Po wybraniu czujnik ruchu w przycisku (wersji 7.5.21 GG) , układ się zawiesza . I tylko pomaga czyszczenie pamięci i wgrywanie wszystkiego od nowa .
Może ktoś to jeszcze sprawdzić.
Dodanie wsparcia dla MOTION SENSOR (czujnik ruchu)
-
krycha88
- Posts: 5575
- Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
- Been thanked: 5 times
Zobacz teraz.LukiSpajder wrote: Sat Oct 28, 2023 9:49 pm Po wybraniu czujnik ruchu w przycisku (wersji 7.5.21 GG) , układ się zawiesza . I tylko pomaga czyszczenie pamięci i wgrywanie wszystkiego od nowa .
Może ktoś to jeszcze sprawdzić.
https://gui-generic-builder.supla.io/
-
LukiSpajder
- Posts: 1548
- Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
krycha88 wrote: Sun Oct 29, 2023 12:04 pmZobacz teraz.LukiSpajder wrote: Sat Oct 28, 2023 9:49 pm Po wybraniu czujnik ruchu w przycisku (wersji 7.5.21 GG) , układ się zawiesza . I tylko pomaga czyszczenie pamięci i wgrywanie wszystkiego od nowa .
Może ktoś to jeszcze sprawdzić.
Teraz jest ok
-
krycha88
- Posts: 5575
- Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
- Been thanked: 5 times
Przypominajcie się innej osobie ;PLukiSpajder wrote: Sun Oct 29, 2023 7:28 pm Teraz jest ok, jedynie pozostało dalej że po restarcie przekaźnik się jest załączony. (viewtopic.php?t=10196&start=660 tu była rozmowa o tym)
https://gui-generic-builder.supla.io/
-
krycha88
- Posts: 5575
- Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
- Been thanked: 5 times
@klew wrzucił poprawkę, a ja już zaktualizowałem bibliotekę w GG. Zobacz teraz czy jest ok.LukiSpajder wrote: Sun Oct 29, 2023 7:28 pm Teraz jest ok, jedynie pozostało dalej że po restarcie przekaźnik się jest załączony. (viewtopic.php?t=10196&start=660 tu była rozmowa o tym)
viewtopic.php?p=164571#p164571
https://gui-generic-builder.supla.io/
-
LukiSpajder
- Posts: 1548
- Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
krycha88 wrote: Tue Oct 31, 2023 7:56 am@klew wrzucił poprawkę, a ja już zaktualizowałem bibliotekę w GG. Zobacz teraz czy jest ok.LukiSpajder wrote: Sun Oct 29, 2023 7:28 pm Teraz jest ok, jedynie pozostało dalej że po restarcie przekaźnik się jest załączony. (viewtopic.php?t=10196&start=660 tu była rozmowa o tym)
viewtopic.php?p=164571#p164571
Wrzuciłem wersje 7.5.28 . Przetestowałem kilka wariantów przy restarcie ESP . I za każdym razem odczytuje poprawnie przekaźnik stan przycisku .
Funkcja czujnik ruchu działa prawidłowo
Rewelacja
-
piotrh94
- Posts: 43
- Joined: Tue Sep 18, 2018 11:40 pm
Chciałbym do sterowania oświetleniem poprzez czujnik ruchu wykorzystać moduł przykładowo sonoff mini.
Chciałbym się zapytać czy istnieje możliwość ustawienia nadrzędnego (priorytetowego) działania wykorzystując aplikację, czyli gdy włączę przekaźnik z aplikacji to czujnik ruchu go nie wyłączy. Taka opcja manualnego załączenia (super by było żeby działało to też z przyciskiem GPIO0) tzn. naciśnięcie przycisku powoduje priorytetowe załączenie przekaźnika (GPIO12) i wyłączenie przekaźnika.
Jeśli chodzi o funkcjonalność samego wejścia na czujnik ruchu to chciałbym zaproponować następujące działanie: sygnał z czujnika ruchu w przypadku sonoff mini to wejście gpio4, ale tutaj warto by zastosować zastosować dodatkowy przełącznik umożliwiający wyłączenie funkcji PIR lub wykorzystanie jako czujnika zmierzchu*, połączenie realizowało by funkcję logiczną (GPIO04 AND VirtualGPIO). Sygnał wyjściowy uruchamiałby automat schodowy na określony czas (możliwy do dowolnego ustawienia przez użytkownika). Sygnał z tego automatu schodowego sterował by podrzędnie (niepriorytetowo) przekaźnikiem. Ogólnie taka funkcjonalność to była by bajka szczególnie że jest już gotowy sprzęt do tego czy jak wspomniałem SONOFF mini. Dajcie znać czy jest to wykonalne i co o tym sądzicie.
Chciałbym się zapytać czy istnieje możliwość ustawienia nadrzędnego (priorytetowego) działania wykorzystując aplikację, czyli gdy włączę przekaźnik z aplikacji to czujnik ruchu go nie wyłączy. Taka opcja manualnego załączenia (super by było żeby działało to też z przyciskiem GPIO0) tzn. naciśnięcie przycisku powoduje priorytetowe załączenie przekaźnika (GPIO12) i wyłączenie przekaźnika.
Jeśli chodzi o funkcjonalność samego wejścia na czujnik ruchu to chciałbym zaproponować następujące działanie: sygnał z czujnika ruchu w przypadku sonoff mini to wejście gpio4, ale tutaj warto by zastosować zastosować dodatkowy przełącznik umożliwiający wyłączenie funkcji PIR lub wykorzystanie jako czujnika zmierzchu*, połączenie realizowało by funkcję logiczną (GPIO04 AND VirtualGPIO). Sygnał wyjściowy uruchamiałby automat schodowy na określony czas (możliwy do dowolnego ustawienia przez użytkownika). Sygnał z tego automatu schodowego sterował by podrzędnie (niepriorytetowo) przekaźnikiem. Ogólnie taka funkcjonalność to była by bajka szczególnie że jest już gotowy sprzęt do tego czy jak wspomniałem SONOFF mini. Dajcie znać czy jest to wykonalne i co o tym sądzicie.
-
YoMan
- Posts: 3521
- Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
- Location: Częstochowa
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Cześć 1.
A to tak nie działa gdy ustawisz motion sensor? Sprawdziłes?
Cześć 2.
Cytując kol. @klew "wszystko można, to tylko oprogramowanie". Trzeba określić algorytm działania i napisać
Są na forum softy do czujnika ruchu z opcją czujnika zmierzchu. Niestety dawno temu i trzeba grzebać.
Opcja 2: przycisk (czujka ruchu) skonfiguruj jako AT, który wywola scene wlaczenia przekaznika pod warunkiem. Tak na szybko pisze ale z tego co pamiętam raczej wykonalne (minus taki, ze dziala wyłącznie online)
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
-
piotrh94
- Posts: 43
- Joined: Tue Sep 18, 2018 11:40 pm
Obecnie dla mnie głównym problemem jest to żeby przekaźnik włączony z aplikacji działał priorytetowo, tego mi się nie udało uzyskać poprzez warunki lub AT. Jeśli chodzi o stare sorty to jak najbardziej, tylko ten który ja mam jest napisany na SONOFF Basic R1, który jak wiadomo jest niedostępny już.