Wiesz, że nawet jestem w stanie w to uwierzyć. Seriovajera wrote: Wed May 14, 2025 8:42 pmMoże oni mają taki system, że Sonoff kupuje partię czujników za grosze, później robi kontrolę jakości i te, które ją przeszły idą już jako markowe?Zibi_007 wrote: Wed May 14, 2025 8:39 pm Już o tym pisałem. Jeśli zadziałają, to nie ma się do czego przyczepić. Działają szybko, sprawnie i mało zużywają baterię (szczególnie jeśli są na CR2450 - pomijam już fakt, że taka markowa bateria potrafi kosztować prawie tyle, co ten czujnik). Gorzej, jak nie działa. Rozebrałem kilka i wychodzi na to, że najczęściej nie działa sensor, albo uszkodzony jest układ scalony. Przy cenie kilku-kilkunastu złotych za nowy naprawa jest kompletnie nieopłacalna. Przy jednym, który zużywał bardzo szybko baterię znalazłem zwarcie na płytce (przelana cyna na sąsiedni pad). Inne (uszkodzone) wrzuciłem do elektrośmieci.
Zgłoszenia nowych urządzeń [bramka Zigbee]
Moderator: vajera
Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036-
prze_cinek
- Posts: 40
- Joined: Sun Mar 23, 2025 3:05 pm
- Been thanked: 2 times
Ja mam wrażenie (oczywiscie niepotwierdzone), że Tuya ma jakiś set czujników OEM design, które później można licencjonować i sprzedawać pod "swoim" brandem. Widać to na Ali gdzie 50 % czujników otwarcia drzwi czy temperatury wygląda tak samo. Ostatnio kupiłem też taki bezwyświetlaczowy czujnik temperatury, żeby zobaczyć ile one są warte i zobaczyłem, że tam nawet obudowa jest taka sama jak dla czujnika otwarcia drzwi (ma "kreskę" w miejscu gdzie powinien być magnez). Ewidetnie więc wtrysk był jeden i jedyne co dorzucli to nadruk termometru.
-
Robert Błaszczak
- Posts: 5222
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Przyklej w to miejsce jedną tabletkę Magne B6. Czujnik będzie zdrowszyprze_cinek wrote: Thu May 15, 2025 6:34 am [...] i zobaczyłem, że tam nawet obudowa jest taka sama jak dla czujnika otwarcia drzwi (ma "kreskę" w miejscu gdzie powinien być magnez).
Przepraszam, ale tak mi się skojarzyło
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Znam (a w zasadzie znałem) też takich. którzy twierdzili, ze "kreska" jest lepsza od "magnezu"Robert Błaszczak wrote: Thu May 15, 2025 7:33 amPrzyklej w to miejsce jedną tabletkę Magne B6. Czujnik będzie zdrowszyprze_cinek wrote: Thu May 15, 2025 6:34 am [...] i zobaczyłem, że tam nawet obudowa jest taka sama jak dla czujnika otwarcia drzwi (ma "kreskę" w miejscu gdzie powinien być magnez).![]()
![]()
Przepraszam, ale tak mi się skojarzyło![]()
Osobiście polecam Magleq B6 Max + D3 - też można przykleić
@prz_cinek- magnez i magnes, co całkiem dwie różne rzeczy...
Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036-
Zenon
- Posts: 107
- Joined: Thu Apr 10, 2025 9:51 am
- Has thanked: 2 times
Witam!vajera wrote: Sat Apr 19, 2025 3:43 pmInstrukcja nr 1 (odczyt liczby dostępnych poziomów czułości):endrju_88 wrote: Sat Apr 19, 2025 3:12 am Pełnią tą samą funkcję co kontaktrony , w moim przypadku znalazły zastosowanie w np. oknach uchylnych![]()
A jak ustawić mu te poziomy czułości ?
Instrukcja nr 2 (odczyt aktualnego poziomu czułości):
- uruchom konsolę,
- wpisz sobie polecenie read-attribute nr_kanału_czujnika IAS 0x12 (ale nie naciskaj jeszcze ENTER),
- obudź czujnik (przycisk parowania albo szpilka na 1 sekundę, ewentualnie potrząśnij nim
),
- ENTER,
- w odpowiedzi dostaniesz liczbę poziomów wrażliwości czujnika (W), gdzie 0x01 - najmniej wrażliwy, 0x0W - najbardziej wrażliwy,
- jeżeli dostajesz komunikat o błędzie odczytu atrybutu to powtórz pkt. 2 - 4,
Instrukcja nr 3 (ustawienie wybranego poziomu czułości):
- uruchom konsolę,
- wpisz sobie polecenie read-attribute nr_kanału_czujnika IAS 0x13 (ale nie naciskaj jeszcze ENTER),
- obudź czujnik (przycisk parowania albo szpilka na 1 sekundę, ewentualnie potrząśnij nim
),
- ENTER,
- w odpowiedzi dostaniesz aktualny poziom czułości czujnika, który powinien mieścić się w przedziale 1...W,
- jeżeli dostajesz komunikat o błędzie odczytu atrybutu to powtórz pkt. 2 - 4,
Poprawność zmiany poziomu czułości możesz sprawdzić odczytując jego bieżącą wartość (instrukcja nr 2).
- uruchom konsolę,
- wpisz sobie polecenie write-attribute nr_kanału_czujnika IAS 0x13 U8 1 nowy_poziom_czułości (ale nie naciskaj jeszcze ENTER),
- nowy_poziom_czułości powinien być liczbą całkowitą z przedziału 1...W,
- obudź czujnik (przycisk parowania albo szpilka na 1 sekundę, ewentualnie potrząśnij nim
),
- ENTER,
BTW 0.7.43 jest już dostępne na GitHub.
Postępowałem według instrukcji. Naciskałem przycisk parowania na 1 s i potrząsałem czujnikiem. Nie potrafię zinterpretować tych wartości. Za każdym razem pokazuje coś innego.
@vajera - pomożesz jeszcze w tym? Mam bramkę Tuya i tam ustawiłem poziom czułości na najwyższy (H). Wydaje się działać bo jest wyraźna różnica jak ustawię na (L). Nie wiem tylko czy zapamiętał te ustawienia i ma je teraz w Supli czy jest na normalnym poziomie czułości.
Pozdrawiam
Zenon
Code: Select all
read-attribute 0 IAS 0x12
>Device 23608
>>read-attribute 0 1280 18
>>Reading attribute successful - data value is 0x2232, data type is 0x20
>read-attribute 0 IAS 0x12
>Device 23608
>>read-attribute 0 1280 18
>>Reading attribute successful - data value is 0x5632, data type is 0x20
>read-attribute 0 IAS 0x12
>Device 23608
>>read-attribute 0 1280 18
>>Reading attribute successful - data value is 0x532, data type is 0x20
>read-attribute 0 IAS 0x13
>Device 23608
>>read-attribute 0 1280 19
>>Reading attribute successful - data value is 0x2705, data type is 0x20
>read-attribute 0 IAS 0x13
>Device 23608
>>read-attribute 0 1280 19
>>Reading attribute successful - data value is 0xd405, data type is 0x20
>read-attribute 0 IAS 0x13
>Device 23608
>>read-attribute 0 1280 19
>>Reading attribute successful - data value is 0xe505, data type is 0x20-
vajera
- Posts: 7292
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Pokazuje to samo, tylko ja z "lenistwa" dane 8 bitowe rzutuje na 16 bit i stąd te "zmienne" wartości - w przypadku tych danych istotne są dwie ostatnie cyfry.Zenon wrote: Fri May 16, 2025 4:33 pmCode: Select all
read-attribute 0 IAS 0x12 >Device 23608 >>read-attribute 0 1280 18 >>Reading attribute successful - data value is 0x2232, data type is 0x20 >read-attribute 0 IAS 0x12 >Device 23608 >>read-attribute 0 1280 18 >>Reading attribute successful - data value is 0x5632, data type is 0x20 >read-attribute 0 IAS 0x12 >Device 23608 >>read-attribute 0 1280 18 >>Reading attribute successful - data value is 0x532, data type is 0x20 >read-attribute 0 IAS 0x13 >Device 23608 >>read-attribute 0 1280 19 >>Reading attribute successful - data value is 0x2705, data type is 0x20 >read-attribute 0 IAS 0x13 >Device 23608 >>read-attribute 0 1280 19 >>Reading attribute successful - data value is 0xd405, data type is 0x20 >read-attribute 0 IAS 0x13 >Device 23608 >>read-attribute 0 1280 19 >>Reading attribute successful - data value is 0xe505, data type is 0x20
To ozacza, że Twój czujnik raportuje 50 poziomów czułości (0x32) a aktualna wartość wynosi 5, czyli w teorii czułość jest dosyć niska.
Spróbuj zgodnie z instrukcją nr 3 ustawić go np. na 0x30 - odczytaj atrybut 0x13 dla potwierdzenia czy się ustawił i oceń czułość po zmianie wartości.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
-
Zenon
- Posts: 107
- Joined: Thu Apr 10, 2025 9:51 am
- Has thanked: 2 times
Witam!vajera wrote: Fri May 16, 2025 5:16 pmPokazuje to samo, tylko ja z "lenistwa" dane 8 bitowe rzutuje na 16 bit i stąd te "zmienne" wartości - w przypadku tych danych istotne są dwie ostatnie cyfry.Zenon wrote: Fri May 16, 2025 4:33 pmCode: Select all
read-attribute 0 IAS 0x12 >Device 23608 >>read-attribute 0 1280 18 >>Reading attribute successful - data value is 0x2232, data type is 0x20 >read-attribute 0 IAS 0x12 >Device 23608 >>read-attribute 0 1280 18 >>Reading attribute successful - data value is 0x5632, data type is 0x20 >read-attribute 0 IAS 0x12 >Device 23608 >>read-attribute 0 1280 18 >>Reading attribute successful - data value is 0x532, data type is 0x20 >read-attribute 0 IAS 0x13 >Device 23608 >>read-attribute 0 1280 19 >>Reading attribute successful - data value is 0x2705, data type is 0x20 >read-attribute 0 IAS 0x13 >Device 23608 >>read-attribute 0 1280 19 >>Reading attribute successful - data value is 0xd405, data type is 0x20 >read-attribute 0 IAS 0x13 >Device 23608 >>read-attribute 0 1280 19 >>Reading attribute successful - data value is 0xe505, data type is 0x20
To ozacza, że Twój czujnik raportuje 50 poziomów czułości (0x32) a aktualna wartość wynosi 5, czyli w teorii czułość jest dosyć niska.
Spróbuj zgodnie z instrukcją nr 3 ustawić go np. na 0x30 - odczytaj atrybut 0x13 dla potwierdzenia czy się ustawił i oceń czułość po zmianie wartości.
Wychodzi chyba na to że jednak jest odwrotnie. Im mniejsza ta wartość tym większa czułość. Różnic wielkich nie ma ale jak ustawiłem 0x20 lub 0x30 to wydawało się że ma mniejszą czułość. Mając oryginalną bramkę Tuya mogłem to sprawdzić bo tak jak pisałem ustawiłem tam przed sparowaniem z Suplą najwyższą czułość i nie byłem tylko pewien czy ten zapis zostaje. Teraz wiem już że tak. Znowu dodałem czujnik do Tuya i ustawiłem najmniejszą czułość potem do Supli i sprawdziłem w konsoli że ma wartość ustawioną na 0x14. No to znowu do Tuya i najwyższa czułość to później w konsoli (zgodnie z oczekiwaniami) było 0x05. Sprawdzałem dalej i rzeczywiście jak wpiszę coś powyżej 0x14 to czułość się nie zmienia albo robi to w bardzo nieznacznym stopniu. Wartości poniżej 0x05 też nie poprawiają już czułości (przynajmniej moim zdaniem).
No i teraz mogę napisać, że mój czujnik ma około 15 stopni czułości (od 0x05 do 0x14) które dzięki koledze @vajera mogę ustawiać z dokładnością co do jedności a Tuja skacze co 5 i oferuje tylko 3. Może w innych czujnikach jest inaczej. Warto sprawdzić, a dzięki @vajera jest to banalnie proste.
@vajera - jeszcze jedno. Wiesz co jest napisane przy ustawieniu czułości czujnika w Tuya? Jeśli nie to napiszę tutaj: Potrząśnij urządzeniem w celu wywołania alarmu podczas zapisu (zmiany) wartości czułości czujnika
Pozdrawiam
Zenon
-
walanar1
- Posts: 54
- Joined: Fri May 18, 2018 5:31 pm
Proszę o dodanie zaworu nawadniania RTX przesyłam logi
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
[email protected]
- Posts: 54
- Joined: Sun Jul 28, 2019 7:29 am
- Been thanked: 1 time
Powitać wszystkich,
Proszę o dodanie przełącznika z monitorem energii, oczywiście jeśli się nada i dobrze odczytałem logi
https://pl.aliexpress.com/item/10050058 ... pt=glo2pol
Proszę o dodanie przełącznika z monitorem energii, oczywiście jeśli się nada i dobrze odczytałem logi
https://pl.aliexpress.com/item/10050058 ... pt=glo2pol
Code: Select all
[ 37427][I][ZigbeeGateway.cpp:531] zbDeviceAnnce(): Tuya magic last hope
[ 37647][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 37647][V][ZigbeeHandlers.cpp:154] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xcaba) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 37648][V][ZigbeeHandlers.cpp:163] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x4), type(0x42), value(16)
[ 37649][I][ZigbeeGateway.cpp:375] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZ3000_kqvb5akv"
[ 37649][V][ZigbeeHandlers.cpp:163] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x0), type(0x20), value(3)
[ 37650][I][ZigbeeGateway.cpp:388] zbReadBasicCluster(): ZCL version id is "3"
[ 37650][V][ZigbeeHandlers.cpp:163] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x1), type(0x20), value(74)
[ 37651][I][ZigbeeGateway.cpp:394] zbReadBasicCluster(): ZCL application version id is "74"
[ 37651][V][ZigbeeHandlers.cpp:163] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(6)
[ 37652][I][ZigbeeGateway.cpp:382] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS0001"
[ 37653][V][ZigbeeHandlers.cpp:163] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x7), type(0x30), value(1)
[ 37653][I][ZigbeeGateway.cpp:400] zbReadBasicCluster(): ZCL power source id is "1"
[ 37654][V][ZigbeeHandlers.cpp:163] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0xfffe), type(0x30), value(0)
[ 37654][I][ZigbeeGateway.cpp:404] zbReadBasicCluster(): Attribute 0xFFFE, data type 0x30
[ 37694][I][ZigbeeGateway.cpp:574] printJoinedDevices(): joined devices:
[ 37694][I][ZigbeeGateway.cpp:577] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0xcaba
[ 37711][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 37712][V][ZigbeeHandlers.cpp:274] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0xcaba), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xef00) for command (0x3) with status 0x0
[ 37712][V][ZigbeeHandlers.cpp:278] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 37713][I][ZigbeeGateway.cpp:1482] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x1[0x0]
[ 37713][I][ZigbeeGateway.cpp:1484] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -32
[ 38095][I][ZigbeeGateway.cpp:342] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x4
[ 38112][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 38113][V][ZigbeeHandlers.cpp:154] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xcaba) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 38113][V][ZigbeeHandlers.cpp:163] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x4), type(0x42), value(16)
[ 38114][I][ZigbeeGateway.cpp:375] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZ3000_kqvb5akv"
[ 38595][I][ZigbeeGateway.cpp:348] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x2
[ 38595][I][ZigbeeGateway.cpp:342] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x5
[ 38612][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 38613][V][ZigbeeHandlers.cpp:154] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xcaba) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 38614][V][ZigbeeHandlers.cpp:163] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(6)
[ 38614][I][ZigbeeGateway.cpp:382] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS0001"
[ 38673][V][ZigbeeCore.cpp:415] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Authorized (0x2f), status: ESP_OK
[ 38694][I][ZigbeeCore.cpp:388] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x8dca) is open for 180 seconds
[ 39096][I][ZigbeeGateway.cpp:348] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x3
[ 39096][I][ZigbeeGateway.cpp:1175] sendAttributeWrite(): Sending 'write attribute' command - id (0xffde), type (0x20), size (0x1), value (0x13)
[ 39113][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1001) callback
[ 39114][V][ZigbeeHandlers.cpp:190] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: from address(0xcaba) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 39114][V][ZigbeeHandlers.cpp:197] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0xffff)
[ 39597][I][ZigbeeGateway.cpp:304] zbPrintDeviceDiscovery(): short_addr_req 51898
[ 39613][I][ZigbeeGateway.cpp:238] Z2S_active_ep_req_cb(): Z2S active_ep_req: device address 51898, endpoints count 2
[ 39613][I][ZigbeeGateway.cpp:241] Z2S_active_ep_req_cb(): Endpont # 1, id 1
[ 39614][I][ZigbeeGateway.cpp:241] Z2S_active_ep_req_cb(): Endpont # 2, id 242
[ 39634][I][ZigbeeGateway.cpp:257] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: device address 51898, endpoint # 1
[ 39635][I][ZigbeeGateway.cpp:258] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: in clusters # 9, out clusters # 2
[ 39635][I][ZigbeeGateway.cpp:262] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 1, id 3
[ 39636][I][ZigbeeGateway.cpp:262] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 2, id 4
[ 39636][I][ZigbeeGateway.cpp:262] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 3, id 5
[ 39637][I][ZigbeeGateway.cpp:262] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 4, id 6
[ 39637][I][ZigbeeGateway.cpp:262] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 5, id 1794
[ 39637][I][ZigbeeGateway.cpp:262] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 6, id 2820
[ 39638][I][ZigbeeGateway.cpp:262] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 7, id 57344
[ 39638][I][ZigbeeGateway.cpp:262] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 8, id 57345
[ 39639][I][ZigbeeGateway.cpp:262] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 9, id 0
[ 39639][I][ZigbeeGateway.cpp:277] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 1, id 25
[ 39640][I][ZigbeeGateway.cpp:277] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 2, id 10
[ 39697][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 39697][V][ZigbeeHandlers.cpp:274] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0xcaba), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x3) for command (0xc) with status 0x84
[ 39698][V][ZigbeeHandlers.cpp:278] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 39699][I][ZigbeeGateway.cpp:1482] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x5[0x0]
[ 39699][I][ZigbeeGateway.cpp:1484] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -32
[ 39702][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 39703][V][ZigbeeHandlers.cpp:274] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0xcaba), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x4) for command (0xc) with status 0x84
[ 39747][V][ZigbeeHandlers.cpp:278] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 39747][I][ZigbeeGateway.cpp:1482] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0xd[0x0]
[ 39748][I][ZigbeeGateway.cpp:1484] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -32
[ 42661][I][ZigbeeHandlers.cpp:61] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x19, command id: 11
[ 42662][I][ZigbeeHandlers.cpp:62] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[ 42662][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[ 42663][I][ZigbeeHandlers.cpp:64] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[ 42663][I][ZigbeeHandlers.cpp:66] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 14 size: 2
[ 42664][I][ZigbeeHandlers.cpp:68] zb_raw_cmd_handler(): 0x0C
[ 42664][I][ZigbeeHandlers.cpp:68] zb_raw_cmd_handler(): 0x84
[ 42664][I][ZigbeeHandlers.cpp:73] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0xcaba, 0xcaba, 0x0, 0x0
[ 42665][I][ZigbeeHandlers.cpp:87] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed--------------------------------------------------------]