017 2:26 pm
Location: Poznań
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times

Post

Pokaż screeny, co ustawiłeś.
Masz zrobioną grupę i sterujesz cała grupą?

Mam 10 rolet i również RNW-01 i wszystko działa poprawnie.

Wykorzystuje dwa kanały jednym zamykam a drugim otwieram. Przez wielokliki i przytrzymania steruje różnymi grupami.
Niespełniony automatyk. :mrgreen:
https://3d-lamp.photos/
https://pool.lector.top/
User avatar
klew
Posts: 13908
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

Sprawdź przy roletach co pokazuje pod ikoną (i) w apce.
Szczególnie jaki jest zasięg i czas pracy oraz połączenia.

Pokaż też jakie akcje ustawiłeś dla rolet w scenach.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
jarciocieszyn
Posts: 9
Joined: Tue Apr 23, 2024 3:03 pm

Post

Dziękuje serdecznie za odpowiedzi.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
jarciocieszyn
Posts: 9
Joined: Tue Apr 23, 2024 3:03 pm

Post

a tu są ustawienia
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
klew
Posts: 13908
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

jarciocieszyn wrote: Sat Nov 30, 2024 6:34 am Dziękuje serdecznie za odpowiedzi.
W scenach masz ustawione na Twój samej rolecie: odsłoń I natychmiast po tym zasłoń.
Poleciała w scenach to kolejne kroki, które wykonują się bez opóźnień między sobą.
Także rolety dostają na raz dwa sprzeczne rozkazy.
Jedną scena powinna tylko otwierać, a druga tylko zamykać.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
jarciocieszyn
Posts: 9
Joined: Tue Apr 23, 2024 3:03 pm

Post

Dziękuje za odpowiedz
Czyli jedna scena np zamykanie
druga scena otwieranie

Jak dobrze rozumiem
Zaraz to pozmieniam

Dziękuje
jarciocieszyn
Posts: 9
Joined: Tue Apr 23, 2024 3:03 pm

Post

Udało się Dziękuje serdecznie

jedno naciśnięcie to otwieranie
2 razy naciśnięte zamykanie

Mam pytanie czy idzie tak zaprogramować by 1 naciśnięcie to otwieranie jak się otworzy naciskam raz i się zamyka czy musi być 2 razy naciśnięte by się zamknęło.
Przepraszam że tak zawracam głowę.
Dziękuje za chęć pomocy jestem wdzięczny.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Wybierz akcję krok po kroku i będziesz sterował jednym naciśnięciem góra dół.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
jarciocieszyn
Posts: 9
Joined: Tue Apr 23, 2024 3:03 pm

Post

Dziękuje za odpowiedź

Wcześniej miałem tak ustawione w jednej scenie zamykanie / otwieranie
a teraz mam dwie sceny jedna zamyka 1 kliknięcie
druga otwiera 2 kliknięcia :shock: :shock:

Czyli musze wszystko mieć w jednej scenie?
Przepraszam że tak pytam