Zrobiłem prosty układ ze sterownikiem SBW-02 i ROW-01.. Otóż, gdy brama się otwiera to poprzez kontaktron na bramie i opcji "REAKCJE" na SBW-02.... ROW-01 załącza mi oświetlenie podjazdu.. I odwrotnie jak brama się zamknie to ROW-01 wyłącza oświetlenie.. Niestety nigdzie nie mogę znaleźć TIMERA ponieważ chciałbym, aby po OTWARCIU bramy oświetlenie świeciło 10min, a po zamknięciu 5min.. Bawiłem się SCENAMI, ale jakoś mi to nie wychodzi
Zamel SBW-02 i ROW-01 opóźnienie wyłączenia oświetlenia
-
sim9
- Posts: 5
- Joined: Tue Feb 11, 2025 12:20 pm
Witam
Zrobiłem prosty układ ze sterownikiem SBW-02 i ROW-01.. Otóż, gdy brama się otwiera to poprzez kontaktron na bramie i opcji "REAKCJE" na SBW-02.... ROW-01 załącza mi oświetlenie podjazdu.. I odwrotnie jak brama się zamknie to ROW-01 wyłącza oświetlenie.. Niestety nigdzie nie mogę znaleźć TIMERA ponieważ chciałbym, aby po OTWARCIU bramy oświetlenie świeciło 10min, a po zamknięciu 5min.. Bawiłem się SCENAMI, ale jakoś mi to nie wychodzi
Zrobiłem prosty układ ze sterownikiem SBW-02 i ROW-01.. Otóż, gdy brama się otwiera to poprzez kontaktron na bramie i opcji "REAKCJE" na SBW-02.... ROW-01 załącza mi oświetlenie podjazdu.. I odwrotnie jak brama się zamknie to ROW-01 wyłącza oświetlenie.. Niestety nigdzie nie mogę znaleźć TIMERA ponieważ chciałbym, aby po OTWARCIU bramy oświetlenie świeciło 10min, a po zamknięciu 5min.. Bawiłem się SCENAMI, ale jakoś mi to nie wychodzi
-
YoMan
- Posts: 3521
- Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
- Location: Częstochowa
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Napisz co ci nie wychodziło bo to powinno działać.sim9 wrote: Tue Feb 11, 2025 12:27 pm Witam
Zrobiłem prosty układ ze sterownikiem SBW-02 i ROW-01.. Otóż, gdy brama się otwiera to poprzez kontaktron na bramie i opcji "REAKCJE" na SBW-02.... ROW-01 załącza mi oświetlenie podjazdu.. I odwrotnie jak brama się zamknie to ROW-01 wyłącza oświetlenie.. Niestety nigdzie nie mogę znaleźć TIMERA ponieważ chciałbym, aby po OTWARCIU bramy oświetlenie świeciło 10min, a po zamknięciu 5min.. Bawiłem się SCENAMI, ale jakoś mi to nie wychodzi![]()
Reakcja -> gdy brama zostanie otworzona -> scena 1
Reakcja -> gdy brama zostanie zamknięta -> scena 2
Scena 1: przerwij scenę 1 -> przerwij scenę 2 -> włącz światło -> opóźnienie 10min -> wyłącz światło
Scena 2: przerwij scenę 1 -> przerwij scenę 2 -> włącz światło -> opóźnienie 5min -> wyłącz światło
Co ci tutaj nie działało?
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
-
sim9
- Posts: 5
- Joined: Tue Feb 11, 2025 12:20 pm
Zapomniałem o "przerwach"... Zaraz się biorę za testy... Serdecznie dziękuję 