ROW-01 i dwie różne fazy włącznika

Sterownik jednokanałowy
djalex
Posts: 1226
Joined: Fri Dec 20, 2019 10:59 pm
Location: Rydułtowy
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times

Post

Mirosław F. wrote: Tue Jan 07, 2025 10:50 am A gdzie jest podane, że możesz zasilać z napięcia wysokiego (230V AC), a sterować napięciem niskim (12V DC)?
Przekazniki zastosowane w ROW-04m nie są przystosowane do przełączania napięcia DC.
To czemu owe przekaźniki są bezpotencjalowe? Nie używałem nigdy ROW-04m ale jeśli na styki można podać tylko takie napięcie jak zasilające to jakiś babol jest. Przecież po to są przekaźniki aby można odseparować obwód sterujący od obciążenia.
Sebek74
Posts: 173
Joined: Wed Dec 23, 2020 1:23 pm

Post

Robert Błaszczak wrote: Tue Jan 07, 2025 10:53 am
Sebek74 wrote: Tue Jan 07, 2025 10:38 am E... to chyba jednak nie rozumiem. Po co na schemacie mROW-04m są L' i L" zatem? Przecież tym modułem równie dobrze można sterować odbiornikami 12V.
Jakby było napisane L1 i L2, to mógłbyś tak myśleć. Odnośnie 12V dostałeś już odpowiedź od Mirka.
Panie Robercie, prośba o konkretne wyjaśnienie. Tutaj (załączam + link viewtopic.php?t=10545) Pan napisał, że L' i L" to mogą być oddzielne fazy. A powyżej mówicie, że nie bo L' i L" to nie L1 i L2. No chyba, że czytać nie umiem.
Zrzut ekranu 2025-01-07 150018.png
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Last edited by Sebek74 on Tue Jan 07, 2025 2:53 pm, edited 1 time in total.
Sebek-74
11xSRW-02m, SRW-01, 4xROW-04m, ROW-02m, 6xROW-02, 2xROW-01, Sonoff Mini
GG SmartBob ESP32 + LAN8720: sterowanie nawodnieniem: pompa + 7 obwodów + 2xDS18B20
GG Kincony KC868-A6: integracje Satel Integra, NVR, rekuperator + 3xDS18B20
djalex
Posts: 1226
Joined: Fri Dec 20, 2019 10:59 pm
Location: Rydułtowy
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times

Post

Mirosław F. wrote: Tue Jan 07, 2025 10:50 am
Sebek74 wrote: Tue Jan 07, 2025 10:38 am E... to chyba jednak nie rozumiem. Po co na schemacie mROW-04m są L' i L" zatem? Przecież tym modułem równie dobrze można sterować odbiornikami 12V.



5903669347422_SUPLA_ROW-04M_Lacznik_wifi_schemat.jpg
A gdzie jest podane, że możesz zasilać z napięcia wysokiego (230V AC), a sterować napięciem niskim (12V DC)?
Przekazniki zastosowane w ROW-04m nie są przystosowane do przełączania napięcia DC.
Kolega ma na myśli pisząc o 12V po stronie styków przekaźnika a nie zasilanie modułu 230V a 12 na cewkę czyli wejścia IN1-4
djalex
Posts: 1226
Joined: Fri Dec 20, 2019 10:59 pm
Location: Rydułtowy
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times

Post

No i chłopcy "nabrali wody w usta" :lol: :lol: :lol:
robertklepacki94
Posts: 1931
Joined: Thu Sep 02, 2021 1:06 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times

Post

djalex wrote: Thu Jan 09, 2025 1:18 pm No i chłopcy "nabrali wody w usta" :lol: :lol: :lol:
Ja się przyznam ze nie rozumiem twojego poprzedniego wpisu :D
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023
djalex
Posts: 1226
Joined: Fri Dec 20, 2019 10:59 pm
Location: Rydułtowy
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times

Post

robertklepacki94 wrote: Thu Jan 09, 2025 1:30 pm
djalex wrote: Thu Jan 09, 2025 1:18 pm No i chłopcy "nabrali wody w usta" :lol: :lol: :lol:
Ja się przyznam ze nie rozumiem twojego poprzedniego wpisu :D
Przeczytaj uważnie cały temat ;)
User avatar
klew
Posts: 13907
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

djalex wrote: Tue Jan 07, 2025 2:29 pm Kolega ma na myśli pisząc o 12V po stronie styków przekaźnika a nie zasilanie modułu 230V a 12 na cewkę czyli wejścia IN1-4
Ja tego zdania nie rozumiem :P.

ROW-04m może być zasilany wyłącznie z 230 V AC. Wejścia INx przyjmują wyłącznie ten sam potencjał 230 V, który jest podany na L.

Przekaźniki są bezpotencjałowe i mają wyprowadzone wyjścia COM oraz NO.

Z tego co zrozumiałem Mirka, to pod te przekaźniki można podłączać tą samą fazę co zasilanie urządzenia. Oraz że nie są przystosowane do pracy pod prądem DC (czyli do COM i NO nie należy podłączać DC).

Tyle z oficjalnych informacji tutaj mogłem wywnioskować.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
User avatar
YoMan
Posts: 3521
Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
Location: Częstochowa
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times

Post

djalex wrote: Thu Jan 09, 2025 1:32 pm
robertklepacki94 wrote: Thu Jan 09, 2025 1:30 pm
djalex wrote: Thu Jan 09, 2025 1:18 pm No i chłopcy "nabrali wody w usta" :lol: :lol: :lol:
Ja się przyznam ze nie rozumiem twojego poprzedniego wpisu :D
Przeczytaj uważnie cały temat ;)
Ja czytam i też nie rozumiem. Moduł jest na 230v. Na cewkę przekaźnika jest podpięta (powinna być) faza. Wyjście z cewki idzie na odbiornik i do N.
Gdzie i jak ktoś tu chce podpinać 12v - nie wiem. Schemat podłączenia nie przewiduje takiej opcji.
Po co kombinować z 2 fazami w jednym module - nie wiem.
Dlaczego nie powinno się? Mirek wyjaśnił wyczerpująco. Do tego dochodzą przepisy.
Co oznacza L' oraz L" - nie wiem, ale różne fazy się oznacza L1 i L2 więc stawiałbym na oznaczenie "techniczne", żeby czasami się dogadać jak ktoś ma problem z "prawa" i "ta druga prawa"
Jak podłączyć? Zmostkować L' oraz L" tak jak schemat pokazuje.

A jeżeli ktoś chce się bawić na własną odpowiedzialność to niech się bawi.

Nie dziwię się, że nabrali wody w usta. Niby nie ma głupich pytań .... ale skoro pytasz o podłączenie12v do fazy .... to chyba każdemu szkoda kB
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
Sebek74
Posts: 173
Joined: Wed Dec 23, 2020 1:23 pm

Post

klew wrote: Thu Jan 09, 2025 1:34 pm ROW-04m może być zasilany wyłącznie z 230 V AC. Wejścia INx przyjmują wyłącznie ten sam potencjał 230 V, który jest podany na L.
Z całym szacunkiem śmiem twierdzić, że tak nie jest. Jeśli napiszemy nie należy - z tym się zgodzę.
klew wrote: Thu Jan 09, 2025 1:34 pm Przekaźniki są bezpotencjałowe i mają wyprowadzone wyjścia COM oraz NO.

Z tego co zrozumiałem Mirka, to pod te przekaźniki można podłączać tą samą fazę co zasilanie urządzenia. Oraz że nie są przystosowane do pracy pod prądem DC (czyli do COM i NO nie należy podłączać DC).
Ponownie śmiem twierdzić, że tak nie jest. Z postu Pana Roberta w drugim wątku wynika co innego.
Jeśli chodzi o mój ROW-01 to najwyraźniej on o tym nie wie od kilku lat. Ja rozumiem zagadnienia związane z łukiem rozwarcia styku przy prądzie DC. Pytanie pozostaje nadal, czy powinienem się tym martwić i wstawić dodatkowy przykaźnik 230V->12V na wyjściu (nie podłączę pod wyjście zasilacza, bo lag załączenia i wyłączenia jest dla mnie nie do przyjęcia). Nie mam możliwości użycia modułu SLW-01, bo sygnał przycisku mam na kablu w którym drugą żyłą idzie włącznik po 230V do innego przycisku pod kontrolą innego ROW.
klew wrote: Thu Jan 09, 2025 1:34 pm Tyle z oficjalnych informacji tutaj mogłem wywnioskować.
Tu się zgodzę.
Sebek-74
11xSRW-02m, SRW-01, 4xROW-04m, ROW-02m, 6xROW-02, 2xROW-01, Sonoff Mini
GG SmartBob ESP32 + LAN8720: sterowanie nawodnieniem: pompa + 7 obwodów + 2xDS18B20
GG Kincony KC868-A6: integracje Satel Integra, NVR, rekuperator + 3xDS18B20
Sebek74
Posts: 173
Joined: Wed Dec 23, 2020 1:23 pm

Post

YoMan wrote: Thu Jan 09, 2025 1:48 pm Co oznacza L' oraz L" - nie wiem, ale różne fazy się oznacza L1 i L2 więc stawiałbym na oznaczenie "techniczne", żeby czasami się dogadać jak ktoś ma problem z "prawa" i "ta druga prawa"
Jak podłączyć? Zmostkować L' oraz L" tak jak schemat pokazuje.

A jeżeli ktoś chce się bawić na własną odpowiedzialność to niech się bawi.

Nie dziwię się, że nabrali wody w usta. Niby nie ma głupich pytań .... ale skoro pytasz o podłączenie12v do fazy .... to chyba każdemu szkoda kB
Ja nie widziałem tu nigdzie zdania na temat podłączania 12V do fazy. Za to ewidentnie widziałem 2 różne wpisy odnośnie interpretacji L' i L". I to uważam powinno być wyprostowane aby nie wprowadzać ludzi w błąd. Ale zagadnienie nie jest w cale głupie. Bo jedno jest logiczne - możemy wprowadzić L' i L" pod różnymi zabezpieczeniami. Np jeden ROW-04m może obsługiwać 2 światła w jednym pomieszczeniu a 2 w drugim i każdy pokój ma oddzielne zabezpieczenie. Ale możemy sobie teraz wyobrazić sytuację, że te zabezpieczenia nadprądowe są obok siebie na listwie grzebieniowej trójfazowej. I co teraz? No mamy 2 różne fazy. Wynika z tego, że należy tak ułożyć bezpieczniki od L' i L'' i jeszcze od modułów ROW aby były na jednej fazie. A przynajmniej trójkami. Konia z rzędem elektrykowi który o tym pomyśli.
Żeby nie było ja też potrafię czytać - mamy w specyfikacjach modułów napisane, że należy podłączać do sieci jednofazowej i niby to powinno zamknąć cały wątek. Tylko skoro to są styki bezpotencjałowe i na oficjalnych rysunkach jest L' i L" bez wyjaśnień to pozostawia to niestety interpretację. W szczególności jeśli na forum pojawia się taka grafika jak ta:
row_04-2.jpg
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Sebek-74
11xSRW-02m, SRW-01, 4xROW-04m, ROW-02m, 6xROW-02, 2xROW-01, Sonoff Mini
GG SmartBob ESP32 + LAN8720: sterowanie nawodnieniem: pompa + 7 obwodów + 2xDS18B20
GG Kincony KC868-A6: integracje Satel Integra, NVR, rekuperator + 3xDS18B20

Return to “ZAMEL ROW-01”