Moduły restartują się (chwilowo) wielokrotnie w ciągu dnia

[email protected]
Posts: 1586
Joined: Mon Feb 06, 2023 8:56 am
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times

Post

klew wrote: Sun Apr 06, 2025 10:22 am

Forum trzeba czytać całe,a nie wyrywać tematy z kontekstu :D

viewtopic.php?t=16953
Taa... na więcej tematów trzeba rozrzucić to samo to będzie czytelniejsze :D
User avatar
Zibi_007
Posts: 3985
Joined: Tue Oct 31, 2023 10:06 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times

Post

Sebastianogo wrote: Sun Apr 06, 2025 7:16 am
Zibi_007 wrote: Sat Apr 05, 2025 10:09 pm
Sebastianogo wrote: Sat Apr 05, 2025 6:15 pm [...]

Dzięki za testy. Jeśli C3 dalej będzie się dobrze sprawować, to chyba zarysykuję i postawie u siebie jeden zestaw z DHT. Jaki model C3 masz u siebie?
Wstrzymaj się jednak. Po niecałych 19 godzinach zaliczył restart :( Wszystko inne dookoła chodzi bez przerwy, więc musiał to być ten DHT.
Ale go nie odłączam, bo wyglądało obiecująco. Zobaczymy rano...
Wygląda na to, że żadna płytka nie poradzi sobie z DHT i softem z buildera. Pozostaje albo nauczyć się pisać program albo przejść na inny sensor. Wczoraj podpiąłem C6 pod 10 DS-ów i 6 przekaźników. Soft tylko z obsługą DS i przekaźników. Moduł nie zalicza restartów.
No niestety, jednak się cały czas restartuje. Teraz co 4-5 godzin. Ciekawe, że za pierwszym razem chodziło tak długo...
Kończę test, a moduł idzie do szuflady.
Image Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Image Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
Sebastianogo
Posts: 59
Joined: Thu Feb 06, 2025 9:28 pm

Post

Zibi_007 wrote: Sun Apr 06, 2025 6:05 pm
Sebastianogo wrote: Sun Apr 06, 2025 7:16 am
Zibi_007 wrote: Sat Apr 05, 2025 10:09 pm

Wstrzymaj się jednak. Po niecałych 19 godzinach zaliczył restart :( Wszystko inne dookoła chodzi bez przerwy, więc musiał to być ten DHT.
Ale go nie odłączam, bo wyglądało obiecująco. Zobaczymy rano...
Wygląda na to, że żadna płytka nie poradzi sobie z DHT i softem z buildera. Pozostaje albo nauczyć się pisać program albo przejść na inny sensor. Wczoraj podpiąłem C6 pod 10 DS-ów i 6 przekaźników. Soft tylko z obsługą DS i przekaźników. Moduł nie zalicza restartów.
No niestety, jednak się cały czas restartuje. Teraz co 4-5 godzin. Ciekawe, że za pierwszym razem chodziło tak długo...
Kończę test, a moduł idzie do szuflady.
Dzięki za zaangażowanie. Może z racji tego problemu, trzeba zawiesić wsparcie DHT w builderze.
Sebastianogo
Posts: 59
Joined: Thu Feb 06, 2025 9:28 pm

Post

Po przejściu na AHT20 (dokładnie AM2301B) problem z restartami zniknął.

Return to “Pomoc”