Wersja 0.7.53 oprócz wsparcia dla żarówek IKEA wnosi też kilka zmian dla głowic TRV:
  1. wewnętrzny czujnik temperatury głowicy ma domyślnie zablokowaną możliwość ustawienia korekty (dotyczy to nowo dodanych urządzeń, w przypadku upgrade-u można to włączyć przez konsolę) - można to zmieniać z użyciem konsoli, również w przypadku innych czujników T/H, tutaj kilka uwag:
    • w Cloud nadal jest dostępna możliwość wpisana wartości korekt, ale po "zapisz zmiany" widać, że nic się nie dzieje - pytanie do @klew - pewnie nie da się tego zablokować w Cloud?,
    • wyłączamy/włączamy korektę dla T i H jednocześnie - nie da się tego obecnie zrobić w SuplaDevice oddzielnie,
  2. włączyłem raportowanie temperatury co 20 minut dla SONOFF TRVZB, co w teorii powinno to rozwiązać problem utraty połączenia głowicy z bramką nawet po długim wyłączeniu bramki (testowałem na przestrzeni 6 godzin) - dotyczy to nowo dodanych urządzeń, w przypadku upgrade-u można to włączyć przez konsolę,
  3. poprawiłem zakresy nastawy temperatury dla modelu ME167,
  4. dodałem jedną funkcję ogólną - dla spostrzegawczych ;)
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
bokk
Posts: 730
Joined: Fri Mar 01, 2019 4:26 am
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times

Post

vajera wrote: Thu Apr 24, 2025 10:48 am Wersja 0.7.53 oprócz wsparcia dla żarówek IKEA wnosi też kilka zmian dla głowic TRV:
  1. wewnętrzny czujnik temperatury głowicy ma domyślnie zablokowaną możliwość ustawienia korekty (dotyczy to nowo dodanych urządzeń, w przypadku upgrade-u można to włączyć przez konsolę) - można to zmieniać z użyciem konsoli, również w przypadku innych czujników T/H, tutaj kilka uwag:
    • w Cloud nadal jest dostępna możliwość wpisana wartości korekt, ale po "zapisz zmiany" widać, że nic się nie dzieje - pytanie do @klew - pewnie nie da się tego zablokować w Cloud?,
    • wyłączamy/włączamy korektę dla T i H jednocześnie - nie da się tego obecnie zrobić w SuplaDevice oddzielnie,
  2. włączyłem raportowanie temperatury co 20 minut dla SONOFF TRVZB, co w teorii powinno to rozwiązać problem utraty połączenia głowicy z bramką nawet po długim wyłączeniu bramki (testowałem na przestrzeni 6 godzin) - dotyczy to nowo dodanych urządzeń, w przypadku upgrade-u można to włączyć przez konsolę,
  3. poprawiłem zakresy nastawy temperatury dla modelu ME167,
  4. dodałem jedną funkcję ogólną - dla spostrzegawczych ;)
Jak ładnie świeci na zielono 😀
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

bokk wrote: Thu Apr 24, 2025 11:30 am Jak ładnie świeci na zielono 😀
;)
Uwaga - włączenie tej diody powoduje ogromną liczbę logów na poziomie Verbose, więc począwszy od wersji 0.7.54 przeszedłem na poziom debug - nie rekomenduję używania wersji 0.7.53.LOGS.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
bokk
Posts: 730
Joined: Fri Mar 01, 2019 4:26 am
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times

Post

Testuję głowicę Sonoff TRVZB i jako termometr główny ustawiłem Sonoff SNZB-02D ale po restarcie bramki termometr nie przesyła automatycznie danych tylko muszę go za każdym razem wzbudzać przyciskiem
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

bokk wrote: Thu Apr 24, 2025 12:09 pm Testuję głowicę Sonoff TRVZB i jako termometr główny ustawiłem Sonoff SNZB-02D ale po restarcie bramki termometr nie przesyła automatycznie danych tylko muszę go za każdym razem wzbudzać przyciskiem
Mam dokładnie to samo - ten sam zestaw ;)

W związku z powyższym miałem napisać, że począwszy od wersji 0.7.53 ten akurat termometr dostaje binding do klastra POLL, co powinno poprawić jego responsywność, ale jeżeli problem będzie nadal występował to trzeba mu skonfigurować raportowanie przez konsolę. Nowy binding wymaga ponownego parowania, ale tylko parowania - bez usuwania danych Supla (otwieramy parowanie w bramce - dioda zaświeci się na zielono ;), uruchamiamy parowanie na urządzeniu - dioda dostanie kolor niebieski, jak ponownie będzie zielona tzn., że bramka gotowa do pracy).
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

bokk wrote: Thu Apr 24, 2025 12:09 pm Testuję głowicę Sonoff TRVZB i jako termometr główny ustawiłem Sonoff SNZB-02D ale po restarcie bramki termometr nie przesyła automatycznie danych tylko muszę go za każdym razem wzbudzać przyciskiem
Zrestartowałem zdalnie bramkę i temperatura na termostacie (z czujnika głowicy) wskoczyła prawie od razu a na SNZB-02D brak odczytu po 15 minutach od restartu, więc ten klaster POLL chyba nie wiele pomógł. Proponuję:
  • konsola,
  • polecenie configure-reporting nr_kanału_Supla_termometru TEMP S16 0 1200 10, ale jeszcze bez ENTER,
  • budzisz czujnik,
  • ENTER.
raport pójdzie, gdy minie 1200 sekund (20 minut) lub, gdy nastąpi zmiana o 10 (0,1 st. C).
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
bokk
Posts: 730
Joined: Fri Mar 01, 2019 4:26 am
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times

Post

Zauważyłem jeszcze, że jeśli w programie tygodniowym mam ustawione, że w danych godzinach ma być wyłączone ogrzewanie, to po wejściu na kolejny cykl z programu grzania, ale z temperaturą niższą niż jest w obecnej chwili jest w pomieszczeniu to termostat pozostaje wyłączony a nie włączony bez opcji podnoszenia temperatury
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

bokk wrote: Thu Apr 24, 2025 12:52 pm Zauważyłem jeszcze, że jeśli w programie tygodniowym mam ustawione, że w danych godzinach ma być wyłączone ogrzewanie, to po wejściu na kolejny cykl z programu grzania, ale z temperaturą niższą niż jest w obecnej chwili jest w pomieszczeniu to termostat pozostaje wyłączony a nie włączony bez opcji podnoszenia temperatury
Masz na myśli program tygodniowy z termostatu Supla, tak? Co to znaczy, że pozostaje wyłączony? Wrzuć może jakieś screeny z apki Supla?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
bokk
Posts: 730
Joined: Fri Mar 01, 2019 4:26 am
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times

Post

W pomieszczeniu jest temperatura 21 stopni. Zgodnie z programem o 12, 13 miał być wyłączony a od 14 uruchomić program z temperaturą 12 stopni bez grzania bo temperatura jest wyższa niż zadana ale nie włącza tego.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

bokk wrote: Thu Apr 24, 2025 1:16 pm W pomieszczeniu jest temperatura 21 stopni. Zgodnie z programem o 12, 13 miał być wyłączony a od 14 uruchomić program z temperaturą 12 stopni bez grzania bo temperatura jest wyższa niż zadana ale nie włącza tego.
A jak to się stało, że termostat jest OFF? Przecież harmonogram tygodniowy Supla nie przełącza termostatu na OFF tylko włącza lub wyłącza grzanie.