Zgłoszenia błędów [bramka ZigBee]

Moderator: vajera

User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

andras wrote: Mon Mar 17, 2025 9:36 pm Udało mi się dzisiaj zrobić :
Logi pokazują, że urządzenie odpowiada na rozkazy ON/OFF na każdym z trzech endpointów?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
andras
Posts: 636
Joined: Fri Dec 30, 2016 5:51 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 4 times

Post

Chińszczyzna , niestety obsługuje tylko jedno , chociaż firmware ma na 3 :)


Sprawdziłem na innej bramce
Home Assistant.png
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

andras wrote: Tue Mar 18, 2025 9:22 am Chińszczyzna , niestety obsługuje tylko jedno , chociaż firmware ma na 3 :)


Sprawdziłem na innej bramceHome Assistant.png
Czyli wina urządzenia, tak?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
andras
Posts: 636
Joined: Fri Dec 30, 2016 5:51 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 4 times

Post

Tak wina urządzenia
LukiSpajder
Posts: 1548
Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times

Post

U Mnie przy dodawaniu gniazdka pojawiły się w Supli. Ale licznik był offline po podpięciu obciążenia wskoczył na zielono pojawiły się natężenie i moc ,brak napięci . Kanał licznika co jakiś czas robi się offline .
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

LukiSpajder wrote: Fri Mar 21, 2025 7:19 pm U Mnie przy dodawaniu gniazdka pojawiły się w Supli. Ale licznik był offline po podpięciu obciążenia wskoczył na zielono pojawiły się natężenie i moc ,brak napięci . Kanał licznika co jakiś czas robi się offline .
To trochę by design w związku ze zmianami w mechanizmie odświeżania. Czy możesz zalogować się do konsoli i wpisać te polecenia:

list-zb-devices
list-devices
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
LukiSpajder
Posts: 1548
Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times

Post

vajera wrote: Fri Mar 21, 2025 7:24 pm
LukiSpajder wrote: Fri Mar 21, 2025 7:19 pm U Mnie przy dodawaniu gniazdka pojawiły się w Supli. Ale licznik był offline po podpięciu obciążenia wskoczył na zielono pojawiły się natężenie i moc ,brak napięci . Kanał licznika co jakiś czas robi się offline .
To trochę by design w związku ze zmianami w mechanizmie odświeżania. Czy możesz zalogować się do konsoli i wpisać te polecenia:

list-zb-devices
list-devices

Code: Select all

>Welcome 192.168.0.172
>Use quit  to disconnect.
list-zb-devices
--------------------------------------------------------------------------------
ENTRY                   0
RECORD ID               1
MANUFACTURER NAME       _TZ3000_ww6drja5
MODEL NAME              TS011F
IEEE ADDRESS            A4:C1:38:D8:E2:C3:3D:77
SHORT ADDRESS           0xED52
ENDPOINTS COUNT         0x1
POWER SOURCE            0x1
MODEL                   17664
LAST RSSI               0
LAST SEEN (MS)          5519
KEEP ALIVE (MS)         0
TIMEOUT (MS)            0
USER FLAGS              0
USER DATA               0
SUPLA CH[0]             0
SUPLA CH[1]             1
SUPLA CH[2]             255
SUPLA CH[3]             255
SUPLA CH[4]             255
SUPLA CH[5]             255
SUPLA CH[6]             255
SUPLA CH[7]             255
SUPLA CH[8]             255
SUPLA CH[9]             255
SUPLA CH[10]            255
SUPLA CH[11]            255
SUPLA CH[12]            255
SUPLA CH[13]            255
SUPLA CH[14]            255
SUPLA CH[15]            255

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
ENTRY                   1
RECORD ID               1
MANUFACTURER NAME       _TZE200_rccxox8p
MODEL NAME              TS0601
IEEE ADDRESS            A4:C1:38:2B:5:86:7B:AC
SHORT ADDRESS           0x7882
ENDPOINTS COUNT         0x1
POWER SOURCE            0x3
MODEL                   8704
LAST RSSI               0
LAST SEEN (MS)          2761
KEEP ALIVE (MS)         0
TIMEOUT (MS)            0
USER FLAGS              0
USER DATA               0
SUPLA CH[0]             2
SUPLA CH[1]             3
SUPLA CH[2]             255
SUPLA CH[3]             255
SUPLA CH[4]             255
SUPLA CH[5]             255
SUPLA CH[6]             255
SUPLA CH[7]             255
SUPLA CH[8]             255
SUPLA CH[9]             255
SUPLA CH[10]            255
SUPLA CH[11]            255
SUPLA CH[12]            255
SUPLA CH[13]            255
SUPLA CH[14]            255
SUPLA CH[15]            255

--------------------------------------------------------------------------------
list-devices
--------------------------------------------------------------------------------
ENTRY                   0
IEEE ADDRESS            A4:C1:38:D8:E2:C3:3D:77
SHORT ADDRESS           0xE62D
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0xB04
MODEL                   17664
SUPLA CHANNEL           0
SUPLA SECONDARY CHANNEL 255
SUPLA CHANNEL TYPE      2900
SUPLA CHANNEL NAME
SUPLA CHANNEL FUNCTION  0
SUB ID                  -1
USER FLAGS              0
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              0
ZB device id            0

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
ENTRY                   1
IEEE ADDRESS            A4:C1:38:D8:E2:C3:3D:77
SHORT ADDRESS           0xED52
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0xB04
MODEL                   17664
SUPLA CHANNEL           1
SUPLA SECONDARY CHANNEL 255
SUPLA CHANNEL TYPE      5000
SUPLA CHANNEL NAME
SUPLA CHANNEL FUNCTION  0
SUB ID                  -1
USER FLAGS              0
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              0
ZB device id            0

--------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------

User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

LukiSpajder wrote: Fri Mar 21, 2025 7:46 pm
vajera wrote: Fri Mar 21, 2025 7:24 pm
LukiSpajder wrote: Fri Mar 21, 2025 7:19 pm U Mnie przy dodawaniu gniazdka pojawiły się w Supli. Ale licznik był offline po podpięciu obciążenia wskoczył na zielono pojawiły się natężenie i moc ,brak napięci . Kanał licznika co jakiś czas robi się offline .
To trochę by design w związku ze zmianami w mechanizmie odświeżania. Czy możesz zalogować się do konsoli i wpisać te polecenia:

list-zb-devices
list-devices

Code: Select all

>Welcome 192.168.0.172
>Use quit  to disconnect.
list-zb-devices
--------------------------------------------------------------------------------
ENTRY                   0
RECORD ID               1
MANUFACTURER NAME       _TZ3000_ww6drja5
MODEL NAME              TS011F
IEEE ADDRESS            A4:C1:38:D8:E2:C3:3D:77
SHORT ADDRESS           0xED52
ENDPOINTS COUNT         0x1
POWER SOURCE            0x1
MODEL                   17664
LAST RSSI               0
LAST SEEN (MS)          5519
KEEP ALIVE (MS)         0
TIMEOUT (MS)            0
USER FLAGS              0
USER DATA               0
SUPLA CH[0]             0
SUPLA CH[1]             1
SUPLA CH[2]             255
SUPLA CH[3]             255
SUPLA CH[4]             255
SUPLA CH[5]             255
SUPLA CH[6]             255
SUPLA CH[7]             255
SUPLA CH[8]             255
SUPLA CH[9]             255
SUPLA CH[10]            255
SUPLA CH[11]            255
SUPLA CH[12]            255
SUPLA CH[13]            255
SUPLA CH[14]            255
SUPLA CH[15]            255

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
ENTRY                   1
RECORD ID               1
MANUFACTURER NAME       _TZE200_rccxox8p
MODEL NAME              TS0601
IEEE ADDRESS            A4:C1:38:2B:5:86:7B:AC
SHORT ADDRESS           0x7882
ENDPOINTS COUNT         0x1
POWER SOURCE            0x3
MODEL                   8704
LAST RSSI               0
LAST SEEN (MS)          2761
KEEP ALIVE (MS)         0
TIMEOUT (MS)            0
USER FLAGS              0
USER DATA               0
SUPLA CH[0]             2
SUPLA CH[1]             3
SUPLA CH[2]             255
SUPLA CH[3]             255
SUPLA CH[4]             255
SUPLA CH[5]             255
SUPLA CH[6]             255
SUPLA CH[7]             255
SUPLA CH[8]             255
SUPLA CH[9]             255
SUPLA CH[10]            255
SUPLA CH[11]            255
SUPLA CH[12]            255
SUPLA CH[13]            255
SUPLA CH[14]            255
SUPLA CH[15]            255

--------------------------------------------------------------------------------
list-devices
--------------------------------------------------------------------------------
ENTRY                   0
IEEE ADDRESS            A4:C1:38:D8:E2:C3:3D:77
SHORT ADDRESS           0xE62D
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0xB04
MODEL                   17664
SUPLA CHANNEL           0
SUPLA SECONDARY CHANNEL 255
SUPLA CHANNEL TYPE      2900
SUPLA CHANNEL NAME
SUPLA CHANNEL FUNCTION  0
SUB ID                  -1
USER FLAGS              0
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              0
ZB device id            0

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
ENTRY                   1
IEEE ADDRESS            A4:C1:38:D8:E2:C3:3D:77
SHORT ADDRESS           0xED52
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0xB04
MODEL                   17664
SUPLA CHANNEL           1
SUPLA SECONDARY CHANNEL 255
SUPLA CHANNEL TYPE      5000
SUPLA CHANNEL NAME
SUPLA CHANNEL FUNCTION  0
SUB ID                  -1
USER FLAGS              0
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              0
ZB device id            0

--------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------

to dla gniazdka:

set-device-timings 0 keepalive 45
set-device-timings 0 timeout 60

a dla licznika, np.

set-device-timings 0 refresh 30
set-device-timings 0 timeout 60
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
LukiSpajder
Posts: 1548
Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times

Post

vajera wrote: Fri Mar 21, 2025 7:55 pm
LukiSpajder wrote: Fri Mar 21, 2025 7:46 pm
vajera wrote: Fri Mar 21, 2025 7:24 pm
[/code]
to dla gniazdka:

set-device-timings 0 keepalive 45
set-device-timings 0 timeout 60

a dla licznika, np.

set-device-timings 0 refresh 30
set-device-timings 0 timeout 60
😁
Działa pojawiło się napięcie , będę obserwował ale na razie brak offline .
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

LukiSpajder wrote: Fri Mar 21, 2025 8:01 pm
vajera wrote: Fri Mar 21, 2025 7:55 pm
LukiSpajder wrote: Fri Mar 21, 2025 7:46 pm

to dla gniazdka:

set-device-timings 0 keepalive 45
set-device-timings 0 timeout 60

a dla licznika, np.

set-device-timings 0 refresh 30
set-device-timings 0 timeout 60
😁
Działa pojawiło się napięcie , będę obserwował ale na razie brak offline .
A możesz mi sprawdzić, co dostajesz w odpowiedzi na:
read-attribute 0 onoff 0
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277

Return to “Bramka ZigBee”