Licznik na PZEM 004T 3F

szagal
Posts: 27
Joined: Thu Mar 30, 2017 8:23 pm

Post

Witam
Zbudowałem licznik na 3 x PZEM 004 T 4.0 i na ESP8266 NodeMCU wszystko działa lecz gdy odpaliłem foto to produkcje mi nabija jako pobór. I teraz pytanie czy PZEM 004 T 4.0 sa dwukierunkowe ?
Licznik mam podłączony zaraz za rozłącznikiem w rozdzielni głównej a foto mam troszkę dalej.
robertklepacki94
Posts: 1931
Joined: Thu Sep 02, 2021 1:06 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times

Post

PZEM-004 to liczniki jednokierunkowe.
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023
szagal
Posts: 27
Joined: Thu Mar 30, 2017 8:23 pm

Post

robertklepacki94 wrote: Thu Feb 20, 2025 12:14 pm PZEM-004 to liczniki jednokierunkowe.
No właśnie nie sprawdziłem tego :(
Mój błąd ....
robertklepacki94
Posts: 1931
Joined: Thu Sep 02, 2021 1:06 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times

Post

szagal wrote: Thu Feb 20, 2025 12:19 pm
robertklepacki94 wrote: Thu Feb 20, 2025 12:14 pm PZEM-004 to liczniki jednokierunkowe.
No właśnie nie sprawdziłem tego :(
Mój błąd ....
Polecam MEW-01/02 :D
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023
User avatar
YoMan
Posts: 3521
Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
Location: Częstochowa
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times

Post

szagal wrote: Thu Feb 20, 2025 12:19 pm
robertklepacki94 wrote: Thu Feb 20, 2025 12:14 pm PZEM-004 to liczniki jednokierunkowe.
No właśnie nie sprawdziłem tego :(
Mój błąd ....
Możesz wykorzystać jako licznik do kuchenki indukcyjnej :)
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
szagal
Posts: 27
Joined: Thu Mar 30, 2017 8:23 pm

Post

Chyba mi tylko to zostalo ;)
User avatar
rokoshewsky
Posts: 124
Joined: Wed Oct 12, 2022 11:09 pm

Post

Hej,

Myślę, jeśli podłączysz odwrotnie przekładniki to powinno Ci mierzyć produkcję z PV. Nie sprawdzałem tego dla PZMa ale mogę zrobić taki test.
Podobny rezultat powinno dać zapięcie przekładników na obwodzie do PV.
Generalnie użycie dwukierunkowego licznika Zamela da odpowiedni efekt, polecam.

Jarek
User avatar
rokoshewsky
Posts: 124
Joined: Wed Oct 12, 2022 11:09 pm

Post

Właśnie doczytałem PZEM-004 bedzie zawsze sumował energie niezależnie od kierunku przepływu prądu. Więc trick z odwroconym przekładnikiem nic nie da.

Jarek
User avatar
rokoshewsky
Posts: 124
Joined: Wed Oct 12, 2022 11:09 pm

Post

Tak prawdę mówiąc to stosowanie 3x PZEM-004 dla pomiarów 3-fazowych staje się średnio optymalne w porównaniu do zastosowania gotowego 3-fazowego kompaktowego licnika energii L3F1946-P który ma we/wy Modbus. Po pierwsze uzyskuje się od razu pomiary dwukierunkowe i znacznie wiecej parametrów sieci włączając pomiary mocy czynnej, biernej i pozornej.
Integracja w/w licznika z ESP, Arduino czy RPi jest tak samo prosta jak dla PZEMa jednocześnie znaczni mniej kabli i zabawy z dodatkowym zasilaniem +5V dla strony izolowanej (jak w PZEMie)

Jarek
cinas
Posts: 650
Joined: Sun Aug 14, 2022 6:59 am
Location: Kaczory
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times

Post

rokoshewsky wrote: Thu Mar 20, 2025 5:59 am Tak prawdę mówiąc to stosowanie 3x PZEM-004 dla pomiarów 3-fazowych staje się średnio optymalne w porównaniu do zastosowania gotowego 3-fazowego kompaktowego licnika energii L3F1946-P który ma we/wy Modbus. Po pierwsze uzyskuje się od razu pomiary dwukierunkowe i znacznie wiecej parametrów sieci włączając pomiary mocy czynnej, biernej i pozornej.
Integracja w/w licznika z ESP, Arduino czy RPi jest tak samo prosta jak dla PZEMa jednocześnie znaczni mniej kabli i zabawy z dodatkowym zasilaniem +5V dla strony izolowanej (jak w PZEMie)

Jarek
Działa ten licznik z softem z GG ? "SDM Modbus 3F"