Sterowanie pompą cyrkulacyjna CWU w zależności od temperatury cyrkulacji i CWU

Sebastianogo
Posts: 59
Joined: Thu Feb 06, 2025 9:28 pm

Post

Czy istnieje konfiguracja reakcji/scen, żeby w oparciu o Sonoff Basic R2 z dwoma czujnikami temperatury osiągnąć:

1. Gdy temperatura powrotu z cyrkulacji jest mniejsza niż 32 oraz temperatura CWU jest większa niż 38 - włącz pompę

2. Gdy temperatura powrotu cyrkulacji jest większa niż 32 oraz temperatura CWU jest mniejsza niż 80 - wyłącz pompę

3. Gdy temperatura CWU jest większa niż 80 - włącz pompę

Mam instalację solarną i dość duże odległości do punktów poboru w domu. Przez to pompa cyrkulacyjna pracująca non stop szybko rozbiera mi CWU. Dlatego steruję to przy pomocy temperatury powrotu nitki cyrkulacji, utrzymując temperaturę na akceptowalnym poziomie. Przy solarach muszę wprowadzić warunek ciągłej pracy pompy w celu ochrony temperaturowej zasobnika. Do tej pory realizuję to przez przekaźnik i termostat Salus oraz reguły OneTouch. Chciałbym przejść na Suple ale tylko, jeśli powyższe warunki da się w niej skonfigurować
Pietras81
Posts: 2409
Joined: Sun Feb 17, 2019 6:56 am
Location: Osielsko
Been thanked: 1 time

Post

Sebastianogo wrote: Wed Feb 12, 2025 11:24 am Czy istnieje konfiguracja reakcji/scen, żeby w oparciu o Sonoff Basic R2 z dwoma czujnikami temperatury osiągnąć:

1. Gdy temperatura powrotu z cyrkulacji jest mniejsza niż 32 oraz temperatura CWU jest większa niż 38 - włącz pompę

2. Gdy temperatura powrotu cyrkulacji jest większa niż 32 oraz temperatura CWU jest mniejsza niż 80 - wyłącz pompę

3. Gdy temperatura CWU jest większa niż 80 - włącz pompę

Mam instalację solarną i dość duże odległości do punktów poboru w domu. Przez to pompa cyrkulacyjna pracująca non stop szybko rozbiera mi CWU. Dlatego steruję to przy pomocy temperatury powrotu nitki cyrkulacji, utrzymując temperaturę na akceptowalnym poziomie. Przy solarach muszę wprowadzić warunek ciągłej pracy pompy w celu ochrony temperaturowej zasobnika. Do tej pory realizuję to przez przekaźnik i termostat Salus oraz reguły OneTouch. Chciałbym przejść na Suple ale tylko, jeśli powyższe warunki da się w niej skonfigurować
Kurde kolejna ofiara Sonoff Basic - odpuść sobie ten super układ do wszystkiego a w szczególności do temperatury. Było już tyle razy a nadal to samo.
https://pietras-81.aqi.eco/
Sebastianogo
Posts: 59
Joined: Thu Feb 06, 2025 9:28 pm

Post

właśnie natknąłem się na post i informację, że jest ryzyko przebicia na obudowę czujnika. Jakiego układu w takim razie mogę użyć, żeby osiągnąć to, co opisałem?
User avatar
YoMan
Posts: 3522
Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
Location: Częstochowa
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times

Post

Wydaje mi się że kwestia temperatury w tym układzie jest kwestia krytyczną, żeby np. Nie przegrzać układu. Z tego względu słabo widzę sterowanie poprzez wifi i internet.
Ewentualnie widziałbym to na urządzeniu dwukanałowym, gdzie przekazniki sa w szeregu i jeden pilnuje temperatury offline za pomocą warunkowania gg lub termostatu SUPLOWego a drugi realizuje warunki online za pomocą supla scripts.
Opcja 2: napisać wlasny soft
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
Pietras81
Posts: 2409
Joined: Sun Feb 17, 2019 6:56 am
Location: Osielsko
Been thanked: 1 time

Post

Sebastianogo wrote: Wed Feb 12, 2025 11:49 am właśnie natknąłem się na post i informację, że jest ryzyko przebicia na obudowę czujnika. Jakiego układu w takim razie mogę użyć, żeby osiągnąć to, co opisałem?
Kup wemosa d1 do tego termometry i dwa przekazniki. Zasil całość z ładowarki i będziesz spał spokojnie. Można też kupić gotowa płytkę na dwa przekazniki. Poniżej fotka jak ja to robiłem. Jak coś zapraszam po obudowę.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
https://pietras-81.aqi.eco/
Sebastianogo
Posts: 59
Joined: Thu Feb 06, 2025 9:28 pm

Post

YoMan wrote: Wed Feb 12, 2025 12:04 pm Wydaje mi się że kwestia temperatury w tym układzie jest kwestia krytyczną, żeby np. Nie przegrzać układu. Z tego względu słabo widzę sterowanie poprzez wifi i internet.
Ewentualnie widziałbym to na urządzeniu dwukanałowym, gdzie przekazniki sa w szeregu i jeden pilnuje temperatury offline za pomocą warunkowania gg lub termostatu SUPLOWego a drugi realizuje warunki online za pomocą supla scripts.
Opcja 2: napisać wlasny soft
Sytuacja offline w 99% przypadków jest tylko wtedy, gdy nie ma prądu. Gdy nie ma prądu - nie pracuje pompa solarów. Wtedy jest inny problem, ale tego nie rozwiąże Supla. Czyli nie ma prostego sposobu na zrobienie reakcji, które odwołują się do stanów kilku urządzeń?
Sebastianogo
Posts: 59
Joined: Thu Feb 06, 2025 9:28 pm

Post

Pietras81 wrote: Wed Feb 12, 2025 1:17 pm
Sebastianogo wrote: Wed Feb 12, 2025 11:49 am właśnie natknąłem się na post i informację, że jest ryzyko przebicia na obudowę czujnika. Jakiego układu w takim razie mogę użyć, żeby osiągnąć to, co opisałem?
Kup wemosa d1 do tego termometry i dwa przekazniki. Zasil całość z ładowarki i będziesz spał spokojnie. Można też kupić gotowa płytkę na dwa przekazniki. Poniżej fotka jak ja to robiłem. Jak coś zapraszam po obudowę.
Rozumiem, że taki układ trzeba potem programować? Jeśli już bym przez to przebrnął, czy osiągnąłbym to, co opisałem w poście?
Pietras81
Posts: 2409
Joined: Sun Feb 17, 2019 6:56 am
Location: Osielsko
Been thanked: 1 time

Post

Sebastianogo wrote: Wed Feb 12, 2025 1:30 pm
Pietras81 wrote: Wed Feb 12, 2025 1:17 pm
Sebastianogo wrote: Wed Feb 12, 2025 11:49 am właśnie natknąłem się na post i informację, że jest ryzyko przebicia na obudowę czujnika. Jakiego układu w takim razie mogę użyć, żeby osiągnąć to, co opisałem?
Kup wemosa d1 do tego termometry i dwa przekazniki. Zasil całość z ładowarki i będziesz spał spokojnie. Można też kupić gotowa płytkę na dwa przekazniki. Poniżej fotka jak ja to robiłem. Jak coś zapraszam po obudowę.
Rozumiem, że taki układ trzeba potem programować? Jeśli już bym przez to przebrnął, czy osiągnąłbym to, co opisałem w poście?
Dla mnie 3 warunek nie mówi co z temp powrotu.
https://pietras-81.aqi.eco/
Pietras81
Posts: 2409
Joined: Sun Feb 17, 2019 6:56 am
Location: Osielsko
Been thanked: 1 time

Post

Można kupić tez coś takiego i nie bawic się w lutowanie kabelków.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
https://pietras-81.aqi.eco/
Sebastianogo
Posts: 59
Joined: Thu Feb 06, 2025 9:28 pm

Post

Pietras81 wrote: Wed Feb 12, 2025 1:35 pm
Sebastianogo wrote: Wed Feb 12, 2025 1:30 pm
Pietras81 wrote: Wed Feb 12, 2025 1:17 pm

Kup wemosa d1 do tego termometry i dwa przekazniki. Zasil całość z ładowarki i będziesz spał spokojnie. Można też kupić gotowa płytkę na dwa przekazniki. Poniżej fotka jak ja to robiłem. Jak coś zapraszam po obudowę.
Rozumiem, że taki układ trzeba potem programować? Jeśli już bym przez to przebrnął, czy osiągnąłbym to, co opisałem w poście?
Dla mnie 3 warunek nie mówi co z temp powrotu.
wszystkie trzy warunki działają symultanicznie. Dwa czujniki temperatury sterują jednym przekaźnikiem

Return to “Pomoc”