No można by zmniejszyć ten czas, jak idzie.
A masz jakiś pomysł na przełączanie trybu manual/auto z głowicy, czy to sobie już darujemy?
Obecnie taka zmiana wyłącza termostat w apce, a na głowicy pokazuje się ikona zegara, która oznacza tryb manual i jakieś 19 stopni, nie wiadomo skąd. Pewnie się to ustawia w aplikacji Ewelink, ale nie mam jeszcze oryginalnej bramki ;)
LukiSpajder
Posts: 1548
Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times

Post

vajera wrote: Sat May 10, 2025 8:56 am
LukiSpajder wrote: Fri May 09, 2025 7:32 pm
vajera wrote: Fri May 09, 2025 7:17 pm

0xFF9C (INT16) = -100 /100 = -1 st. C czyli wartość domyślna

jeżeli chcesz to zmienić na np. -0,4 st. C to liczysz tak -0,4 * 100 = -40 = 0xFFD8 (INT16)

write-attribute nr_kanału_termostatu 0xFC11 0x6011 INT16 2 0xFFD8

Code: Select all

>>read-attribute 3 64529 24593
>>Reading attribute successful - data value is 0xff9c, data type is 0x29
>write-attribute 3 0xFC11 0x6011 INT16 2 0xFFD8
>Device 59809
>>write-attribute 3 0xFC11 0x6011 0x0 0x2
>Write attribute async request sent
write-attribute 3 0xFC11 0x6011 INT16 2 0xFFD8 async
>Device 59809
>>write-attribute 3 0xFC11 0x6011 0x0 0x2
>Write attribute async request sent
>read-attribute 3 0xFC11 0x6011

>read-attribute 3 0xFC11 0x6011

>read-attribute 3 0xFC11 0x6011


dodałem async czy dobrze ?


Sprostowanie :

jednak coś nie działa jak to testowałem zmieniałem temperaturę zadaną i wtedy głowica zaczynała grzać ale po podpięciu termometru na kanale 100 obniżenie temperatury o 0.,4 stopnia nie powoduje załaczenia głowicy - może coś źle robię ;)
To może spróbuj 0,5?
Nic z tego dalej nie zapisuje tej wartości cały czas jest - 1
Telnet:

Code: Select all

>Welcome 192.168.0.168
>Use quit  to disconnect.
write-attribute 1 0xFC11 0x6011 INT16 2 0xFFCE
>Device 34299
>>write-attribute 1 0xFC11 0x6011 0x0 0x2
>Write attribute async request sent
 set-temp 100 2250
 set-temp 100 2200
 set-temp 100 2200
set-temp 100 2200
read-attribute 3 64529 24593
>Invalid channel number 3
>read-attribute 1 64529 24593
>Device 34299
>>read-attribute 1 64529 24593
>>Reading attribute successful - data value is 0xff9c, data type is 0x29
>write-attribute 1 0xFC11 0x6011 INT16 2 0xFFFC
>Device 34299
>>write-attribute 1 0xFC11 0x6011 0x0 0x2
>Write attribute async request sent
write-attribute 1 0xFC11 0x6011 INT16 2 0xFF38
>Device 34299
>>write-attribute 1 0xFC11 0x6011 0x0 0x2
>Write attribute async request sent
read-attribute 1 64529 24593
>Device 34299
>>read-attribute 1 64529 24593
>>Reading attribute successful - data value is 0xff9c, data type is 0x29
>write-attribute 1 0xFC11 0x6011 INT16 2 0xFFCE
>Device 34299
>>write-attribute 1 0xFC11 0x6011 0x0 0x2
>Write attribute async request sent
read-attribute 1 64529 24593
>Device 34299
>>read-attribute 1 64529 24593
>>Reading attribute successful - data value is 0xff9c, data type is 0x29
>write-attribute 1 0xFC11 0x6011 INT16 1 0xFFCE
>Device 34299
>>write-attribute 1 0xFC11 0x6011 0x0 0x1
>Write attribute async request sent
write-attribute 1 0xFC11 0x6011 INT16 1 0xFFCE
>Device 34299
>>write-attribute 1 0xFC11 0x6011 0x0 0x1
>read-attribute 1 64529 24593
Write attribute async request sent
>Device 34299
>>read-attribute 1 64529 24593
>>Reading attribute successful - data value is 0xff9c, data type is 0x29
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

LukiSpajder wrote: Sat May 10, 2025 7:14 pm ...
Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa...przepraszam...tak to jest , jak się pisze z pamięci...

>write-attribute nr_kanału_termostatu 0xFC11 0x6011 S16 2 0xFFD8

S16 a nie INT16...
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
LukiSpajder
Posts: 1548
Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times

Post

vajera wrote: Sat May 10, 2025 7:21 pm
LukiSpajder wrote: Sat May 10, 2025 7:14 pm ...
Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa...przepraszam...tak to jest , jak się pisze z pamięci...

>write-attribute nr_kanału_termostatu 0xFC11 0x6011 S16 2 0xFFD8

S16 a nie INT16...
@vajera - kto jak nie TY

Code: Select all

>write-attribute 1 0xFC11 0x6011 S16 2 0xFFEC
>Device 34299
>>write-attribute 1 0xFC11 0x6011 0x29 0x2
>Write attribute async request sent
read-attribute 1 64529 24593
>Device 34299
>>read-attribute 1 64529 24593
>>Reading attribute successful - data value is 0xffec, data type is 0x29
:D ;)
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

lukasz06 wrote: Sat May 10, 2025 7:02 pm No można by zmniejszyć ten czas, jak idzie.
A masz jakiś pomysł na przełączanie trybu manual/auto z głowicy, czy to sobie już darujemy?
Obecnie taka zmiana wyłącza termostat w apce, a na głowicy pokazuje się ikona zegara, która oznacza tryb manual i jakieś 19 stopni, nie wiadomo skąd. Pewnie się to ustawia w aplikacji Ewelink, ale nie mam jeszcze oryginalnej bramki ;)
Ikona zegara oznacza moim zdaniem tryb auto - jak klikniesz jeszcze raz zegar przejdzie w rączkę (to jest tryb manual) i termostat Supla ponownie się uruchomi.
19 stopni to pewnie domyślne ustawienie dla trybu auto.

Pomysł jest cały czas taki sam (bo od strony programowej to prosta sprawa):
  1. `
  2. tryb AUTO na głowicy wyłącza termostat Supla (tak jak jest teraz) i moim zdaniem to najbardziej logiczne - skoro użytkownik postanowił oddać kontrolę głowicy to Supla się wyłącza...co się będzie narzucać :P
    lub
  3. tryb AUTO na głowicy przełącza termostat Supla w harmonogram tygodniowy, ale wtedy głowica wraca z powrotem do trybu MANUAL - inaczej termostat Supla nie byłby w stanie nią sterować,
  4. jeszcze raz podkreślę - nie ma fizycznej możliwości sterowania głowicą w trybie AUTO za pomocą harmonogramu Supla, bo ten drugi jest zbyt rozbudowany w porównaniu do możliwości głowicy.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
LukiSpajder
Posts: 1548
Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times

Post

jak dla Mnie to mogło by być
3.tryb AUTO na głowicy przełącza termostat Supla w harmonogram tygodniowy, ale wtedy głowica wraca z powrotem do trybu MANUAL - inaczej termostat Supla nie byłby w stanie nią sterować,

jedynie jak ktoś to nie świadomie przełączy to głowica mu nie powie że jest w trybie programu ;)
lukasz06
Posts: 2543
Joined: Sun Jul 17, 2022 6:53 pm
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times

Post

Zgadza, się :)
To ja tez bym był za opcją nr 3, bo w tej chwili przełączając się w tryb auto nie możemy zmienić nic.
BTW - Patrzyłeś na te odczyty termometru z głowicy?
U mnie już ponad 13h nie ma odczytu w apce, a w Cloud jest.
User avatar
Zibi_007
Posts: 3985
Joined: Tue Oct 31, 2023 10:06 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times

Post

LukiSpajder wrote: Sat May 10, 2025 6:56 pm [/attachment]
Zibi_007 wrote: Sat May 10, 2025 1:46 pm
LukiSpajder wrote: Sat May 10, 2025 7:48 am Może komuś się przyda bo mnie to trochę denerwowało że głowica wyświetla odwrotnie cyfry do grzejnika w pozycji poziomej a tu dziś odkryłem że ten przycisk to zmienia i mamy teraz odwrotnie 😉😁
Przytrzymujemy go aby to przestawić
Wiem, kto by tam czytał instrukcję, ale to jest zaraz na samym początku (trudno przegapić) :lol:
Ale w mojej instrukcji tego nie ma tej papierowej chyba że to jest z kodu qr :


IMG_9235.jpeg
No to jest dokładnie ta do 1.1. Strona piąta po chińsku i 13 po angielsku. Tylko, że Ty pokazujesz Quick Guide, a ja pisałem o instrukcji.
Załączam wersję .pdf, może komuś się przyda.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Image Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Image Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
bokk
Posts: 730
Joined: Fri Mar 01, 2019 4:26 am
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times

Post

vajera wrote: Fri May 09, 2025 3:24 pm
artur_n wrote: Fri May 09, 2025 6:47 am Panowie macie jakieś źródło tanich głowic TRVZB?
Tutaj kupiłem przed chwilą 5 sztuk ;)
Jeszcze taniej :)
https://allegro.pl/oferta/termostatyczn ... 15433a53f3#
LukiSpajder
Posts: 1548
Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times

Post

Chyba coś nie tak jest z tym mechanizmem który wrazie braku odczytu temperatury z czujnika zewnętrznego a pojawieniu się odczytu z głowicy .
Nadpisuje cały czas odczyt do zewnetrznego termometru nie pozwala wyświetlić temperatury z niego . Tylko cały czas odczyt idzie z głowicy i przerzuca go na kanał termometru zewnętrznego .

Podczas parowania ME167 jako druga głowica dodał się tylko termometr bez termostatu bez skutecznie kolejne próby parowania nie dodały termostatu . Ponowne wgranie softu i pierwszą sparowaną Me167 potem SONOFF wtedy dodało się prawidłowo .
Last edited by LukiSpajder on Sun May 11, 2025 7:46 am, edited 1 time in total.