Ok, ogarnąłem. Rozumiem, że to można zmienić tylko z Cloud, apka nie ma takiej opcji?
Głowice termostatyczne i termostaty ścienne - [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
-
vajera
- Posts: 7293
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
-
Mario78
- Posts: 409
- Joined: Fri Jan 05, 2024 6:18 am
- Location: Śląsk
- Been thanked: 1 time
czujniki wilgoci pilnuja mi i podlewania trawnika, rabat no i pomidorówvajera wrote: Fri May 09, 2025 10:02 amPomidory powiadasz...Mario78 wrote: Fri May 09, 2025 8:44 am Jakie lenistwo.
podziwiam Cię właśnie, że tak Ci się chce jak mnie się nie chce)
Chociaż pomidory dzięki nawadnianiu z czujnikiem gleby jaki użyłem dzięki Tobie rosną pięknie i tam zaglądam ciągle![]()
![]()
O jakiej skali opóźnienia mówisz? Generalnie interfejs pracuje na 5 sekundowej pętli, tak żeby nie wpadać w infinity loop.Takie pytanko
Czy po dodaniu głowicy do bramki, która chodziła na nowym bin jak burza to naturalne, że troszkę zaczyna mieć opóźnienia zwłaszcza jak coś wyzwalam przez aplikację na telefonie?
Jeśli pętla to 5sekund to moze byc to. Wydaje się w takim układzie ze do tych głowic najlepiej mieć odrębną dedykowaną bramke?
-
vajera
- Posts: 7293
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
To zależy - jak jesteś w fazie testów to ciągle coś zmieniasz i ten czas opóźnienia może irytować, w wersji "produkcyjnej" zmiany będziesz robił raczej w skali tygodnia niż minutMario78 wrote: Fri May 09, 2025 10:07 am czujniki wilgoci pilnuja mi i podlewania trawnika, rabat no i pomidorów
Jeśli pętla to 5sekund to moze byc to. Wydaje się w takim układzie ze do tych głowic najlepiej mieć odrębną dedykowaną bramke?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
@Vajera po ostatniej aktualizacji Ota musiałem na nowo parować urządzenia, w tym głowice
Mam pytanie bo jedna z głowic przestała mi odpowiadać w Telenet, jeśli chodzi o zapis
write-attribute nr_kanału_termostatu 0xFC11 0x6000 BOOL 1 01
od jednej głowicy dostałem odpowiedz, od drugiej nie. Wiem, że już raz to robiłem i atrybut się zapisał, teraz nie idzie
Co może być przyczyną?
Mam pytanie bo jedna z głowic przestała mi odpowiadać w Telenet, jeśli chodzi o zapis
write-attribute nr_kanału_termostatu 0xFC11 0x6000 BOOL 1 01
od jednej głowicy dostałem odpowiedz, od drugiej nie. Wiem, że już raz to robiłem i atrybut się zapisał, teraz nie idzie
Co może być przyczyną?
Code: Select all
>Welcome 192.168.68.114
>Use quit to disconnect.
write-attribute 3 0xFC11 0x6000 BOOL 1 01
>Device 8253
>>write-attribute 3 0xFC11 0x6000 0x10 0x1
>Write attribute async request sent
read-attribute 3 0xFC11 0x6000
>Device 8253
>>read-attribute 3 64529 24576
>>Reading attribute failed
>read-attribute 1 0xFC11 0x6000
>Device 53134
>>read-attribute 1 64529 24576
>>Reading attribute successful - data value is 0x8401, data type is 0x10
-
vajera
- Posts: 7293
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Brak łączności z głowicą w tym czasie lub nieprawidłowy numer kanału?lukasz06 wrote: Fri May 09, 2025 11:01 am @Vajera po ostatniej aktualizacji Ota musiałem na nowo parować urządzenia, w tym głowice
Mam pytanie bo jedna z głowic przestała mi odpowiadać w Telenet, jeśli chodzi o zapis
write-attribute nr_kanału_termostatu 0xFC11 0x6000 BOOL 1 01
od jednej głowicy dostałem odpowiedz, od drugiej nie. Wiem, że już raz to robiłem i atrybut się zapisał, teraz nie idzie
Co może być przyczyną?Code: Select all
>Welcome 192.168.68.114 >Use quit to disconnect. write-attribute 3 0xFC11 0x6000 BOOL 1 01 >Device 8253 >>write-attribute 3 0xFC11 0x6000 0x10 0x1 >Write attribute async request sent read-attribute 3 0xFC11 0x6000 >Device 8253 >>read-attribute 3 64529 24576 >>Reading attribute failed >read-attribute 1 0xFC11 0x6000 >Device 53134 >>read-attribute 1 64529 24576 >>Reading attribute successful - data value is 0x8401, data type is 0x10
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Dziwne, bo bramka jest metr od głowicy. Druga głowica jest na tej samej bramce i "odpowiada".vajera wrote: Fri May 09, 2025 11:23 amBrak łączności z głowicą w tym czasie lub nieprawidłowy numer kanału?lukasz06 wrote: Fri May 09, 2025 11:01 am @Vajera po ostatniej aktualizacji Ota musiałem na nowo parować urządzenia, w tym głowice
Mam pytanie bo jedna z głowic przestała mi odpowiadać w Telenet, jeśli chodzi o zapis
write-attribute nr_kanału_termostatu 0xFC11 0x6000 BOOL 1 01
od jednej głowicy dostałem odpowiedz, od drugiej nie. Wiem, że już raz to robiłem i atrybut się zapisał, teraz nie idzie
Co może być przyczyną?Code: Select all
>Welcome 192.168.68.114 >Use quit to disconnect. write-attribute 3 0xFC11 0x6000 BOOL 1 01 >Device 8253 >>write-attribute 3 0xFC11 0x6000 0x10 0x1 >Write attribute async request sent read-attribute 3 0xFC11 0x6000 >Device 8253 >>read-attribute 3 64529 24576 >>Reading attribute failed >read-attribute 1 0xFC11 0x6000 >Device 53134 >>read-attribute 1 64529 24576 >>Reading attribute successful - data value is 0x8401, data type is 0x10
Z drugiej strony termostat działa na obydwu.
-
vajera
- Posts: 7293
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Jeżeli termostat działa na obu to łączność jest, więc może podajesz nieprawidłowy numer kanału? Ewentualnie jakiś błąd w firmware głowicy?lukasz06 wrote: Fri May 09, 2025 12:04 pm Dziwne, bo bramka jest metr od głowicy. Druga głowica jest na tej samej bramce i "odpowiada".
Z drugiej strony termostat działa na obydwu.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
-
vajera
- Posts: 7293
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
W wersji 0.7.73-09/05/2025 dodałem taką funkcjonalność:bokk wrote: Wed May 07, 2025 12:35 pm A czy jest jeszcze możliwość aby termometr wewnętrzny głowicy ustawiony jako termometr dodatkowy po restarcie bramki przesyłał temperaturę do głowicy do czasu wysłania danych przez dodatkowy termometr ustawiony jako termometr główny. Obecnie po restarcie bramki głowica wyświetla - błąd odczytu temperatury a odczyt z wbudowanego termometru jest pomijany
Oczywiście, gdy czujnik zewnętrzny dostanie odczyt to nadpisze tę temperaturę.jeżeli (termometr główny == czujnik zewnętrzny) + (brak temperatury z czujnika zewnętrznego) + (jest temperatura z termometru głowicy) => bramka ustawia temperaturę czujnika zewnętrznego = temperatura z termometru głowicy
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Brak odczytu temperaturyvajera wrote: Fri May 09, 2025 12:40 pmW wersji 0.7.73-09/05/2025 dodałem taką funkcjonalność:bokk wrote: Wed May 07, 2025 12:35 pm A czy jest jeszcze możliwość aby termometr wewnętrzny głowicy ustawiony jako termometr dodatkowy po restarcie bramki przesyłał temperaturę do głowicy do czasu wysłania danych przez dodatkowy termometr ustawiony jako termometr główny. Obecnie po restarcie bramki głowica wyświetla - błąd odczytu temperatury a odczyt z wbudowanego termometru jest pomijany
Oczywiście, gdy czujnik zewnętrzny dostanie odczyt to nadpisze tę temperaturę.jeżeli (termometr główny == czujnik zewnętrzny) + (brak temperatury z czujnika zewnętrznego) + (jest temperatura z termometru głowicy) => bramka ustawia temperaturę czujnika zewnętrznego = temperatura z termometru głowicy