Podłączenie do włącznika schodowego
-
Raddii
- Posts: 148
- Joined: Fri Jan 17, 2020 12:17 pm
Okazuje się że nie dochodzi mi faza do przełączników. Dzisiaj będę szukał przyczyny.
Cześć!
Podłączyłem ROW-01 do dwóch wyłączników schodowych wg schematu od : https://www.youtube.com/watch?v=PkGWCB1gM5M
dolny włącznik działa prawidłowo włącz/wyłącz
górny muszę zrobić pusty kilk żeby włączyć/wyłączyć światło.
wyłączniki które mam to schodowe simon 54 pojedyncze
ma ktoś pomysł co mogę zrobić?
Podłączyłem ROW-01 do dwóch wyłączników schodowych wg schematu od : https://www.youtube.com/watch?v=PkGWCB1gM5M
dolny włącznik działa prawidłowo włącz/wyłącz
górny muszę zrobić pusty kilk żeby włączyć/wyłączyć światło.
wyłączniki które mam to schodowe simon 54 pojedyncze
ma ktoś pomysł co mogę zrobić?
-
-Lukaszko-
- Posts: 3
- Joined: Sat Jan 31, 2026 4:31 pm
Dzień dobry,
po analizie schematów i znanego filmu z instrukcją podłaćzenie na YT, zwątpiłem czy istnieje możliwość podłączenia ROW-01 w takim przypadku:
1. puszka kable: - lampa
- kabel do drugiej puszki pomiędzy łącznikami 3x1,5
2. puszka kable: - zasilanie
- kabel do pierszej puszki pomiędzy łącznikami 3x1,5
Zdjęcie przedstawia 2. puszkę.
Pozdrawiam
Łukasz
po analizie schematów i znanego filmu z instrukcją podłaćzenie na YT, zwątpiłem czy istnieje możliwość podłączenia ROW-01 w takim przypadku:
1. puszka kable: - lampa
- kabel do drugiej puszki pomiędzy łącznikami 3x1,5
2. puszka kable: - zasilanie
- kabel do pierszej puszki pomiędzy łącznikami 3x1,5
Zdjęcie przedstawia 2. puszkę.
Pozdrawiam
Łukasz
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
djalex
- Posts: 1226
- Joined: Fri Dec 20, 2019 10:59 pm
- Location: Rydułtowy
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 2 times
Da się podłączyć ale ze względu na fakt, że pomiędzy puszkami masz przewód 3-żyłowy, ROW musi iść do puszki nr2 (tej z której jest wyjście na lampę) i trzeba zastosować łączniki monostabilne (mogą zostać te co masz tylko trzeba dołożyć sprężynki)
-
-Lukaszko-
- Posts: 3
- Joined: Sat Jan 31, 2026 4:31 pm
Dzięki za wyjaśnienie, zatem 3x1,5 miedzy puszkami i wlacznikami monstabilnymi będzie zawierac:
1. L,
2. N,
3. wyjście z monostabilnego z puszki nr 1.
Pozdrawiam
ŁK
1. L,
2. N,
3. wyjście z monostabilnego z puszki nr 1.
Pozdrawiam
ŁK
-
djalex
- Posts: 1226
- Joined: Fri Dec 20, 2019 10:59 pm
- Location: Rydułtowy
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 2 times
Dokładnie. Zwracam jedynie zastrzeżenie co do użycia przewodu typu linka (nawet z tulejką) do złączki WAGO 2273 - ta jest tylko do przewodów typu " drut". Do linki jak i do drutu stosuj 221. Jak ROW podłączysz linką z tulejką izolowaną to raczej nie zmieści się on w standardowej puszce fi60.-Lukaszko- wrote: Sun Feb 01, 2026 7:22 pm Dzięki za wyjaśnienie, zatem 3x1,5 miedzy puszkami i wlacznikami monstabilnymi będzie zawierac:
1. L,
2. N,
3. wyjście z monostabilnego z puszki nr 1.
Pozdrawiam
ŁK
-
-Lukaszko-
- Posts: 3
- Joined: Sat Jan 31, 2026 4:31 pm
Dzięki za cenne uwagi.djalex wrote: Sun Feb 01, 2026 7:37 pm
Dokładnie. Zwracam jedynie zastrzeżenie co do użycia przewodu typu linka (nawet z tulejką) do złączki WAGO 2273 - ta jest tylko do przewodów typu " drut". Do linki jak i do drutu stosuj 221. Jak ROW podłączysz linką z tulejką izolowaną to raczej nie zmieści się on w standardowej puszce fi60.
W tym przypadku zacząłem eksperymenty z 2273, które słusznie zakończę.
Tulejki izolowane w takim razie wykorzystam w puszkach z kieszeniami.
Pozdrawiam
ŁK