Głowice termostatyczne i termostaty ścienne - [bramka ZigBee]

Moderator: vajera

User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

Wersja 0.7.52 próbuje ustawić zakresy termostatu Supla zgodne z możliwościami sprzętowymi głowic, ale jestem poza domem i nie mam możliwości tego sprawdzić bo nie wziąłem ze sobą żadnej głowicy ;)

Wersja 0.7.52 próbuje również pilnować aktualizacji klastra czasu (0x0A) - o ile głowice Tuya pobierają czas w niestandardowy sposób, który zdążyłem już zaimplementować chyba w zeszłym tygodniu to większość urządzeń Zigbee próbuje korzystać z tego standardowego rozwiązania i chyba w końcu udało mi się to ustawić jak należy, ale nie mam pomysłu jak to sprawdzić bo żadne z posiadanych przeze mnie urządzeń nie wyświetla czasu...
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
LukiSpajder
Posts: 1548
Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times

Post

vajera wrote: Wed Apr 23, 2025 10:55 am Wersja 0.7.52 próbuje ustawić zakresy termostatu Supla zgodne z możliwościami sprzętowymi głowic, ale jestem poza domem i nie mam możliwości tego sprawdzić bo nie wziąłem ze sobą żadnej głowicy ;)
Jeśliś chodzi o wykrywanie zakresu to głowica na 5-35 a bramka wyłapał 5-30 . To wykrywanie zakresu jest przy dodawaniu urządzenia ?
Czy można jakoś pomóc bramce by dobrze to wykryła ?
Co prawda tragedii nie ma jedynie jak ustawi się na głowicy 35 to w apce tego nie zaktualizuje . Chyba że łatwiej będzie z konsoli wklepać te zakresy - czy to niemożliwe z powodu tworzenia tego parametru przy powstaniu kanału ?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

LukiSpajder wrote: Wed Apr 23, 2025 7:25 pm Jeśliś chodzi o wykrywanie zakresu to głowica na 5-35 a bramka wyłapał 5-30 . To wykrywanie zakresu jest przy dodawaniu urządzenia ?
Czy można jakoś pomóc bramce by dobrze to wykryła ?
Co prawda tragedii nie ma jedynie jak ustawi się na głowicy 35 to w apce tego nie zaktualizuje . Chyba że łatwiej będzie z konsoli wklepać te zakresy - czy to niemożliwe z powodu tworzenia tego parametru przy powstaniu kanału ?
To są wartości na sztywno zaszyte w kodzie, ale aktualizowane po każdym restarcie bramki, wiec nie wymagają ponownego parowania/dodawania urządzenia.
Prosiłem o podesłanie min i max, więc albo przegapiłem Twój model albo nie podesłałeś 😉 To jest ten ME167?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
LukiSpajder
Posts: 1548
Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times

Post

vajera wrote: Wed Apr 23, 2025 7:34 pm
LukiSpajder wrote: Wed Apr 23, 2025 7:25 pm Jeśliś chodzi o wykrywanie zakresu to głowica na 5-35 a bramka wyłapał 5-30 . To wykrywanie zakresu jest przy dodawaniu urządzenia ?
Czy można jakoś pomóc bramce by dobrze to wykryła ?
Co prawda tragedii nie ma jedynie jak ustawi się na głowicy 35 to w apce tego nie zaktualizuje . Chyba że łatwiej będzie z konsoli wklepać te zakresy - czy to niemożliwe z powodu tworzenia tego parametru przy powstaniu kanału ?
To są wartości na sztywno zaszyte w kodzie, ale aktualizowane po każdym restarcie bramki, wiec nie wymagają ponownego parowania/dodawania urządzenia.
Prosiłem o podesłanie min i max, więc albo przegapiłem Twój model albo nie podesłałeś 😉 To jest ten ME167?
Tak model ME167
Zakres temperatur od 5 do 35
Czyli po rozpoznaniu modelu wrzuci min- max, które zostały zapisane w programie
😁
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
lukasz06
Posts: 2543
Joined: Sun Jul 17, 2022 6:53 pm
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times

Post

@Vajera fajnie to zrobiłeś. U mnie wykryło 4-35, czyli tak jak w oryginale :D
Do pełni szczęścia pozostają funkcje programów, ale mamy na to czas ;)
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

lukasz06 wrote: Wed Apr 23, 2025 9:10 pm @Vajera fajnie to zrobiłeś. U mnie wykryło 4-35, czyli tak jak w oryginale :D
Do pełni szczęścia pozostają funkcje programów, ale mamy na to czas ;)
Jakie funkcje masz na myśli?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
lukasz06
Posts: 2543
Joined: Sun Jul 17, 2022 6:53 pm
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times

Post

vajera wrote: Wed Apr 23, 2025 10:10 pm
lukasz06 wrote: Wed Apr 23, 2025 9:10 pm @Vajera fajnie to zrobiłeś. U mnie wykryło 4-35, czyli tak jak w oryginale :D
Do pełni szczęścia pozostają funkcje programów, ale mamy na to czas ;)
Jakie funkcje masz na myśli?
Głównie program ręczny/auto
viewtopic.php?p=204013#p204013
lukasz06
Posts: 2543
Joined: Sun Jul 17, 2022 6:53 pm
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times

Post

Zamontowałem 3 głowicę i nie wiedzieć czemu nie pokazuje na niej stanu baterii. Coś było zmieniane w sofcie?
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

lukasz06 wrote: Thu Apr 24, 2025 8:44 am Zamontowałem 3 głowicę i nie wiedzieć czemu nie pokazuje na niej stanu baterii. Coś było zmieniane w sofcie?
Nope, ale wkrótce będzie nowy soft, który zmusi TRVZB do raportowania temperatury co 20 minut, oczywiście z konsoli można to zmienić.

W temacie baterii - sprawdzałem i działa na 100%:
read-attribute nr_kanału_termostatu 0x1 0x21 async
- to daje jednorazowy odczyt albo włączasz sobie raportowanie
configure-reporting nr_kanału_termostatu 0x1 0x21 U8 0 czas_w_sekundach 1
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
lukasz06
Posts: 2543
Joined: Sun Jul 17, 2022 6:53 pm
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times

Post

vajera wrote: Thu Apr 24, 2025 9:04 am
lukasz06 wrote: Thu Apr 24, 2025 8:44 am Zamontowałem 3 głowicę i nie wiedzieć czemu nie pokazuje na niej stanu baterii. Coś było zmieniane w sofcie?
Nope, ale wkrótce będzie nowy soft, który zmusi TRVZB do raportowania temperatury co 20 minut, oczywiście z konsoli można to zmienić.

W temacie baterii - sprawdzałem i działa na 100%:
read-attribute nr_kanału_termostatu 0x1 0x21 async
- to daje jednorazowy odczyt albo włączasz sobie raportowanie
configure-reporting nr_kanału_termostatu 0x1 0x21 U8 0 czas_w_sekundach 1
Dzięki. Jest :)

Return to “Bramka ZigBee”