Zgłoszenia nowych urządzeń [bramka Zigbee]

Moderator: vajera

User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

Albert wrote: Fri Apr 11, 2025 5:36 pm Czujnik obecności z Ali

Peer Manufacturer is "_TZE204_ex3rcdha"

Starczy to czy więcej? vajera resztę logu wysłałem na pw w kontynuacji naszej rozmowy 8-)
Wystarczy - spróbuję dodać jeszcze dzisiaj wieczorem, o ile źona mi pozwoli 😉
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

vajera wrote: Fri Apr 11, 2025 5:39 pm Zobacz czy zadziała:
read-attribute nr_kanału_Supla_czujnika 0x1 0x21

read-attribute nr_kanału_czujnika 0x1 0x21 async
Ten pierwszy rozkaz powinien zwrócić odpowiedź w konsoli a ten drugi uaktualnić stan baterii w Supla.

Oczywiście przed wysłaniem tych poleceń obudź czujnik.

Napisz czy to zadziało to pociągniemy temat - to są jednorazowe odczyty, więc trzeba będzie skonfigurować raportowanie okresowe.
Hej,

U mnie na tych czujnikach tak to wygląda:

Code: Select all

>Welcome 192.168.11.3
>Use quit  to disconnect.
read-attribute 1 0x1 0x21
>Device 61293
>>read-attribute 1 1 33
>>Reading attribute failed
>
read-attribute 1 0x1 0x21 async
>Device 61293
>>read-attribute 1 1 33
>readAttribute async request sent
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Albert
Posts: 650
Joined: Fri Jan 04, 2019 8:32 pm
Location: Chełm

Post

vajera wrote: Fri Apr 11, 2025 5:41 pm
Albert wrote: Fri Apr 11, 2025 5:36 pm Czujnik obecności z Ali

Peer Manufacturer is "_TZE204_ex3rcdha"

Starczy to czy więcej? vajera resztę logu wysłałem na pw w kontynuacji naszej rozmowy 8-)
Wystarczy - spróbuję dodać jeszcze dzisiaj wieczorem, o ile źona mi pozwoli 😉
Ok w granicach bezpieczeństwa, coby żona nie zabroniła dłubania w supli bo byłaby dla nas wszystkich tragedia 😝
bokk
Posts: 730
Joined: Fri Mar 01, 2019 4:26 am
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times

Post

vajera wrote: Fri Apr 11, 2025 5:39 pm
bokk wrote: Fri Apr 11, 2025 4:48 pm
vajera wrote: Thu Apr 10, 2025 10:16 am

To jaki jest obecny stan czujników w Twojej bramce? Wszystko działa OK czy część tych Aqara nadal nie działa?
Tak jak pisałem wcześniej 3 czujniki działają prawidłowo natomiast nie raportują stanu baterii
Zobacz czy zadziała:
read-attribute nr_kanału_Supla_czujnika 0x1 0x21

read-attribute nr_kanału_czujnika 0x1 0x21 async
Ten pierwszy rozkaz powinien zwrócić odpowiedź w konsoli a ten drugi uaktualnić stan baterii w Supla.

Oczywiście przed wysłaniem tych poleceń obudź czujnik.

Napisz czy to zadziało to pociągniemy temat - to są jednorazowe odczyty, więc trzeba będzie skonfigurować raportowanie okresowe.
Czujniki obudzone (jeden przyłożeniem magnesu-zmiana stanu a drugi przyciskiem.

Code: Select all

read-attribute 1 0x1 0x21
>Device 5845
>>read-attribute 1 1 33
>>Reading attribute failed
>read-attribute 1 0x1 0x21 async
>Device 5845
>>read-attribute 1 1 33
>readAttribute async request sent

niestety stan baterii nie pokazał się ani automatycznie ani po nwk scan
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

Robert Błaszczak wrote: Fri Apr 11, 2025 5:51 pm Hej,

U mnie na tych czujnikach tak to wygląda:

Code: Select all

>Welcome 192.168.11.3
>Use quit  to disconnect.
read-attribute 1 0x1 0x21
>Device 61293
>>read-attribute 1 1 33
>>Reading attribute failed
>
read-attribute 1 0x1 0x21 async
>Device 61293
>>read-attribute 1 1 33
>readAttribute async request sent
Cześć, Ciebie to nawet nie pytam czy obudziłeś czujnik przed wydaniem tego polecenia bo zakładam, że na 100% to zrobiłeś ;)

Spróbuj jeszcze zamiast 0x21 dać 0x20 a jak to nie zadziała to jeszcze:
configure-reporting numer_kanału_Supla_czujnika 0x1 0x21 0 60 1

i poczekaj kilka minut.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

bokk wrote: Fri Apr 11, 2025 5:58 pm
vajera wrote: Fri Apr 11, 2025 5:39 pm
bokk wrote: Fri Apr 11, 2025 4:48 pm

Tak jak pisałem wcześniej 3 czujniki działają prawidłowo natomiast nie raportują stanu baterii
Zobacz czy zadziała:
read-attribute nr_kanału_Supla_czujnika 0x1 0x21

read-attribute nr_kanału_czujnika 0x1 0x21 async
Ten pierwszy rozkaz powinien zwrócić odpowiedź w konsoli a ten drugi uaktualnić stan baterii w Supla.

Oczywiście przed wysłaniem tych poleceń obudź czujnik.

Napisz czy to zadziało to pociągniemy temat - to są jednorazowe odczyty, więc trzeba będzie skonfigurować raportowanie okresowe.
Czujniki obudzone (jeden przyłożeniem magnesu-zmiana stanu a drugi przyciskiem.

Code: Select all

read-attribute 1 0x1 0x21
>Device 5845
>>read-attribute 1 1 33
>>Reading attribute failed
>read-attribute 1 0x1 0x21 async
>Device 5845
>>read-attribute 1 1 33
>readAttribute async request sent

niestety stan baterii nie pokazał się ani automatycznie ani po nwk scan
Zobacz jeszcze moją odpowiedź dla Roberta.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
bokk
Posts: 730
Joined: Fri Mar 01, 2019 4:26 am
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times

Post

vajera wrote: Fri Apr 11, 2025 6:00 pm
Robert Błaszczak wrote: Fri Apr 11, 2025 5:51 pm Hej,

U mnie na tych czujnikach tak to wygląda:

Code: Select all

>Welcome 192.168.11.3
>Use quit  to disconnect.
read-attribute 1 0x1 0x21
>Device 61293
>>read-attribute 1 1 33
>>Reading attribute failed
>
read-attribute 1 0x1 0x21 async
>Device 61293
>>read-attribute 1 1 33
>readAttribute async request sent
Cześć, Ciebie to nawet nie pytam czy obudziłeś czujnik przed wydaniem tego polecenia bo zakładam, że na 100% to zrobiłeś ;)

Spróbuj jeszcze zamiast 0x21 dać 0x20 a jak to nie zadziała to jeszcze:
configure-reporting numer_kanału_Supla_czujnika 0x1 0x21 0 60 1

i poczekaj kilka minut.
Obudzone jak wcześniej. Pod 0x20 komunikat jak poprzednio, nwk, restart bramki i nie ma stanu
Po tym kolejnym odpowiedź

Code: Select all

configure-reporting channel cluster attribute attribute_type min_interval max_in                                                                                            terval delta
configure-reporting 1 0x1 0x21 0 60 1

również nwk, restart i bez stanu
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Potwierdzam, dokładnie tak samo jak u kolegi @bokk
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

Robert Błaszczak wrote: Fri Apr 11, 2025 6:26 pm Potwierdzam, dokładnie tak samo jak u kolegi @bokk
Ups...sorki...
configure-reporting nr_kanału_czujnika 0x1 0x21 U8 0 60 1
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
bokk
Posts: 730
Joined: Fri Mar 01, 2019 4:26 am
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times

Post

vajera wrote: Fri Apr 11, 2025 6:47 pm
Robert Błaszczak wrote: Fri Apr 11, 2025 6:26 pm Potwierdzam, dokładnie tak samo jak u kolegi @bokk
Ups...sorki...
configure-reporting nr_kanału_czujnika 0x1 0x21 U8 0 60 1
niestety wciąż bez stanu baterii

Code: Select all

>Welcome 192.168.1.52
>Use quit  to disconnect.
configure-reporting 0 0x1 0x21 U8 0 60 1
>Device 7558
>>configure-reporting 0 0x1 0x21 0x20 0x0 0x3C 0x1

Return to “Bramka ZigBee”