Zgłoszenia nowych urządzeń [bramka Zigbee]

Moderator: vajera

lukasz06
Posts: 2543
Joined: Sun Jul 17, 2022 6:53 pm
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times

Post

vajera wrote: Sun Apr 06, 2025 8:21 pm
lukasz06 wrote: Sun Apr 06, 2025 6:52 pm
Logi Ci już wysyłałem, jakby co to mogę wysłać jak nie damy rady
Za 10 minut będzie dostępna wersja 0.7.18 - do testów.
Też wgrałem 0.7.20, a w webserwerze pokazuje 0.7.19, ale mniejsza z tym
Wygląda na to, że działa :)
Zadymienie wykryło od razu, tak jak pisałem wcześniej, musiałem w Cloud przestawić odwrotną logikę.
Przycisk testowy a pierwszym razem mi nie zadziałał, ale później wyjąłem go ze stacji dokującej i wyciągnęłem
na chwilę baterię. Po ponownym sprawdzeniu działał :)
Zamieszczam logi do przejrzenia w załączniku.
Dobra robota, dziękuję!
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
endrju_88
Posts: 448
Joined: Tue Apr 25, 2023 1:02 pm
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times

Post

vajera wrote: Sun Apr 06, 2025 9:41 pm
endrju_88 wrote: Sun Apr 06, 2025 1:32 pm Niech tak zostanie już. Ten kanał MAX ILLUMINATION TODAY ,sam się pojawił po jakimś czasie , może wpływ miała ta komenda ,którą mu przesłałem? Nie wiem , najważniejsze ,że działa. Dzięki .
Doszedłem do wniosku, że jeżeli podepniesz do tego czujnika binarnego RAIN jakąkolwiek reakcję to ona uruchomi się tak czy inaczej bo ten czujnik wysyła sygnał. Skoro już tyle zrobiłem w temacie programowego progu to dodałem jeszcze jedną funkcjonalność na obejście tego problemu:

X = numer kanału czujnika binarnego RAIN

wpisujesz (wersja 0.7.19) :

Update-device-flags X SET 1

i czujnik Supla przestaje reagować na komunikaty z urządzenia Zigbee, ale nadal będzie reagował na programowe włączenie.

Ta opcja działa z każdym czujnikiem binarnym, żeby włączyć go ponownie dajesz:

Update-device-flags X CLEAR 1
Wgrałem wersję 0.7.22 ,zrobiłem według Twoich zaleceń i chylę głowę , czapki z głów. Jesteś chłopie WIELKI :) . Działa kanał RAIN jak należy. Kanał zmienia stan ilekroć kanał RAIN INTENSINITY osiągnie wartość większą lub równą wcześniej mu zadanej w Putty i nie zmieni się z powrotem na ,,Nie pada" o ile wartość nie będzie niższa niż zadana co w moim przypadku jest 2600 .Super ! Wielkie DZIĘKI ! . Pozdrawiam
bokk
Posts: 730
Joined: Fri Mar 01, 2019 4:26 am
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times

Post

bokk wrote: Mon Apr 07, 2025 9:55 am Proszę o dodanie:
https://sonoff.tech/product/diy-smart-s ... /zbminir2/

Peer Manufacturer is "SONOFF"
Peer Model is "ZBMINIR2"

Code: Select all

Using 'COM4' as serial port.
Showing logs:
[11:50:10][ 25221][V][ZigbeeCore.cpp:412] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
[11:50:10][ 25223][V][ZigbeeCore.cpp:412] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
[11:50:10][ 25257][I][ZigbeeCore.cpp:354] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0x5f0a)
[11:50:10][ 25258][V][ZigbeeCore.cpp:358] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x8e
[11:50:10][ 25258][D][ZigbeeGateway.cpp:475] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce short address (0x5f0a), ieee_addr (0xe4):(0x6):(0xbf):(0xff):(0xfe):(0x21):(0x80):(0xf)
[11:50:10][ 25259][D][ZigbeeGateway.cpp:478] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce joined device short address (0x5f0a), ieee_addr (0xe4):(0x6):(0xbf):(0xff):(0xfe):(0x21):(0x80):(0xf)
[11:50:10][ 25259][I][ZigbeeGateway.cpp:502] zbDeviceAnnce(): Tuya magic last hope
[11:50:10][ 25466][I][ZigbeeGateway.cpp:545] printJoinedDevices(): joined devices:
[11:50:10][ 25467][I][ZigbeeGateway.cpp:548] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0x5f0a
[11:50:10][ 25527][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[11:50:10][ 25528][V][ZigbeeHandlers.cpp:154] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x5f0a) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[11:50:10][ 25529][V][ZigbeeHandlers.cpp:163] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(134), cluster(0x0), attribute(0x4), type(0x0), value(0)
[11:50:10][ 25529][V][ZigbeeHandlers.cpp:163] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(134), cluster(0x0), attribute(0x0), type(0x0), value(0)
[11:50:10][ 25530][V][ZigbeeHandlers.cpp:163] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(134), cluster(0x0), attribute(0x1), type(0x0), value(0)
[11:50:10][ 25531][V][ZigbeeHandlers.cpp:163] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(134), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x0), value(0)
[11:50:10][ 25531][V][ZigbeeHandlers.cpp:163] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(134), cluster(0x0), attribute(0x7), type(0x0), value(0)
[11:50:10][ 25532][V][ZigbeeHandlers.cpp:163] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(134), cluster(0x0), attribute(0xfffe), type(0x0), value(0)
[11:50:10][ 25553][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[11:50:10][ 25553][V][ZigbeeHandlers.cpp:274] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x5f0a), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xef00) for command (0x3) with status 0xc3
[11:50:10][ 25554][V][ZigbeeHandlers.cpp:278] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[11:50:10][ 25554][I][ZigbeeGateway.cpp:1392] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x1[0x0]
[11:50:10][ 25555][I][ZigbeeGateway.cpp:1394] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -72
[11:50:10][ 25867][I][ZigbeeGateway.cpp:313] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x4
[11:50:10][ 25931][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[11:50:10][ 25932][V][ZigbeeHandlers.cpp:154] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x5f0a) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[11:50:10][ 25932][V][ZigbeeHandlers.cpp:163] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x4), type(0x42), value(6)
[11:50:10][ 25933][I][ZigbeeGateway.cpp:346] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "SONOFF"
[11:50:11][ 26367][I][ZigbeeGateway.cpp:319] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x2
[11:50:11][ 26367][I][ZigbeeGateway.cpp:313] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x5
[11:50:11][ 26432][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[11:50:11][ 26432][V][ZigbeeHandlers.cpp:154] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x5f0a) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[11:50:11][ 26433][V][ZigbeeHandlers.cpp:163] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(8)
[11:50:11][ 26434][I][ZigbeeGateway.cpp:353] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "ZBMINIR2"
[11:50:11][ 26869][I][ZigbeeGateway.cpp:319] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x3
[11:50:11][ 26869][I][ZigbeeGateway.cpp:1085] sendAttributeWrite(): Sending 'write attribute' command - id (0xffde), type (0x20), size (0x1), value (0x13)
[11:50:11][ 26933][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1001) callback
[11:50:11][ 26933][V][ZigbeeHandlers.cpp:190] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: from address(0x5f0a) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[11:50:11][ 26934][V][ZigbeeHandlers.cpp:197] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: status(134), cluster(0x0), attribute(0xffde)
[11:50:12][ 27370][I][ZigbeeGateway.cpp:275] zbPrintDeviceDiscovery(): short_addr_req 24330
[11:50:12][ 27437][I][ZigbeeGateway.cpp:209] Z2S_active_ep_req_cb(): Z2S active_ep_req: device address 24330, endpoints count 2
[11:50:12][ 27437][I][ZigbeeGateway.cpp:212] Z2S_active_ep_req_cb(): Endpont # 1, id 1 
[11:50:12][ 27438][I][ZigbeeGateway.cpp:212] Z2S_active_ep_req_cb(): Endpont # 2, id 242 
[11:50:12][ 27508][I][ZigbeeGateway.cpp:228] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: device address 24330, endpoint # 1
[11:50:12][ 27508][I][ZigbeeGateway.cpp:229] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: in clusters # 7, out clusters # 3
[11:50:12][ 27509][I][ZigbeeGateway.cpp:233] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 1, id 0 
[11:50:12][ 27509][I][ZigbeeGateway.cpp:233] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 2, id 3 
[11:50:12][ 27510][I][ZigbeeGateway.cpp:233] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 3, id 4 
[11:50:12][ 27510][I][ZigbeeGateway.cpp:233] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 4, id 6 
[11:50:12][ 27510][I][ZigbeeGateway.cpp:233] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 5, id 2821 
[11:50:12][ 27511][I][ZigbeeGateway.cpp:233] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 6, id 64599 
[11:50:12][ 27511][I][ZigbeeGateway.cpp:233] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 7, id 64529 
[11:50:12][ 27512][I][ZigbeeGateway.cpp:248] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 1, id 3 
[11:50:12][ 27512][I][ZigbeeGateway.cpp:248] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 2, id 6 
[11:50:12][ 27513][I][ZigbeeGateway.cpp:248] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 3, id 25 
[11:50:12][ 27648][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[11:50:12][ 27667][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[11:50:12][ 27685][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[11:50:12][ 27703][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[11:50:13][ 28293][V][ZigbeeCore.cpp:412] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Authorized (0x2f), status: ESP_OK
[11:50:14][ 29194][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[11:50:14][ 29206][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[11:50:14][ 29216][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[11:50:14][ 29233][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[11:50:14][ 29247][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[11:50:15][ 30606][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[11:50:15][ 30625][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[11:50:15][ 30640][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[11:50:15][ 30656][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[11:50:16][ 31540][I][ZigbeeCore.cpp:386] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x445f) is open for 180 seconds
[11:50:17][ 32191][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
[11:50:18][ 33579][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1004) callback
bokk
Posts: 730
Joined: Fri Mar 01, 2019 4:26 am
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times

Post

Proszę o dodanie:
Aqara Door & Window Sensor

https://www.aqara-polska.pl/produkt/aqa ... n-i-drzwi/

Peer Manufacturer is "LUMI"
Peer Model is "lumi.sensor_magnet.aq2"

Code: Select all

[11:39:58][  1796][I][ZigbeeCore.cpp:386] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0xec9e) is open for 180 seconds
[11:40:00][  4649][V][ZigbeeCore.cpp:412] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
[11:40:00][  4651][V][ZigbeeCore.cpp:412] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
[11:40:01][  4931][I][ZigbeeCore.cpp:354] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0x1858)
[11:40:01][  4932][V][ZigbeeCore.cpp:358] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x80
[11:40:01][  4932][D][ZigbeeGateway.cpp:475] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce short address (0x1858), ieee_addr (0x0):(0x15):(0x8d):(0x0):(0x8b):(0x84):(0xfc):(0xa6)
[11:40:01][  4933][D][ZigbeeGateway.cpp:478] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce joined device short address (0x1858), ieee_addr (0x0):(0x15):(0x8d):(0x0):(0x8b):(0x84):(0xfc):(0xa6)
[11:40:01][  4934][I][ZigbeeGateway.cpp:502] zbDeviceAnnce(): Tuya magic last hope
[11:40:01][  5136][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[11:40:01][  5136][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x1858) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[11:40:01][  5137][I][ZigbeeGateway.cpp:709] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0xfca6), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0x5), attribute data type (0x42) 
[11:40:01][  5138][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[11:40:01][  5138][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x1858) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[11:40:01][  5139][I][ZigbeeGateway.cpp:709] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0xfca6), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0x1), attribute data type (0x20) 
[11:40:01][  5166][I][ZigbeeGateway.cpp:545] printJoinedDevices(): joined devices:
[11:40:01][  5166][I][ZigbeeGateway.cpp:548] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0x1858
[11:40:01][  5178][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[11:40:01][  5178][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x1858) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[11:40:01][  5179][I][ZigbeeGateway.cpp:709] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0xfca6), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xff01), attribute data type (0x42) 
[11:40:01][  5567][I][ZigbeeGateway.cpp:313] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x4
[11:40:01][  5700][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[11:40:01][  5701][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x1858) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[11:40:01][  5702][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x4), type(0x42), value(4)
[11:40:01][  5702][I][ZigbeeGateway.cpp:346] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "LUMI"
[11:40:01][  5703][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x0), type(0x20), value(1)
[11:40:01][  5703][I][ZigbeeGateway.cpp:359] zbReadBasicCluster(): ZCL version id is "1"
[11:40:02][  5704][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x1), type(0x20), value(3)
[11:40:02][  5705][I][ZigbeeGateway.cpp:365] zbReadBasicCluster(): ZCL application version id is "3"
[11:40:02][  5705][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(22)
[11:40:02][  5706][I][ZigbeeGateway.cpp:353] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "lumi.sensor_magnet.aq2"
[11:40:02][  5706][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x7), type(0x30), value(3)
[11:40:02][  5707][I][ZigbeeGateway.cpp:371] zbReadBasicCluster(): ZCL power source id is "3"
[11:40:02][  5707][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(134), cluster(0x0), attribute(0xfffe), type(0x0), value(0)
[11:40:02][  5906][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[11:40:02][  5906][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x1858), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xef00) for command (0x3) with status 0x81
[11:40:02][  5907][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[11:40:02][  5908][I][ZigbeeGateway.cpp:1372] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x1[0x2]
[11:40:02][  5908][I][ZigbeeGateway.cpp:1374] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -65
[11:40:02][  6067][I][ZigbeeGateway.cpp:319] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x2
[11:40:02][  6067][I][ZigbeeGateway.cpp:313] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x5
[11:40:02][  6568][I][ZigbeeGateway.cpp:319] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x3
[11:40:10]NLME Status Indication, status: 0x6
[11:40:12][ 16568][E][ZigbeeGateway.cpp:323] zbQueryDeviceBasicCluster(): Error while querying basic cluster attribute 0x5
[11:40:12][ 16568][I][ZigbeeGateway.cpp:1065] sendAttributeWrite(): Sending 'write attribute' command - id (0xffde), type (0x20), size (0x1), value (0x13)
[11:40:13][ 17069][I][ZigbeeGateway.cpp:275] zbPrintDeviceDiscovery(): short_addr_req 6232
[11:40:14][ 18210][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[11:40:14][ 18210][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x1858) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[11:40:14][ 18211][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(22)
[11:40:14][ 18212][I][ZigbeeGateway.cpp:353] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "lumi.sensor_magnet.aq2"
[11:40:14][ 18416][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1001) callback
[11:40:14][ 18417][V][ZigbeeHandlers.cpp:187] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: from address(0x1858) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[11:40:14][ 18417][V][ZigbeeHandlers.cpp:194] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: status(134), cluster(0x0), attribute(0xffde)
[11:40:15][ 19652][V][ZigbeeCore.cpp:412] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Authorized (0x2f), status: ESP_OK
[11:40:17][ 21488][I][ZigbeeGateway.cpp:209] Z2S_active_ep_req_cb(): Z2S active_ep_req: device address 6232, endpoints count 1
[11:40:17][ 21488][I][ZigbeeGateway.cpp:212] Z2S_active_ep_req_cb(): Endpont # 1, id 1 
[11:40:18][ 22082][I][ZigbeeCore.cpp:403] esp_zb_app_signal_handler(): Joined device is leaving network (short: 0x1858), rejoin (NO)
[11:40:18][ 22098][I][ZigbeeCore.cpp:403] esp_zb_app_signal_handler(): Joined device is leaving network (short: 0x1858), rejoin (NO)
[email protected]
Posts: 33
Joined: Tue Oct 27, 2020 2:20 pm

Post

Proszę o dodanie:

BITUO TECHNIK SPM02-U02
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SPM02-U02.html
[email protected]
Posts: 1585
Joined: Mon Feb 06, 2023 8:56 am
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times

Post

[email protected] wrote: Tue Apr 08, 2025 12:21 pm Proszę o dodanie:

BITUO TECHNIK SPM02-U02
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SPM02-U02.html
Zrób najpierw logi, to nie lista życzeń ;)
[email protected]
Posts: 33
Joined: Tue Oct 27, 2020 2:20 pm

Post

[email protected] wrote: Tue Apr 08, 2025 12:40 pm
[email protected] wrote: Tue Apr 08, 2025 12:21 pm Proszę o dodanie:

BITUO TECHNIK SPM02-U02
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SPM02-U02.html
Zrób najpierw logi, to nie lista życzeń ;)
No właśnie nie mogę instrukcji do logów znaleźć :D
[email protected]
Posts: 33
Joined: Tue Oct 27, 2020 2:20 pm

Post

[email protected] wrote: Tue Apr 08, 2025 12:21 pm Proszę o dodanie:

BITUO TECHNIK SPM02-U02
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SPM02-U02.html

Code: Select all

[14:48:53][881888][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:359] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[14:48:53][881888][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[14:48:53][881889][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:320] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[14:48:53]NLME Status Indication, status: 0x9
[14:48:53][882109][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[14:48:53][882110][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0xa94d
[14:48:53][882110][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[14:48:53][882111][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[14:48:53][882111][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x1c
[14:48:53][882111][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x1
[14:48:53][882112][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[14:48:53][882112][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[14:48:53][882113][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[14:48:53][882113][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[14:48:53][882114][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[14:48:53][882114][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[14:48:53][882115][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x6
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 290 times
Been thanked: 161 times

Post

bokk wrote: Tue Apr 08, 2025 6:45 am
bokk wrote: Mon Apr 07, 2025 9:55 am Proszę o dodanie:
https://sonoff.tech/product/diy-smart-s ... /zbminir2/

Peer Manufacturer is "SONOFF"
Peer Model is "ZBMINIR2"
+BWNU (do 21:00)
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 290 times
Been thanked: 161 times

Post

bokk wrote: Tue Apr 08, 2025 9:44 am Proszę o dodanie:
Aqara Door & Window Sensor

https://www.aqara-polska.pl/produkt/aqa ... n-i-drzwi/

Peer Manufacturer is "LUMI"
Peer Model is "lumi.sensor_magnet.aq2"

+BWNU (do 21:00)
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277

Return to “Bramka ZigBee”