Podłączenie mieszkanie pomieszane

cocom
Posts: 1
Joined: Mon Mar 17, 2025 7:20 pm

Post

Dzień dobry, podłączony został licznik ale aplikacja pokazuje prąd na dwóch fazach zwracany mimo że jest to zwykle mieszkanie od dewelopera. Przekaźniki wszystkie są w tę samą stronę podłączone
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
robertklepacki94
Posts: 1931
Joined: Thu Sep 02, 2021 1:06 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times

Post

Jeśli pokazuje na minus to na 99% źle podłączone, nie pamiętam z głowy w którą stronę są strzałki na przekładnikach(daj wyraźne zdjęcie od dołu jak te kabelki tam idą.

Ważną rzeczą jest też wpięcie czerwonej żyły na S1 a czarnej na S2.

A jeszcze ważniejszą jest to czy fazy zasilające pokrywają się z fazami na przekładnikach, czyli przekładnik z fazy L1 musi być założony na tą samą która podaje zasilanie na V1.
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

SUPLA.... Nareszcie w domu.

Return to “ZAMEL MEW-01”