problem w włączeniem ogrzewania - dzwine zachowanie

User avatar
klew
Posts: 13906
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

Ja proponuję dać tym głowicom kilka dni i po czasie sprawdzić, czy udało jej się mniej więcej utrzymać zadaną temperaturę, zamiast bawić się w "mikro management" ;) i zastanawiać się co ona powinna robić lub czego nie powinna.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
Mmof
Posts: 1220
Joined: Sun Jan 26, 2020 5:49 pm
Has thanked: 34 times
Been thanked: 4 times

Post

A ja twierdzę że powinna być możliwość wybrania czy głowica ma działać z PID czy 0/1 w Auraton Pulse była taka możliwość a my jej nie mamy w moim przypadku nie do końca się ten algorytm sprawdza.
Zapraszam na Facebook do wspólnej pomocy mniej zawansowanym użytkownikom Supla.
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
User avatar
klew
Posts: 13906
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

Mmof wrote: Tue Dec 03, 2024 8:36 pm A ja twierdzę że powinna być możliwość wybrania czy głowica ma działać z PID czy 0/1 w Auraton Pulse była taka możliwość a my jej nie mamy w moim przypadku nie do końca się ten algorytm sprawdza.
Aktualny protokół komunikacyjny między Suplą a Auratonem na to nie pozwala.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
Mmof
Posts: 1220
Joined: Sun Jan 26, 2020 5:49 pm
Has thanked: 34 times
Been thanked: 4 times

Post

klew wrote: Tue Dec 03, 2024 9:17 pm
Mmof wrote: Tue Dec 03, 2024 8:36 pm A ja twierdzę że powinna być możliwość wybrania czy głowica ma działać z PID czy 0/1 w Auraton Pulse była taka możliwość a my jej nie mamy w moim przypadku nie do końca się ten algorytm sprawdza.
Aktualny protokół komunikacyjny między Suplą a Auratonem na to nie pozwala.
Trochę szkoda ja sobię poradzę z tym ale wolał bym wsparcie po stronie Supli.
Zapraszam na Facebook do wspólnej pomocy mniej zawansowanym użytkownikom Supla.
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
User avatar
klew
Posts: 13906
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

Mmof wrote: Wed Dec 04, 2024 5:44 pm
klew wrote: Tue Dec 03, 2024 9:17 pm
Mmof wrote: Tue Dec 03, 2024 8:36 pm A ja twierdzę że powinna być możliwość wybrania czy głowica ma działać z PID czy 0/1 w Auraton Pulse była taka możliwość a my jej nie mamy w moim przypadku nie do końca się ten algorytm sprawdza.
Aktualny protokół komunikacyjny między Suplą a Auratonem na to nie pozwala.
Trochę szkoda ja sobię poradzę z tym ale wolał bym wsparcie po stronie Supli.
Też bym chciał ;)
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
[email protected]
Posts: 176
Joined: Fri Aug 23, 2024 7:52 am
Has thanked: 21 times
Been thanked: 18 times

Post

klew wrote: Wed Dec 04, 2024 6:14 pm
Mmof wrote: Wed Dec 04, 2024 5:44 pm
klew wrote: Tue Dec 03, 2024 9:17 pm

Aktualny protokół komunikacyjny między Suplą a Auratonem na to nie pozwala.
Trochę szkoda ja sobię poradzę z tym ale wolał bym wsparcie po stronie Supli.
Też bym chciał ;)
Podpinam się. Też bym chciał.
Większość naszych standardowych regulatorów posiada możliwość wyboru pomiędzy histerezą, a PID i strasznie ciężko jest wytłumaczyć niektórym, że algorytm nie zawsze sprawdza się i w niektórych przypadkach najrozsądniejsze jest korzystanie z histerezy. Każda instalacja jest inna i wpływ na to ma wiele czynników.
Mmof
Posts: 1220
Joined: Sun Jan 26, 2020 5:49 pm
Has thanked: 34 times
Been thanked: 4 times

Post

[email protected] wrote: Thu Dec 05, 2024 11:49 am
klew wrote: Wed Dec 04, 2024 6:14 pm
Mmof wrote: Wed Dec 04, 2024 5:44 pm

Trochę szkoda ja sobię poradzę z tym ale wolał bym wsparcie po stronie Supli.
Też bym chciał ;)
Podpinam się. Też bym chciał.
Większość naszych standardowych regulatorów posiada możliwość wyboru pomiędzy histerezą, a PID i strasznie ciężko jest wytłumaczyć niektórym, że algorytm nie zawsze sprawdza się i w niektórych przypadkach najrozsądniejsze jest korzystanie z histerezy. Każda instalacja jest inna i wpływ na to ma wiele czynników.
Dokładnie tak u mnie się niestety nie sprawdzi PID ja muszę mieć standardową histerezę.
Zapraszam na Facebook do wspólnej pomocy mniej zawansowanym użytkownikom Supla.
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
Patryk
Posts: 2944
Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
Location: Rybnik

Post

A czy była by możliwość dodać w PID-ie, jeszcze jeden parametr jak np: "DYNAMIKA"
Wtedy każdy indywidualnie mógłby sam dostosować, od jakiego progu ma zacząć otwierać się głowica.
U mnie praktycznie głowica zaczyna powoli się otwierać, jak temp spadnie poniżej 0,5÷0,6°C.
Mając w układzie grzewczym temperature wody ok. 50÷55°C nagrzanie pomieszczenia do zadanej temperatury, przy minimalnym otwarciu głowicy staję się niemożliwe.
Również nie mogę sobie pozwolić, żeby głowica pracowala 0÷1, gdyż jak już to opisywałem, zaburza to pracę kotla.

Edit:
Dwa jednakowe pomieszczenia.
Temperatura zadana 21,0°C
W pierwszym, manualna głowica ustawiona 3,1. W pomieszczeniu jest 21°C grzejnik delikatnie ciepły.
W drugim RC z HM.
Temperatura 20,4°C, otwarcie głowicy 10%, grzejnik zimny.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
LukiSpajder
Posts: 1548
Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times

Post

Witam
Po zmianie boxa i aktualizacji głowic ( już ponad tydzień adaptacji )
Coś jest nie tak nie dogrzewa pomieszczenia , nie trzyma temperatury zadanej w pomieszczeniu .
Wcześnie delikatnie przegrzewało też nie było idealnie . Ale teraz jest słabo nie może utrzymać temperatury
Dla potwierdzenia przesyłam zdjęcia
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
klew
Posts: 13906
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

LukiSpajder wrote: Mon Dec 09, 2024 7:00 am Witam
Po zmianie boxa i aktualizacji głowic ( już ponad tydzień adaptacji )
Coś jest nie tak nie dogrzewa pomieszczenia , nie trzyma temperatury zadanej w pomieszczeniu .
Wcześnie delikatnie przegrzewało też nie było idealnie . Ale teraz jest słabo nie może utrzymać temperatury
Dla potwierdzenia przesyłam zdjęcia
Dzięki za informację.
Już to było zgłaszane i szukamy złotego środka ;)
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:

Return to “AURATON Radiator Controller”