Sytuacja wygląda następująco. Konfiguracja 6ciu przekaźników podpiętych pod PCF8574. Dopóki mam 6 zwykłych zasilań/świateł wszystko działa. Ustawiam jedną roletę. Przy restarcie urządzenia oba przekaźniki i diody do nich w stanie aktywnym. Nie ważne czy ustawie sterowanie stanem wysokim czy niskim, nieważne czy dodam przyciski czy je usunę. Nieważne też co ustawię jako reakcja po resecie (domyślnie wyłączony). I teraz najlepsze - zwieram przycisk lub wywołuję ruch rolety w apce/stronie, jeden przekaźnik się wyłącza a drugi pracuje we wskazanym czasie, wszystko wraca do normy. Resetuję płytkę i problem od nowa. Coś nie bangla chyba w firmware
Problem z roletą
-
Sebek74
- Posts: 173
- Joined: Wed Dec 23, 2020 1:23 pm
Witam
Sytuacja wygląda następująco. Konfiguracja 6ciu przekaźników podpiętych pod PCF8574. Dopóki mam 6 zwykłych zasilań/świateł wszystko działa. Ustawiam jedną roletę. Przy restarcie urządzenia oba przekaźniki i diody do nich w stanie aktywnym. Nie ważne czy ustawie sterowanie stanem wysokim czy niskim, nieważne czy dodam przyciski czy je usunę. Nieważne też co ustawię jako reakcja po resecie (domyślnie wyłączony). I teraz najlepsze - zwieram przycisk lub wywołuję ruch rolety w apce/stronie, jeden przekaźnik się wyłącza a drugi pracuje we wskazanym czasie, wszystko wraca do normy. Resetuję płytkę i problem od nowa. Coś nie bangla chyba w firmware
Oczywiście wgrałem najnowszy. Pomóżcie bo już nie mam pomysłów.
Sytuacja wygląda następująco. Konfiguracja 6ciu przekaźników podpiętych pod PCF8574. Dopóki mam 6 zwykłych zasilań/świateł wszystko działa. Ustawiam jedną roletę. Przy restarcie urządzenia oba przekaźniki i diody do nich w stanie aktywnym. Nie ważne czy ustawie sterowanie stanem wysokim czy niskim, nieważne czy dodam przyciski czy je usunę. Nieważne też co ustawię jako reakcja po resecie (domyślnie wyłączony). I teraz najlepsze - zwieram przycisk lub wywołuję ruch rolety w apce/stronie, jeden przekaźnik się wyłącza a drugi pracuje we wskazanym czasie, wszystko wraca do normy. Resetuję płytkę i problem od nowa. Coś nie bangla chyba w firmware
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Sebek-74
11xSRW-02m, SRW-01, 4xROW-04m, ROW-02m, 6xROW-02, 2xROW-01, Sonoff Mini
GG SmartBob ESP32 + LAN8720: sterowanie nawodnieniem: pompa + 7 obwodów + 2xDS18B20
GG Kincony KC868-A6: integracje Satel Integra, NVR, rekuperator + 3xDS18B20
11xSRW-02m, SRW-01, 4xROW-04m, ROW-02m, 6xROW-02, 2xROW-01, Sonoff Mini
GG SmartBob ESP32 + LAN8720: sterowanie nawodnieniem: pompa + 7 obwodów + 2xDS18B20
GG Kincony KC868-A6: integracje Satel Integra, NVR, rekuperator + 3xDS18B20
-
Sebek74
- Posts: 173
- Joined: Wed Dec 23, 2020 1:23 pm
Proszę Cię bardzo.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Sebek-74
11xSRW-02m, SRW-01, 4xROW-04m, ROW-02m, 6xROW-02, 2xROW-01, Sonoff Mini
GG SmartBob ESP32 + LAN8720: sterowanie nawodnieniem: pompa + 7 obwodów + 2xDS18B20
GG Kincony KC868-A6: integracje Satel Integra, NVR, rekuperator + 3xDS18B20
11xSRW-02m, SRW-01, 4xROW-04m, ROW-02m, 6xROW-02, 2xROW-01, Sonoff Mini
GG SmartBob ESP32 + LAN8720: sterowanie nawodnieniem: pompa + 7 obwodów + 2xDS18B20
GG Kincony KC868-A6: integracje Satel Integra, NVR, rekuperator + 3xDS18B20
-
Sebek74
- Posts: 173
- Joined: Wed Dec 23, 2020 1:23 pm
Dziękuję za podjęcie tematu. Średnio mam wiedzę, ale pozostałe przekaźniki działają prawidłowo sterowane stanem niskim. Zresztą te 2 przekaźniki też działają prawidłowo dopóki nie ustawię na ilość rolet = 1. Wtedy dopiero po restarcie przekaźniki są domyślnie włączone.
Nie rozumiem co masz na myśli mówiąc stan można obrócić na złączach APK. Bo domyślam się, że nie chodzi o to aby podłączyć zasilanie do obwodów NC, bo wtedy przy wyłączonym sterowniku silnik dostanie prąd na oba kierunki na raz.
edit: jeśli ustawię 2 rolety to cztery diody palą się na starcie i 4 przekaźniki zwierają C-NO
Nie rozumiem co masz na myśli mówiąc stan można obrócić na złączach APK. Bo domyślam się, że nie chodzi o to aby podłączyć zasilanie do obwodów NC, bo wtedy przy wyłączonym sterowniku silnik dostanie prąd na oba kierunki na raz.
edit: jeśli ustawię 2 rolety to cztery diody palą się na starcie i 4 przekaźniki zwierają C-NO
Sebek-74
11xSRW-02m, SRW-01, 4xROW-04m, ROW-02m, 6xROW-02, 2xROW-01, Sonoff Mini
GG SmartBob ESP32 + LAN8720: sterowanie nawodnieniem: pompa + 7 obwodów + 2xDS18B20
GG Kincony KC868-A6: integracje Satel Integra, NVR, rekuperator + 3xDS18B20
11xSRW-02m, SRW-01, 4xROW-04m, ROW-02m, 6xROW-02, 2xROW-01, Sonoff Mini
GG SmartBob ESP32 + LAN8720: sterowanie nawodnieniem: pompa + 7 obwodów + 2xDS18B20
GG Kincony KC868-A6: integracje Satel Integra, NVR, rekuperator + 3xDS18B20
-
Sebek74
- Posts: 173
- Joined: Wed Dec 23, 2020 1:23 pm
Jeśli mi piszesz mi abym podłączył L1 i L2 od rolet do wyjść przekaźników które są przy restarcie modułu oba pod napięciem jednocześnie to chyba sobie że mnie żartujesz. Albo nadal nie rozumiem co piszesz.
Sebek-74
11xSRW-02m, SRW-01, 4xROW-04m, ROW-02m, 6xROW-02, 2xROW-01, Sonoff Mini
GG SmartBob ESP32 + LAN8720: sterowanie nawodnieniem: pompa + 7 obwodów + 2xDS18B20
GG Kincony KC868-A6: integracje Satel Integra, NVR, rekuperator + 3xDS18B20
11xSRW-02m, SRW-01, 4xROW-04m, ROW-02m, 6xROW-02, 2xROW-01, Sonoff Mini
GG SmartBob ESP32 + LAN8720: sterowanie nawodnieniem: pompa + 7 obwodów + 2xDS18B20
GG Kincony KC868-A6: integracje Satel Integra, NVR, rekuperator + 3xDS18B20
-
Sebek74
- Posts: 173
- Joined: Wed Dec 23, 2020 1:23 pm
Krystian, czy uprzejmie mógłbym prosić, czy w kodzie GG nie ma jakieś błędu dla inicjacji dla PCF8574 w przypadku konfiguracji rolet? Skoro w konfiguracji bez rolet działa to prawidłowo, to nie wydaje się to być problem sprzętowy tylko raczej programowy.
W przypadku MCP23017 wszystko jest prawidłowo.
Ponadto po zwarciu przycisku czy wywołaniu ruchu z chmury jeden wskaźnik się od razu wyłącza i potem jest wszystko jak należy, więc konfiguracja przekaźnika, przycisku i interlock (przy zmianie kierunku na moment wyłączają się oba) działa prawidłowo - tyle że nie na starcie
W przypadku MCP23017 wszystko jest prawidłowo.
Ponadto po zwarciu przycisku czy wywołaniu ruchu z chmury jeden wskaźnik się od razu wyłącza i potem jest wszystko jak należy, więc konfiguracja przekaźnika, przycisku i interlock (przy zmianie kierunku na moment wyłączają się oba) działa prawidłowo - tyle że nie na starcie
Sebek-74
11xSRW-02m, SRW-01, 4xROW-04m, ROW-02m, 6xROW-02, 2xROW-01, Sonoff Mini
GG SmartBob ESP32 + LAN8720: sterowanie nawodnieniem: pompa + 7 obwodów + 2xDS18B20
GG Kincony KC868-A6: integracje Satel Integra, NVR, rekuperator + 3xDS18B20
11xSRW-02m, SRW-01, 4xROW-04m, ROW-02m, 6xROW-02, 2xROW-01, Sonoff Mini
GG SmartBob ESP32 + LAN8720: sterowanie nawodnieniem: pompa + 7 obwodów + 2xDS18B20
GG Kincony KC868-A6: integracje Satel Integra, NVR, rekuperator + 3xDS18B20
-
YoMan
- Posts: 3521
- Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
- Location: Częstochowa
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Krystian ma urlop od forum. Musisz czekaćSebek74 wrote: Mon Dec 16, 2024 1:21 pm Krystian, czy uprzejmie mógłbym prosić, czy w kodzie GG nie ma jakieś błędu dla inicjacji dla PCF8574 w przypadku konfiguracji rolet? Skoro w konfiguracji bez rolet działa to prawidłowo, to nie wydaje się to być problem sprzętowy tylko raczej programowy.
W przypadku MCP23017 wszystko jest prawidłowo.
Ponadto po zwarciu przycisku czy wywołaniu ruchu z chmury jeden wskaźnik się od razu wyłącza i potem jest wszystko jak należy, więc konfiguracja przekaźnika, przycisku i interlock (przy zmianie kierunku na moment wyłączają się oba) działa prawidłowo - tyle że nie na starcie
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024