Yunshan + kontaktron - brak możliwości dodania czujnika otwarcia.

User avatar
vitia
Posts: 136
Joined: Wed Jul 10, 2019 8:40 am

Post

Cóżem uczynił złego, że dodać nie mogę owego? :lol:

Po ponownym wgraniu softu nie mam możliwości zmiany kanału na czujnik otwarcia. Dlaczego? Soft ten sam co był, ta sama wersja. Zanim zacząłem walenie w klawiaturę, sprawdziłem też inny moduł, wygenerowałem nowy soft. Coś się zmieniło i nie ma już takiej możliwości? Czy ja ślepy najzwyczajniej jestem?
robertklepacki94
Posts: 1931
Joined: Thu Sep 02, 2021 1:06 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times

Post

vitia wrote: Fri Jan 17, 2025 3:34 pm Cóżem uczynił złego, że dodać nie mogę owego? :lol:

Po ponownym wgraniu softu nie mam możliwości zmiany kanału na czujnik otwarcia. Dlaczego? Soft ten sam co był, ta sama wersja. Zanim zacząłem walenie w klawiaturę, sprawdziłem też inny moduł, wygenerowałem nowy soft. Coś się zmieniło i nie ma już takiej możliwości? Czy ja ślepy najzwyczajniej jestem?
Co to za oprogramowanie ? GG ? Jeśli tak zaznaczasz krańcówkę podczas generowania ?
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023
User avatar
Zibi_007
Posts: 3985
Joined: Tue Oct 31, 2023 10:06 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times

Post

Podczas generowania softu z szablonu w GG musisz zaznaczyć dodatkowo (krańcówki). W tej chwili nie dodaje się z automatu (przynajmniej u mnie).
Image Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Image Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
User avatar
vitia
Posts: 136
Joined: Wed Jul 10, 2019 8:40 am

Post

Mam zaznaczone.

Image

Poza tym - była krańcówka, działała - znikła po wgraniu od nowa TEGO SAMEGO SOFTU.
User avatar
Zibi_007
Posts: 3985
Joined: Tue Oct 31, 2023 10:06 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times

Post

vitia wrote: Fri Jan 17, 2025 3:43 pm Mam zaznaczone.

Image

Poza tym - była krańcówka, działała - znikła po wgraniu od nowa TEGO SAMEGO SOFTU.
No to sprawdź jeszcze w konfigu czy nigdzie nie przypisało Ci tego GPIO, które miałeś pod krańcówkę. Nic innego nie przychodzi mi do głowy.
Image Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Image Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
User avatar
vitia
Posts: 136
Joined: Wed Jul 10, 2019 8:40 am

Post

Ja w tym miejscu - w cludzie - widzę drugi przekaźnik. Nie mam pojęcia dlaczego. Tym bardziej, jeśli wgrywam ten sam soft, który był wcześniej i był ok.
User avatar
vitia
Posts: 136
Joined: Wed Jul 10, 2019 8:40 am

Post

Ok, znalazłem. Dodawałem telefonem, w apce. Z automatu miałem dwa przekaźniki, zero czujników. Teraz dodaję na kompie i znajduję. Przypomni mi ktoś jakie tam GPIO ustawić na kontaktron? Podpięte tradycyjnie, do listwy zaciskowej.
robertklepacki94
Posts: 1931
Joined: Thu Sep 02, 2021 1:06 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times

Post

vitia wrote: Fri Jan 17, 2025 5:30 pm Ok, znalazłem. Dodawałem telefonem, w apce. Z automatu miałem dwa przekaźniki, zero czujników. Teraz dodaję na kompie i znajduję. Przypomni mi ktoś jakie tam GPIO ustawić na kontaktron? Podpięte tradycyjnie, do listwy zaciskowej.
Spróbuj GPIO5
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023
Pietras81
Posts: 2409
Joined: Sun Feb 17, 2019 6:56 am
Location: Osielsko
Been thanked: 1 time

Post

Potwierdzam GPI05 oraz pamiętaj o masie podpiętej do pierwszego pinu od lewej patrząc na złącze.
Generując w gui dodają się dwa przekaźniki od jakiegoś czasu, po jsonie z tasmoty jest to samo. Trzeba jeden wyłączyć i będzie śmigać.
https://pietras-81.aqi.eco/
User avatar
vitia
Posts: 136
Joined: Wed Jul 10, 2019 8:40 am

Post

Z tymi przekaźnikami już ogarnąłem, pozmieniałem, jest ok. O masie też pamiętam.
To jest moduł, który był zamontowany i wraca na swoje miejsce. Tylko zmieniałem router i musiałem wgrać nowe oprogramowanie, bo... Jeden Yunshan bez problemu polubił się z nowym routerem, a drugi sobie zwisł i nie chciał się zalogować do sieci. Nawet nie można było go wprowadzić w stan konfiguracji.
Po wgraniu od nowa oprogramowania wszystko gra.

Tylko, że jak to się robi raz na dwa lata, to się zapomina detale. To ostatnie utworzone oprogramowanie było w mojej głowie "dopiero co świeże, maks pół roku". Okazało się, że robiłem je w 2023... Czas zapiernicza tak szybko, że nie zdajemy sobie z tego sprawy.

Zgadza się, miało być GPIO5. Wszystko działa jak należy, dzięki za pomoc.

Return to “Pomoc”