to pierwsze polecenie włącza tryb manual, ale tylko wtedy, gdy głowica jest na jakimś programie. Jak jest ustawione all_off albo all_on, to polecenie nic nie daje (nie zmienia stanu głowicy).
Teraz muszę trochę popracować (na torebkę dla żony


To co ustaliłem do tej pory:kowalskiW wrote: Mon Apr 14, 2025 5:30 pm U mnie nie zaobserwowałem zmian na polecenia, dalej nie mam on/off![]()
Tak to nie zadziała - nie możesz wpisywać "NR_KANAU_TERMOSTATU" tylko w to miejsce podstawić liczbę odpowiadającą numerowi kanału Supla dla termostatu - możesz go znaleźć w Cloud lub wydając polecenie list-devices, gdzie jest opisany jako Supla channel, np. termostat masz na kanale 2 to polecenie zaczyna się od "custom-cmd 2 0xFE00 0 SET..."[19:20:39][2078680][Z2S_Gateway.ino:291] Z2S_onTelnetCmd(): cmd: CUSTOM-CMD, param NR_KANAU_TERMOSTATU, param 0XEF00
To teraz zrób tak:kowalskiW wrote: Mon Apr 14, 2025 5:30 pm U mnie nie zaobserwowałem zmian na polecenia, dalej nie mam on/off![]()
- to powinno włączyć tryb manual w głowicy,custom-cmd nr_kanału_Supla 0xEF00 0 SET 7 00010104000101
- to powinno ustawić nastawę temperatury na 22 st. C (bo u Ciebie nastawę wysyła się w stopniach a nie w stopniach x10, tak jak u mnie...)custom-cmd nr_kanału_Supla 0xEF00 0 SET 10 00020202000400000016
- to powinno zamknąć zastawkę - co wyświetla głowica?custom-cmd nr_kanału_Supla 0xEF00 0 SET 7 00030704000100
- a to otworzyć?custom-cmd nr_kanału_Supla 0xEF00 0 SET 7 00040704000101
Niestety coś chyba robię źle .vajera wrote: Mon Apr 14, 2025 9:12 pmTo teraz zrób tak:kowalskiW wrote: Mon Apr 14, 2025 5:30 pm U mnie nie zaobserwowałem zmian na polecenia, dalej nie mam on/off![]()
ustal nr kanału Supla na którym masz termostat, i wypróbuj następujące polecenia - najlepiej z podglądem logów:
- to powinno włączyć tryb manual w głowicy,custom-cmd nr_kanału_Supla 0xEF00 0 SET 7 00010104000101
- to powinno ustawić nastawę temperatury na 22 st. C (bo u Ciebie nastawę wysyła się w stopniach a nie w stopniach x10, tak jak u mnie...)custom-cmd nr_kanału_Supla 0xEF00 0 SET 10 00020202000400000016
- to powinno zamknąć zastawkę - co wyświetla głowica?custom-cmd nr_kanału_Supla 0xEF00 0 SET 7 00030704000100
- a to otworzyć?custom-cmd nr_kanału_Supla 0xEF00 0 SET 7 00040704000101
Tu nie ma co zgadywać, możesz mieć 1, 2, 3, 4, 5... itd.kowalskiW wrote: Tue Apr 15, 2025 12:48 pmNiestety coś chyba robię źle .vajera wrote: Mon Apr 14, 2025 9:12 pmTo teraz zrób tak:kowalskiW wrote: Mon Apr 14, 2025 5:30 pm U mnie nie zaobserwowałem zmian na polecenia, dalej nie mam on/off![]()
ustal nr kanału Supla na którym masz termostat, i wypróbuj następujące polecenia - najlepiej z podglądem logów:
- to powinno włączyć tryb manual w głowicy,custom-cmd nr_kanału_Supla 0xEF00 0 SET 7 00010104000101
- to powinno ustawić nastawę temperatury na 22 st. C (bo u Ciebie nastawę wysyła się w stopniach a nie w stopniach x10, tak jak u mnie...)custom-cmd nr_kanału_Supla 0xEF00 0 SET 10 00020202000400000016
- to powinno zamknąć zastawkę - co wyświetla głowica?custom-cmd nr_kanału_Supla 0xEF00 0 SET 7 00030704000100
- a to otworzyć?custom-cmd nr_kanału_Supla 0xEF00 0 SET 7 00040704000101
Kanał w supli dla termostatu to 1 bo przy 2 wywala invalid......
Nie zauważyłem zmian![]()
Jest na 100% kanał nr 1Zibi_007 wrote: Tue Apr 15, 2025 1:14 pmTu nie ma co zgadywać, możesz mieć 1, 2, 3, 4, 5... itd.kowalskiW wrote: Tue Apr 15, 2025 12:48 pmNiestety coś chyba robię źle .vajera wrote: Mon Apr 14, 2025 9:12 pm
To teraz zrób tak:
ustal nr kanału Supla na którym masz termostat, i wypróbuj następujące polecenia - najlepiej z podglądem logów:
- to powinno włączyć tryb manual w głowicy,
- to powinno ustawić nastawę temperatury na 22 st. C (bo u Ciebie nastawę wysyła się w stopniach a nie w stopniach x10, tak jak u mnie...)
- to powinno zamknąć zastawkę - co wyświetla głowica?
- a to otworzyć?
Kanał w supli dla termostatu to 1 bo przy 2 wywala invalid......
Nie zauważyłem zmian![]()
Po prostu sprawdź w cloud i będzie wszystko jasne.
Yes sirvajera wrote: Tue Apr 15, 2025 6:20 pm Wkrótce pojawi się wersja 0.7.33 - głównie nowe czujniki, jest tam też sporo nowego kodu pod głowice, ale on jeszcze nie będzie działał prawidłowo, więc poczekajcie na 0.7.34.