Sam sobie odpowiem setHvacFlagHeating(true);vajera wrote: Thu Apr 10, 2025 2:05 pm @klew jakiej funkcji użyć by termostat pokazywał, że aktualnie grzeje? setTargetMode?
Głowice termostatyczne i termostaty ścienne - [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
-
vajera
- Posts: 7293
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
-
kowalskiW
- Posts: 31
- Joined: Sun Aug 28, 2022 7:36 pm
- Location: Bielsko-Biała
Witam.
Testuję głowice ZTRV-BY-100 ale poza sparowaniem gdzie tak jak wszyscy mam 2 kanały (termostat i temperatura i wilgotność) .
Używam do termostatu zewnętrznego termometru ale głowica nie reaguję na ON/OFF.
Czy komuś udało się tą głowice zmusić do współpracy?
Pozdrawiam
Testuję głowice ZTRV-BY-100 ale poza sparowaniem gdzie tak jak wszyscy mam 2 kanały (termostat i temperatura i wilgotność) .
Używam do termostatu zewnętrznego termometru ale głowica nie reaguję na ON/OFF.
Czy komuś udało się tą głowice zmusić do współpracy?
Pozdrawiam
-
vajera
- Posts: 7293
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Beta testy służą, jak sama nazwa wskazuje, do testów - napisz jaki to manuf/model id.kowalskiW wrote: Thu Apr 10, 2025 6:36 pm Witam.
Testuję głowice ZTRV-BY-100 ale poza sparowaniem gdzie tak jak wszyscy mam 2 kanały (termostat i temperatura i wilgotność) .
Używam do termostatu zewnętrznego termometru ale głowica nie reaguję na ON/OFF.
Czy komuś udało się tą głowice zmusić do współpracy?
Pozdrawiam
Wrzuć w konsolę list-zb-devices
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
-
kowalskiW
- Posts: 31
- Joined: Sun Aug 28, 2022 7:36 pm
- Location: Bielsko-Biała
vajera wrote: Thu Apr 10, 2025 6:56 pmBeta testy służą, jak sama nazwa wskazuje, do testów - napisz jaki to manuf/model id.kowalskiW wrote: Thu Apr 10, 2025 6:36 pm Witam.
Testuję głowice ZTRV-BY-100 ale poza sparowaniem gdzie tak jak wszyscy mam 2 kanały (termostat i temperatura i wilgotność) .
Używam do termostatu zewnętrznego termometru ale głowica nie reaguję na ON/OFF.
Czy komuś udało się tą głowice zmusić do współpracy?
Pozdrawiam
Wrzuć w konsolę list-zb-devices
Code: Select all
>Welcome 192.168.1.42
>Use quit to disconnect.
list-zb-devices
--------------------------------------------------------------------------------
ENTRY 0
RECORD ID 1
MANUFACTURER NAME _TZ3000_hzkeh3nv
MODEL NAME TS0201
IEEE ADDRESS 50:32:5F:FF:FE:60:F1:D1
SHORT ADDRESS 0x908D
ENDPOINTS COUNT 0x1
POWER SOURCE 0x0
MODEL 4096
LAST RSSI 0
LAST SEEN (MS) 171299
KEEP ALIVE (MS) 0
TIMEOUT (MS) 0
USER FLAGS 0
USER DATA 0
SUPLA CH[0] 0
SUPLA CH[1] 255
SUPLA CH[2] 255
SUPLA CH[3] 255
SUPLA CH[4] 255
SUPLA CH[5] 255
SUPLA CH[6] 255
SUPLA CH[7] 255
SUPLA CH[8] 255
SUPLA CH[9] 255
SUPLA CH[10] 255
SUPLA CH[11] 255
SUPLA CH[12] 255
SUPLA CH[13] 255
SUPLA CH[14] 255
SUPLA CH[15] 255
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
ENTRY 1
RECORD ID 1
MANUFACTURER NAME _TZ3000_hzkeh3nv
MODEL NAME TS0201
IEEE ADDRESS 50:32:5F:FF:FE:60:F1:AA
SHORT ADDRESS 0x8015
ENDPOINTS COUNT 0x1
POWER SOURCE 0x0
MODEL 4096
LAST RSSI 0
LAST SEEN (MS) 2734
KEEP ALIVE (MS) 0
TIMEOUT (MS) 0
USER FLAGS 0
USER DATA 0
SUPLA CH[0] 1
SUPLA CH[1] 255
SUPLA CH[2] 255
SUPLA CH[3] 255
SUPLA CH[4] 255
SUPLA CH[5] 255
SUPLA CH[6] 255
SUPLA CH[7] 255
SUPLA CH[8] 255
SUPLA CH[9] 255
SUPLA CH[10] 255
SUPLA CH[11] 255
SUPLA CH[12] 255
SUPLA CH[13] 255
SUPLA CH[14] 255
SUPLA CH[15] 255
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
ENTRY 2
RECORD ID 1
MANUFACTURER NAME _TZE200_b6wax7g0
MODEL NAME TS0601
IEEE ADDRESS 0:3C:84:FF:FE:F9:6B:E1
SHORT ADDRESS 0xAE46
ENDPOINTS COUNT 0x1
POWER SOURCE 0x0
MODEL 24579
LAST RSSI 0
LAST SEEN (MS) 2734
KEEP ALIVE (MS) 0
TIMEOUT (MS) 0
USER FLAGS 0
USER DATA 0
SUPLA CH[0] 2
SUPLA CH[1] 3
SUPLA CH[2] 255
SUPLA CH[3] 255
SUPLA CH[4] 255
SUPLA CH[5] 255
SUPLA CH[6] 255
SUPLA CH[7] 255
SUPLA CH[8] 255
SUPLA CH[9] 255
SUPLA CH[10] 255
SUPLA CH[11] 255
SUPLA CH[12] 255
SUPLA CH[13] 255
SUPLA CH[14] 255
SUPLA CH[15] 255
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
ENTRY 3
RECORD ID 1
MANUFACTURER NAME _TZE200_b6wax7g0
MODEL NAME TS0601
IEEE ADDRESS 0:3C:84:FF:FE:F9:70:4D
SHORT ADDRESS 0x2F67
ENDPOINTS COUNT 0x1
POWER SOURCE 0x3
MODEL 24579
LAST RSSI 0
LAST SEEN (MS) 2734
KEEP ALIVE (MS) 0
TIMEOUT (MS) 0
USER FLAGS 0
USER DATA 0
SUPLA CH[0] 4
SUPLA CH[1] 5
SUPLA CH[2] 255
SUPLA CH[3] 255
SUPLA CH[4] 255
SUPLA CH[5] 255
SUPLA CH[6] 255
SUPLA CH[7] 255
SUPLA CH[8] 255
SUPLA CH[9] 255
SUPLA CH[10] 255
SUPLA CH[11] 255
SUPLA CH[12] 255
SUPLA CH[13] 255
SUPLA CH[14] 255
SUPLA CH[15] 255
--------------------------------------------------------------------------------
list-zb-devices
--------------------------------------------------------------------------------
ENTRY 0
RECORD ID 1
MANUFACTURER NAME _TZ3000_hzkeh3nv
MODEL NAME TS0201
IEEE ADDRESS 50:32:5F:FF:FE:60:F1:D1
SHORT ADDRESS 0x908D
ENDPOINTS COUNT 0x1
POWER SOURCE 0x0
MODEL 4096
LAST RSSI 0
LAST SEEN (MS) 171299
KEEP ALIVE (MS) 0
TIMEOUT (MS) 0
USER FLAGS 0
USER DATA 0
SUPLA CH[0] 0
SUPLA CH[1] 255
SUPLA CH[2] 255
SUPLA CH[3] 255
SUPLA CH[4] 255
SUPLA CH[5] 255
SUPLA CH[6] 255
SUPLA CH[7] 255
SUPLA CH[8] 255
SUPLA CH[9] 255
SUPLA CH[10] 255
SUPLA CH[11] 255
SUPLA CH[12] 255
SUPLA CH[13] 255
SUPLA CH[14] 255
SUPLA CH[15] 255
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
ENTRY 1
RECORD ID 1
MANUFACTURER NAME _TZ3000_hzkeh3nv
MODEL NAME TS0201
IEEE ADDRESS 50:32:5F:FF:FE:60:F1:AA
SHORT ADDRESS 0x8015
ENDPOINTS COUNT 0x1
POWER SOURCE 0x0
MODEL 4096
LAST RSSI 0
LAST SEEN (MS) 2734
KEEP ALIVE (MS) 0
TIMEOUT (MS) 0
USER FLAGS 0
USER DATA 0
SUPLA CH[0] 1
SUPLA CH[1] 255
SUPLA CH[2] 255
SUPLA CH[3] 255
SUPLA CH[4] 255
SUPLA CH[5] 255
SUPLA CH[6] 255
SUPLA CH[7] 255
SUPLA CH[8] 255
SUPLA CH[9] 255
SUPLA CH[10] 255
SUPLA CH[11] 255
SUPLA CH[12] 255
SUPLA CH[13] 255
SUPLA CH[14] 255
SUPLA CH[15] 255
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
ENTRY 2
RECORD ID 1
MANUFACTURER NAME _TZE200_b6wax7g0
MODEL NAME TS0601
IEEE ADDRESS 0:3C:84:FF:FE:F9:6B:E1
SHORT ADDRESS 0xAE46
ENDPOINTS COUNT 0x1
POWER SOURCE 0x0
MODEL 24579
LAST RSSI 0
LAST SEEN (MS) 2734
KEEP ALIVE (MS) 0
TIMEOUT (MS) 0
USER FLAGS 0
USER DATA 0
SUPLA CH[0] 2
SUPLA CH[1] 3
SUPLA CH[2] 255
SUPLA CH[3] 255
SUPLA CH[4] 255
SUPLA CH[5] 255
SUPLA CH[6] 255
SUPLA CH[7] 255
SUPLA CH[8] 255
SUPLA CH[9] 255
SUPLA CH[10] 255
SUPLA CH[11] 255
SUPLA CH[12] 255
SUPLA CH[13] 255
SUPLA CH[14] 255
SUPLA CH[15] 255
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
ENTRY 3
RECORD ID 1
MANUFACTURER NAME _TZE200_b6wax7g0
MODEL NAME TS0601
IEEE ADDRESS 0:3C:84:FF:FE:F9:70:4D
SHORT ADDRESS 0x2F67
ENDPOINTS COUNT 0x1
POWER SOURCE 0x3
MODEL 24579
LAST RSSI 0
LAST SEEN (MS) 2734
KEEP ALIVE (MS) 0
TIMEOUT (MS) 0
USER FLAGS 0
USER DATA 0
SUPLA CH[0] 4
SUPLA CH[1] 5
SUPLA CH[2] 255
SUPLA CH[3] 255
SUPLA CH[4] 255
SUPLA CH[5] 255
SUPLA CH[6] 255
SUPLA CH[7] 255
SUPLA CH[8] 255
SUPLA CH[9] 255
SUPLA CH[10] 255
SUPLA CH[11] 255
SUPLA CH[12] 255
SUPLA CH[13] 255
SUPLA CH[14] 255
SUPLA CH[15] 255
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
ENTRY 0
RECORD ID 1
MANUFACTURER NAME _TZ3000_hzkeh3nv
MODEL NAME TS0201
IEEE ADDRESS 50:32:5F:FF:FE:60:F1:D1
SHORT ADDRESS 0x908D
ENDPOINTS COUNT 0x1
POWER SOURCE 0x0
MODEL 4096
LAST RSSI 0
LAST SEEN (MS) 171299
KEEP ALIVE (MS) 0
TIMEOUT (MS) 0
USER FLAGS 0
USER DATA 0
SUPLA CH[0] 0
SUPLA CH[1] 255
SUPLA CH[2] 255
SUPLA CH[3] 255
SUPLA CH[4] 255
SUPLA CH[5] 255
SUPLA CH[6] 255
SUPLA CH[7] 255
SUPLA CH[8] 255
SUPLA CH[9] 255
SUPLA CH[10] 255
SUPLA CH[11] 255
SUPLA CH[12] 255
SUPLA CH[13] 255
SUPLA CH[14] 255
SUPLA CH[15] 255
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
ENTRY 1
RECORD ID 1
MANUFACTURER NAME _TZ3000_hzkeh3nv
MODEL NAME TS0201
IEEE ADDRESS 50:32:5F:FF:FE:60:F1:AA
SHORT ADDRESS 0x8015
ENDPOINTS COUNT 0x1
POWER SOURCE 0x0
MODEL 4096
LAST RSSI 0
LAST SEEN (MS) 2734
KEEP ALIVE (MS) 0
TIMEOUT (MS) 0
USER FLAGS 0
USER DATA 0
SUPLA CH[0] 1
SUPLA CH[1] 255
SUPLA CH[2] 255
SUPLA CH[3] 255
SUPLA CH[4] 255
SUPLA CH[5] 255
SUPLA CH[6] 255
SUPLA CH[7] 255
SUPLA CH[8] 255
SUPLA CH[9] 255
SUPLA CH[10] 255
SUPLA CH[11] 255
SUPLA CH[12] 255
SUPLA CH[13] 255
SUPLA CH[14] 255
SUPLA CH[15] 255
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
ENTRY 2
RECORD ID 1
MANUFACTURER NAME _TZE200_b6wax7g0
MODEL NAME TS0601
IEEE ADDRESS 0:3C:84:FF:FE:F9:6B:E1
SHORT ADDRESS 0xAE46
ENDPOINTS COUNT 0x1
POWER SOURCE 0x0
MODEL 24579
LAST RSSI 0
LAST SEEN (MS) 2734
KEEP ALIVE (MS) 0
TIMEOUT (MS) 0
USER FLAGS 0
USER DATA 0
SUPLA CH[0] 2
SUPLA CH[1] 3
SUPLA CH[2] 255
SUPLA CH[3] 255
SUPLA CH[4] 255
SUPLA CH[5] 255
SUPLA CH[6] 255
SUPLA CH[7] 255
SUPLA CH[8] 255
SUPLA CH[9] 255
SUPLA CH[10] 255
SUPLA CH[11] 255
SUPLA CH[12] 255
SUPLA CH[13] 255
SUPLA CH[14] 255
SUPLA CH[15] 255
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
ENTRY 3
RECORD ID 1
MANUFACTURER NAME _TZE200_b6wax7g0
MODEL NAME TS0601
IEEE ADDRESS 0:3C:84:FF:FE:F9:70:4D
SHORT ADDRESS 0x2F67
ENDPOINTS COUNT 0x1
POWER SOURCE 0x3
MODEL 24579
LAST RSSI 0
LAST SEEN (MS) 2734
KEEP ALIVE (MS) 0
TIMEOUT (MS) 0
USER FLAGS 0
USER DATA 0
SUPLA CH[0] 4
SUPLA CH[1] 5
SUPLA CH[2] 255
SUPLA CH[3] 255
SUPLA CH[4] 255
SUPLA CH[5] 255
SUPLA CH[6] 255
SUPLA CH[7] 255
SUPLA CH[8] 255
SUPLA CH[9] 255
SUPLA CH[10] 255
SUPLA CH[11] 255
SUPLA CH[12] 255
SUPLA CH[13] 255
SUPLA CH[14] 255
SUPLA CH[15] 255
W instrukcji Sonofa , może się przydaLukiSpajder wrote: Thu Apr 10, 2025 4:20 pmTo się zgadza jak ustawię program na głowicy to supla wskazuję off![]()
Jeżeli w zimie ogrzewanie nie jest potrzebne, obróć pokrętło w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara ( (._ ) w położenie „ OF ikona „, oznacza to zamknięcie zaworu urządzenia i włączenie funkcji przeciwzamrożeniowej.
Notatka: Po włączeniu funkcji przeciwzamrożeniowej, gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej 5°C, funkcja zostanie włączona, aby zapobiec uszkodzeniu grzejnika na skutek zamarznięcia. Funkcja zostanie wyłączona, gdy temperatura w pomieszczeniu przekroczy 7°C.
No to teraz javajera wrote: Thu Apr 10, 2025 10:42 am Głowice TRV - akt II scena I
Wersja 0.7.25 prezentuje całkiem inny model - jest to efekt Waszych uwag oraz mojego oświecenia naukami mistrza Zen (@klew).
Głowice nie wymagają ponownego parowania, zmienił się tylko kod, zawsze można wrócić do poprzedniego.
W tej wersji bramka próbuje się dogadać z głowicą:
Czekam na Wasze testy i uwagi, żeby zdecydować, którą wersję rozwijać dalej?
- obustronna synchronizacja stanu ON/OFF Supla <=>TRV, czas na komunikację 5-6 sekund (testy),
- obustronna synchronizacja nastawy temperatury Supla<=>TRV, czas na komunikację 5-6 sekund (testy),
- do zrobienia - korekta temperatury w oparciu o czujnik zewnętrzny - w tym modelu używany jest czujnik temperatury głowicy, zmiana czujnika w termostacie w wersji 0.7.25 nie daje żadnego efektu poza wizualnym (@klew - wiem już jak to zablokować, ale to w wersji 0.7.26 razem z korektą temperatury
)
Code: Select all
list-zb-devices
--------------------------------------------------------------------------------
ENTRY 0
RECORD ID 1
MANUFACTURER NAME _TZE200_cpmgn2cf
MODEL NAME TS0601
IEEE ADDRESS 0:3C:84:FF:FE:1F:9D:8C
SHORT ADDRESS 0x6EA0
ENDPOINTS COUNT 0x1
POWER SOURCE 0x0
MODEL 24579
LAST RSSI 0
LAST SEEN (MS) 44495
KEEP ALIVE (MS) 0
TIMEOUT (MS) 0
USER FLAGS 0
USER DATA 0
SUPLA CH[0] 0
SUPLA CH[1] 1
SUPLA CH[2] 255
SUPLA CH[3] 255
SUPLA CH[4] 255
SUPLA CH[5] 255
SUPLA CH[6] 255
SUPLA CH[7] 255
SUPLA CH[8] 255
SUPLA CH[9] 255
SUPLA CH[10] 255
SUPLA CH[11] 255
SUPLA CH[12] 255
SUPLA CH[13] 255
SUPLA CH[14] 255
SUPLA CH[15] 255
--------------------------------------------------------------------------------I teraz @vajera - nie wiem, jak to dokładnie zrobiłeś, ale już sobie obiecałem, że przez święta siedzę nad Twoim kodem i go analizuję, ten termostat chodzi LEPIEJ niż pod Tuyą! Serio. Reakcje są dużo szybsze, odczyty i przesyłanie danych (w dwie strony) natychmiastowe. Ta głowica potrafiła mieć kilka-kilkanaście sekund zwłoki, zanim zareagowała na zmianę nastawy, teraz jest to natychmiastowe.
Ustawienia z termostatu w Supli są przekazywane natychmiast do głowicy i głowica je prawidłowo pokazuje. No prawie, bo głowica umożliwia zmianę i pokazuje z dokładnością do 0,5st. I jeśli ustawię w Supli 24,1 to na głowicy pokaże 24, a jak 24,6 to pokaże 24,5. (log CHŁODZENIE i log GRZANIE)
Zmiana temperatury na głowicy jest natychmiastowo przesyłana do Supli i pokazywana w termostacie (z zastrzeżeniem jak wyżej - rozdzielczości 0,5 st.). Zmiana w Supli na PROGRAM/RĘCZNY normalnie działa na głowicę - ustawia to, co jest w Supli. Logi PROGRAM_RĘCZNY_ZMIANA_NASTAWY_NA_GŁOWICY.
Przełączanie na głowicy programów przesyła do Supli odpowiednie nastawy temperatury (log PROGRAMY).
Włączenie i wyłączenie termostatu w Supli w widoczny sposób nic nie zmienia w głowicy (log OFF_ON_OFF_ON).
Dla mnie ta wersja jest rewelacyjna. Działa w jedną i w drugą stronę, przesyła i wyświetla nastawy, po prostu super!
I moje dodatkowe obserwacje/uwagi:
1. Czekam na wersję obsługującą zewnętrzny termometr. Mimo tego, że udało się odpalić termometr w głowicy, to go po prostu nie chcę. Jest niedokładny, ma bardzo dużą bezwładność i jego użycie mija się z celem (to największa wada tej głowicy, którą mam nadzieję dzięki Tobie uda się wyeliminować).
2. Nie wiem, czy to przypadek, ale podczas testów bramka zrobiła mi się offline (trzy razy). Musiałem odłączyć i włączyć na nowo zasilanie (nie wiem, czy to przypadek).
3. U mnie głowica pracuje w pełnym swoim zakresie 5-35 stopni.
4. I na koniec HIT: nie wiem, jak inne, ale moja głowica przestała działać zero - jedynkowo. I teraz ustawienie termostatu na 0,5-1 stopień więcej niż jest na termometrze, powoduje kilku-kilkunastoprocentowe otwarcie głowicy. Nie wiem, czy ta informacja jest gdzieś przekazywana (pewnie tak), ale to jest ostatni element, którego brakuje w porównaniu np. do głowicy z Auratona (jak na zdjęciu).
Reasumując: jestem za tym, aby iść tą drogą
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036-
LukiSpajder
- Posts: 1548
- Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
U Mnie też głowica otwiera się procentowo w zależności od temperatury zadanej w stosunku do aktualnej . Głowica od Supli otrzymuje nastawy temperatury i ona decyduje ile ma się otworzyć czy też zamknąć . Jedynie nie wiem jak będzie trzymać temperaturę w pomieszczeniu bo mam ją zamontowaną na wirtualnym grzejniku
.
Jeśli chodzi o ustawienie temperatury to mi na głowicy pokazuje tylko pełne wartości przesuniecie o 1 stopień . A z aplikacji może wysłać nastawy większe /mniejsze o 0.1 stopnia i głowica na to reaguje .
Działa dobrze
Jeśli chodzi o ustawienie temperatury to mi na głowicy pokazuje tylko pełne wartości przesuniecie o 1 stopień . A z aplikacji może wysłać nastawy większe /mniejsze o 0.1 stopnia i głowica na to reaguje .
Działa dobrze
Temperaturę na grzejniku rzeczywistym trzyma genialnie. Reaguje tak samo jak pod Tuyą (ale to raczej leży po stronie softu wewnętrznego głowicy). Sprawdziłem organoleptycznieLukiSpajder wrote: Fri Apr 11, 2025 2:53 am U Mnie też głowica otwiera się procentowo w zależności od temperatury zadanej w stosunku do aktualnej . Głowica od Supli otrzymuje nastawy temperatury i ona decyduje ile ma się otworzyć czy też zamknąć . Jedynie nie wiem jak będzie trzymać temperaturę w pomieszczeniu bo mam ją zamontowaną na wirtualnym grzejniku.
Jeśli chodzi o ustawienie temperatury to mi na głowicy pokazuje tylko pełne wartości przesuniecie o 1 stopień . A z aplikacji może wysłać nastawy większe /mniejsze o 0.1 stopnia i głowica na to reaguje .
Działa dobrze![]()
Największą zaletą tego co zrobił @vajera, było "pożenienie" tego z termostatem Supli i uwzględnienie dodania zewnętrznego termometru. To jest REWELACJA! A co? Napiszę jeszcze kilka razy
W każdym razie używanie tych głowic z zewnętrznym termometrem dopiero nabiera sensu. Poczytajcie sobie opinie na portalach aukcyjnych. Na co narzekają kupujący? No właśnie na to, że termometr działa im jak chce i nawet dostępne korekty mało dają. A jak powiążesz z zewnętrznym czujnikiem temperatury, to ten argument całkowicie odpada. A oryginale oprogramowanie (SmartLife, eWelink) tego nie oferuje (przynajmniej ja nie widziałem). Da się co prawda ustawić jakieś reakcje i sceny, ale to nie to samo.
@vajera - czekam na kolejne Supla Offline Party - jeśli czas i zdrowie pozwoli, to o własnych siłach Cię stamtąd nie wypuszczę
Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036-
vajera
- Posts: 7293
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
AKT II, scena 2 
W wersji 0.7.26 prawdopodobnie poprawiłem ON/OFF dla głowic, które wcześniej nie reagowały. Moja od początku reagowała, więc proszę Was o feedback w tej kwestii.
W sytuacji gdy głowica nie wysyła temperatury do bramki ta "bombarduje" głowicę kalibracją temperatury ustawioną na "0" - w przypadku niektórych głowic powoduje to odpowiedź z aktualną temperaturą.
W wersji 0.7.26 dodałem też wstępną obsługę termometru zewnętrznego - jeżeli wybierzemy dla termostatu Supla taki termometr to bramka będzie wysyłać do głowicy kalibrację temperatury z różnicą pomiędzy termometrem termostatu a bramki (pod warunkiem, że obie będą znane). U mnie to działa aczkolwiek moja głowica ma czułość kalibracji 1 st. C, więc minimalna rozbieżność zostaje.
Niestety może się okazać, że różne głowice wymagają inne formatu temperatury do kalibracji - u mnie podaje się wartości w stopniach, ale może być tak, że w innych będzie x10. Innymi słowy jeżeli u Was kalibracja nie będzie działać to proszę szykować konsolę
W wersji 0.7.26 prawdopodobnie poprawiłem ON/OFF dla głowic, które wcześniej nie reagowały. Moja od początku reagowała, więc proszę Was o feedback w tej kwestii.
W sytuacji gdy głowica nie wysyła temperatury do bramki ta "bombarduje" głowicę kalibracją temperatury ustawioną na "0" - w przypadku niektórych głowic powoduje to odpowiedź z aktualną temperaturą.
W wersji 0.7.26 dodałem też wstępną obsługę termometru zewnętrznego - jeżeli wybierzemy dla termostatu Supla taki termometr to bramka będzie wysyłać do głowicy kalibrację temperatury z różnicą pomiędzy termometrem termostatu a bramki (pod warunkiem, że obie będą znane). U mnie to działa aczkolwiek moja głowica ma czułość kalibracji 1 st. C, więc minimalna rozbieżność zostaje.
Niestety może się okazać, że różne głowice wymagają inne formatu temperatury do kalibracji - u mnie podaje się wartości w stopniach, ale może być tak, że w innych będzie x10. Innymi słowy jeżeli u Was kalibracja nie będzie działać to proszę szykować konsolę
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
PozazdrościćZibi_007 wrote: Fri Apr 11, 2025 9:54 amTemperaturę na grzejniku rzeczywistym trzyma genialnie. Reaguje tak samo jak pod Tuyą (ale to raczej leży po stronie softu wewnętrznego głowicy). Sprawdziłem organoleptycznieLukiSpajder wrote: Fri Apr 11, 2025 2:53 am U Mnie też głowica otwiera się procentowo w zależności od temperatury zadanej w stosunku do aktualnej . Głowica od Supli otrzymuje nastawy temperatury i ona decyduje ile ma się otworzyć czy też zamknąć . Jedynie nie wiem jak będzie trzymać temperaturę w pomieszczeniu bo mam ją zamontowaną na wirtualnym grzejniku.
Jeśli chodzi o ustawienie temperatury to mi na głowicy pokazuje tylko pełne wartości przesuniecie o 1 stopień . A z aplikacji może wysłać nastawy większe /mniejsze o 0.1 stopnia i głowica na to reaguje .
Działa dobrze![]()
![]()
Największą zaletą tego co zrobił @vajera, było "pożenienie" tego z termostatem Supli i uwzględnienie dodania zewnętrznego termometru. To jest REWELACJA! A co? Napiszę jeszcze kilka razyBo nie wiem, czy wspominałem, że @vajera jest geniuszem (a może jeszcze nie pisałem?).
W każdym razie używanie tych głowic z zewnętrznym termometrem dopiero nabiera sensu. Poczytajcie sobie opinie na portalach aukcyjnych. Na co narzekają kupujący? No właśnie na to, że termometr działa im jak chce i nawet dostępne korekty mało dają. A jak powiążesz z zewnętrznym czujnikiem temperatury, to ten argument całkowicie odpada. A oryginale oprogramowanie (SmartLife, eWelink) tego nie oferuje (przynajmniej ja nie widziałem). Da się co prawda ustawić jakieś reakcje i sceny, ale to nie to samo.
@vajera - czekam na kolejne Supla Offline Party - jeśli czas i zdrowie pozwoli, to o własnych siłach Cię stamtąd nie wypuszczę![]()