Cześć,
od 19 Grudnia 2024 posiadam nową wersję MEWki (aktualnie podpięta jest po WiFi) i mój problem polega na tym, że mam dość spory rozjazd względem licznika z Taurona, w okresie od 19 Grudnia do 12 Stycznia 2025, różnica wyniosła aż 7 kWh (Tauron: 207 kWh, MEW-02: 200 kWh), wydaje się to trochę dużo jak na 25 dni pracy urządzenia. Wyeksportowałem dane z tego okresu do excela, żeby zobaczyć czy może tam znajdę odpowiedź na moje pytanie i jedyne co mnie zaciekawiło to 5 wierszy z odczytem gdzie widnieją same 0 (pojawiło się to w ciągu 2 dni - 7 oraz 8 stycznia), kolejne wpisy wyglądają normalnie i licznik teoretycznie liczy dalej, choć wygląda to tak, jakby te dane zostały utracone Nie posiadam PV, zwykła instalacja 3F. Odrazu nadmienię, że sprawdziłem multimeterm poprawność podpięcia faz zasilających względem przekładników i tutaj nie widze problemów, wszędzie odczyt na multimetrze 0V, podpięcie przekładników też wygląda dobrze, kable nie są luźne w zaciskach, wszystko wygląda wg mnie poprawnie. Pytanie, z czego wynikać mogą te zerowe wpisy w pobranych danych i czy mogło to mieć wpływ na tak dużą różnice w pomiarach ? Żadnych zaników napięcia w tym okresie nie zanotowałem.
Wersja SW na MEW: 24.07
MEW-02 ETH - Rozjazd z licznikiem i "zerowe" wpisy w pomiarach
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
viewtopic.php?t=8692
Zerowe wpisy to błąd eksportu danych.
W bazie jest OK.
Mówię to na podstawie podobnych zgłoszeń z "zerami".
Jak wyślesz na priva email konta oraz informację w jakim okresie takie zera Ci sie pojawiły to sprawdzę co jest rzeczywiście w bazie.
Zerowe wpisy to błąd eksportu danych.
W bazie jest OK.
Mówię to na podstawie podobnych zgłoszeń z "zerami".
Jak wyślesz na priva email konta oraz informację w jakim okresie takie zera Ci sie pojawiły to sprawdzę co jest rzeczywiście w bazie.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
-
Dropsiur
- Posts: 14
- Joined: Thu Dec 19, 2024 12:27 pm
Hej,
Poszło na priv. Podłączenie i sprawdzenie MEWki zostało wykonane wg podlinkowanego tematu przez Ciebie, prześledziłem już chyba wszystkie tematy na tym forum szukając odpowiedzi i w końcu postanowiłem osobiście opisać swój problem.
Poszło na priv. Podłączenie i sprawdzenie MEWki zostało wykonane wg podlinkowanego tematu przez Ciebie, prześledziłem już chyba wszystkie tematy na tym forum szukając odpowiedzi i w końcu postanowiłem osobiście opisać swój problem.
-
Dropsiur
- Posts: 14
- Joined: Thu Dec 19, 2024 12:27 pm
Hmm, to jedna sprawa wyjaśniona, dzięki za sprawdzenie. Analizując jeszcze trochę dokładniej te dane z tych 25 dni pracy zauważyłem, że sporadycznie w historii brakuje odczytów, tak jakby ten 10 minutowy interwał nie zawsze się zapisywał. Czy to też jest jakiś bug?pzygmunt wrote: Wed Jan 15, 2025 1:38 pm W bazie dane są OK. Zerowe rekordy w xls to ewidentny błąd eksportu.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
klew
- Posts: 13907
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
To jest raczej błąd w apce. Wczoraj go udało się namierzyć.Dropsiur wrote: Wed Jan 15, 2025 5:32 pmHmm, to jedna sprawa wyjaśniona, dzięki za sprawdzenie. Analizując jeszcze trochę dokładniej te dane z tych 25 dni pracy zauważyłem, że sporadycznie w historii brakuje odczytów, tak jakby ten 10 minutowy interwał nie zawsze się zapisywał. Czy to też jest jakiś bug?pzygmunt wrote: Wed Jan 15, 2025 1:38 pm W bazie dane są OK. Zerowe rekordy w xls to ewidentny błąd eksportu.
Sprawdź wykresy w cloud w tym czasie
Najlepsze suple dla Twojego domu 
-
Dropsiur
- Posts: 14
- Joined: Thu Dec 19, 2024 12:27 pm
Na wykresie w cloud nie zobaczymy tego, ale zobaczymy za to dwa takie same słupki obok siebie, z tymi samymi wartościami, natomiast przy eksporcie tych danych widać w Excelu, że brakuje jednego interwału 10 minutowego, przykładowo u mnie eksportując te dane z 14 stycznia , mam wpis o 19:43 i potem o 20:03, brakuje właśnie danych z 19:53, dlatego nie wiem czy to do końca błąd w apce.klew wrote: Wed Jan 15, 2025 5:40 pmTo jest raczej błąd w apce. Wczoraj go udało się namierzyć.Dropsiur wrote: Wed Jan 15, 2025 5:32 pmHmm, to jedna sprawa wyjaśniona, dzięki za sprawdzenie. Analizując jeszcze trochę dokładniej te dane z tych 25 dni pracy zauważyłem, że sporadycznie w historii brakuje odczytów, tak jakby ten 10 minutowy interwał nie zawsze się zapisywał. Czy to też jest jakiś bug?pzygmunt wrote: Wed Jan 15, 2025 1:38 pm W bazie dane są OK. Zerowe rekordy w xls to ewidentny błąd eksportu.
Sprawdź wykresy w cloud w tym czasie
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
Błąd w apce. W bazie mogą był luki i to normalnie. Urządzenia nie zawsze są online. Aplikacje proporcjonalnie interpolują luki.
To co widzisz w apce jest związane z tym jak działa biblioteka do wykresów oraz z tym jak przechowujemy dane.
To co widzisz w apce jest związane z tym jak działa biblioteka do wykresów oraz z tym jak przechowujemy dane.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
-
Dropsiur
- Posts: 14
- Joined: Thu Dec 19, 2024 12:27 pm
Dzięki Panowie za wyjaśnienie. Natomiast dalej nie wiem w takim razie, czemu jest taka duża różnica wskazań pomidzy MEW a licznikiem z Taurona? Zrobiłem na szybko schemat poglądowy, jak MEWka jest podłączona w mojej rozdzielni, czy coś tutaj może być nie tak? Jedynie montaż przekładników jest wykonany na przewodach wychodzących z ogranicznika przepięć, ale wynika to z tego , że niestety jest tam tak mało miejsca, że nie jestem w stanie ich założyć przed, ale z tego co wiem, taki ogranicznik, nie powinien mieć żadnego wpływu na pomiar. Dorzucam jeszcze screeny z apki z aktualnymi parametrami. Z waszego doświadczenia, coś Wam się tutaj nie podoba? Dzięki z góry za pomoc.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
Dropsiur
- Posts: 14
- Joined: Thu Dec 19, 2024 12:27 pm
Wracam jeszcze z jednym pomiarem, wyłączyłem wszystkie bezpieczniki w rozdzielnicy, został tylko MEW oraz jego zabezpieczenie w postaci kontrolek LED z bezpiecznikami 500 mA (widoczny na moim schemacie). Delikatny pobór na 3 fazie pewnie pochodzi właśnie od MEWki, natomiast dlaczego pojawiają się jakieś dziwne minusy na pierwszej fazie, gdzie poiwnny być zera?. Druga faza wskazuje praktycznie wszędzie 0. Jak to można wyjaśnić?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.