Post

Hej. Używam scripts do kontroli pracy pompy cyrkulacyjnej CWU. Mam zdefiniowane dwie sceny. Jedna uruchamia przekaźnik w oparciu o warunek pory dnia i wskazania czujnika temperatury. Druga scena wyłącza ten przekaźnik w oparciu o temperaturę. Działa to ok, ale raz na jakiś czas dzieje się tak, że scena skonfigurowana do wyłączania pompy wyłącza inny przekaźnik. Czyli w konfiguracji jest zdefiniowany kanał przekaźnika, na którym jest obwód pompy CWU, ale z niewiadomych przyczyn scena chce wyłączyć inny przekaźnik/przekaźniki (kontrolowane przez ten sam moduł ESP32). Czy to jest jakiś znany problem?
User avatar
YoMan
Posts: 3522
Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
Location: Częstochowa
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times

Post

Sebastianogo wrote: Fri Mar 14, 2025 10:57 am Hej. Używam scripts do kontroli pracy pompy cyrkulacyjnej CWU. Mam zdefiniowane dwie sceny. Jedna uruchamia przekaźnik w oparciu o warunek pory dnia i wskazania czujnika temperatury. Druga scena wyłącza ten przekaźnik w oparciu o temperaturę. Działa to ok, ale raz na jakiś czas dzieje się tak, że scena skonfigurowana do wyłączania pompy wyłącza inny przekaźnik. Czyli w konfiguracji jest zdefiniowany kanał przekaźnika, na którym jest obwód pompy CWU, ale z niewiadomych przyczyn scena chce wyłączyć inny przekaźnik/przekaźniki (kontrolowane przez ten sam moduł ESP32). Czy to jest jakiś znany problem?
Nie spotkałem się z czymś takim chociaż nie uznawałbym to za niemożliwe. Musiałby Wojtek sprawdzić. Ze swojej strony sprawdź dokładnie czy gdzieś się nie pomyliłeś typu literówka w numerze kanału. Ewentualnie stwórz nowe sceny, duplikaty, a stare wykasuj.
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
Sebastianogo
Posts: 59
Joined: Thu Feb 06, 2025 9:28 pm

Post

Tak wygląda skrypt wyzwalający w oparciu o stan kanałów:

ON: {{not state(6770).on and state(6779).temperature <= 31.80 and time() > '06:30' and time() < '23:00'}}
OFF: {{state(6770).on and state(6779).temperature >= 32.00 and state(6778).temperature <= 75.00}}

Obie sceny sterują kanałem 6770. I działa to ok do momentu, aż losowo scena niby zadziała, ale nie zmieni stanu przekaźnika 6770. Przetestuje stworzenie scen na nowo. Chyba działo się też tak, gdy miałem to skonfigurowane w cloud, przez reakcje
User avatar
Zibi_007
Posts: 3985
Joined: Tue Oct 31, 2023 10:06 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times

Post

Sebastianogo wrote: Fri Mar 14, 2025 10:57 am Hej. Używam scripts do kontroli pracy pompy cyrkulacyjnej CWU. Mam zdefiniowane dwie sceny. Jedna uruchamia przekaźnik w oparciu o warunek pory dnia i wskazania czujnika temperatury. Druga scena wyłącza ten przekaźnik w oparciu o temperaturę. Działa to ok, ale raz na jakiś czas dzieje się tak, że scena skonfigurowana do wyłączania pompy wyłącza inny przekaźnik. Czyli w konfiguracji jest zdefiniowany kanał przekaźnika, na którym jest obwód pompy CWU, ale z niewiadomych przyczyn scena chce wyłączyć inny przekaźnik/przekaźniki (kontrolowane przez ten sam moduł ESP32). Czy to jest jakiś znany problem?
W teorii, to raczej nie jest możliwe. W scenie masz zdefiniowany konkretny kanał, to nie za bardzo jest możliwe wyłącznie/włączanie innego. Prędzej obstawiał bym problem sprzętowy (np. mikro zwarcie lub problemy z zasilaniem).
Image Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Image Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
User avatar
YoMan
Posts: 3522
Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
Location: Częstochowa
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times

Post

Sebastianogo wrote: Fri Mar 14, 2025 11:24 am Tak wygląda skrypt wyzwalający w oparciu o stan kanałów:

ON: {{not state(6770).on and state(6779).temperature <= 31.80 and time() > '06:30' and time() < '23:00'}}
OFF: {{state(6770).on and state(6779).temperature >= 32.00 and state(6778).temperature <= 75.00}}

Obie sceny sterują kanałem 6770. I działa to ok do momentu, aż losowo scena niby zadziała, ale nie zmieni stanu przekaźnika 6770. Przetestuje stworzenie scen na nowo. Chyba działo się też tak, gdy miałem to skonfigurowane w cloud, przez reakcje
to powyżej to warunki a nie akcja wykonywana

czy jesteś pewien że to scena przełącza ten inny moduł? Masz to w historii, że zadziałało a inny moduł się włączył? Czy to kwestia ze ten sam modul a inny kanal? A nie ma reakcji jakiejś o której zapomniałeś tak jak ZIbi sugeruje? Czy wcześniej nie było problemów i teraz się zaczęły? Co robiłeś w międzyczasie, co konfigurowałeś? Niestety tak wygląda szukanie problemu i nikt za ciebie tego nie zrobi zdalnie
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
Sebastianogo
Posts: 59
Joined: Thu Feb 06, 2025 9:28 pm

Post

akcja się wykonuje. Ale możliwe, że problem jest gdzie indziej - po prostu akcja wyłączenia przekaźnika jest zgłaszana do modułu, ale ten z jakiegoś powodu nie zawsze ją wykonuje. W sensie sam moduł przekaźników
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Sebastianogo
Posts: 59
Joined: Thu Feb 06, 2025 9:28 pm

Post

YoMan wrote: Fri Mar 14, 2025 11:57 am
Sebastianogo wrote: Fri Mar 14, 2025 11:24 am Tak wygląda skrypt wyzwalający w oparciu o stan kanałów:

ON: {{not state(6770).on and state(6779).temperature <= 31.80 and time() > '06:30' and time() < '23:00'}}
OFF: {{state(6770).on and state(6779).temperature >= 32.00 and state(6778).temperature <= 75.00}}

Obie sceny sterują kanałem 6770. I działa to ok do momentu, aż losowo scena niby zadziała, ale nie zmieni stanu przekaźnika 6770. Przetestuje stworzenie scen na nowo. Chyba działo się też tak, gdy miałem to skonfigurowane w cloud, przez reakcje
to powyżej to warunki a nie akcja wykonywana

czy jesteś pewien że to scena przełącza ten inny moduł? Masz to w historii, że zadziałało a inny moduł się włączył? Czy to kwestia ze ten sam modul a inny kanal? A nie ma reakcji jakiejś o której zapomniałeś tak jak ZIbi sugeruje? Czy wcześniej nie było problemów i teraz się zaczęły? Co robiłeś w międzyczasie, co konfigurowałeś? Niestety tak wygląda szukanie problemu i nikt za ciebie tego nie zrobi zdalnie
Źle się wyraziłem. Tutaj jest screen całej konfiguracji sceny wyłączającej:
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
YoMan
Posts: 3522
Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
Location: Częstochowa
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times

Post

Sebastianogo wrote: Fri Mar 14, 2025 12:08 pm akcja się wykonuje. Ale możliwe, że problem jest gdzie indziej - po prostu akcja wyłączenia przekaźnika jest zgłaszana do modułu, ale ten z jakiegoś powodu nie zawsze ją wykonuje. W sensie sam moduł przekaźników
Albo ja się gubię albo trochę mieszasz.
Ustalmy zatem czy:
1. moduł nie wykonuje akcji
2. akcja się wykonuje ale na innym module lub innym kanale

Jeżeli pkt. 2 tak jak to wcześniej opisywałeś - bardzo dziwne i mało prawdopodobne ale można szukać głebiej
Jeżeli pkt. 1 to mnie nie dziwi, zdarza się. Dlatego skryptów nie można wykorzystywać do ważnych zadań - brak potwierdzeń wykonania i brak działania offline, powtarzania niewykonanej akcji, etc.


P.S. da się nieco poprawić działanie odpowiednią konfiguracją, przykład

ON:
wyzwalacz:

Code: Select all

{{state(6779).temperature <= 31.60}}
warunek:

Code: Select all

{{not state(6770).on and state(6779).temperature <= 31.60 and time() > '06:30' and time() < '23:00'}}
OFF
wyzwalacz:

Code: Select all

{{state(6779).temperature >= 32.40}}
warunek:

Code: Select all

{{state(6770).on and state(6779).temperature >= 32.40 and state(6778).temperature <= 75.00}}
i daj nieco większą histerezę, 0,2 stopnia to mniej niż rozdzielczość sensora. Daj minimum 0,4 - 0,5 stopnia a najlepiej 1,0 stopnia
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
Sebastianogo
Posts: 59
Joined: Thu Feb 06, 2025 9:28 pm

Post

YoMan wrote: Fri Mar 14, 2025 12:53 pm
Sebastianogo wrote: Fri Mar 14, 2025 12:08 pm akcja się wykonuje. Ale możliwe, że problem jest gdzie indziej - po prostu akcja wyłączenia przekaźnika jest zgłaszana do modułu, ale ten z jakiegoś powodu nie zawsze ją wykonuje. W sensie sam moduł przekaźników
Albo ja się gubię albo trochę mieszasz.
Ustalmy zatem czy:
1. moduł nie wykonuje akcji
2. akcja się wykonuje ale na innym module lub innym kanale

Jeżeli pkt. 2 tak jak to wcześniej opisywałeś - bardzo dziwne i mało prawdopodobne ale można szukać głebiej
Jeżeli pkt. 1 to mnie nie dziwi, zdarza się. Dlatego skryptów nie można wykorzystywać do ważnych zadań - brak potwierdzeń wykonania i brak działania offline, powtarzania niewykonanej akcji, etc.


P.S. da się nieco poprawić działanie odpowiednią konfiguracją, przykład

ON:
wyzwalacz:

Code: Select all

{{state(6779).temperature <= 31.80}}
warunek:

Code: Select all

{{not state(6770).on and state(6779).temperature <= 31.80 and time() > '06:30' and time() < '23:00'}}
Dlatego zamierzam przetestować kilka rozwiązań. Byłbym wdzięczny za podpowiedzi. Raczej sprawa wygląda tak, że scena niby się wykonała, jest wpis w logu, ale jednak nie dotarło to do przekaźnika. Teoria z akcją na innym przekaźniku wygląda na błędną. Mogę również zastosować drugi przekaźnik i drugi zestaw scen jako redundancy scheme. Ale czy to ma sens
User avatar
YoMan
Posts: 3522
Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
Location: Częstochowa
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times

Post

Sebastianogo wrote: Fri Mar 14, 2025 1:01 pm

Dlatego zamierzam przetestować kilka rozwiązań. Byłbym wdzięczny za podpowiedzi. Raczej sprawa wygląda tak, że scena niby się wykonała, jest wpis w logu, ale jednak nie dotarło to do przekaźnika. Teoria z akcją na innym przekaźniku wygląda na błędną. Mogę również zastosować drugi przekaźnik i drugi zestaw scen jako redundancy scheme. Ale czy to ma sens
Zatem pkt 1. - całkiem inny problem. Popatrz na mój przeedytowany wpis i tak ustaw. Obserwuj - wróć z uwagami :)