Ja bym zrobił taki test:Dropsiur wrote: Fri Jan 17, 2025 12:01 pm Wracam jeszcze z jednym pomiarem, wyłączyłem wszystkie bezpieczniki w rozdzielnicy, został tylko MEW oraz jego zabezpieczenie w postaci kontrolek LED z bezpiecznikami 500 mA (widoczny na moim schemacie). Delikatny pobór na 3 fazie pewnie pochodzi właśnie od MEWki, natomiast dlaczego pojawiają się jakieś dziwne minusy na pierwszej fazie, gdzie poiwnny być zera?. Druga faza wskazuje praktycznie wszędzie 0. Jak to można wyjaśnić?
1. wyłączam wszystkie odbiorniki, tak aby na wszystkich fazach było ~0.
2. wziąłbym jakieś urządzenie (czajnik, wiertarka, grzejnik elektryczny) i podłączyłbym jest po kolei do każdej z faz i sprawdził odczyty w tych trzech przypadkach.