Czujniki T/H/P/IL i IAS - zgłoszenia, uwagi, pomysły [bramka Zigbee]

Moderator: vajera

endrju_88
Posts: 448
Joined: Tue Apr 25, 2023 1:02 pm
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times

Post

vajera wrote: Wed May 21, 2025 2:14 pm
endrju_88 wrote: Wed May 21, 2025 2:09 pm Moim zdaniem czas trwania alarmu możemy zdefiniować w Cloudzie poprzez stworzenie sceny np. Włącz kanał sygnalizatora -> dodaj opóźnienie np. 10 min. -> wyłącz kanał sygnalizatora i wtedy wrzucić tą scenę do reakcji jakiegoś wyzwalacza tego alarmu. Wyłączenie alarmu poprzez OFF to napewno OK funkcja. A czy wchodzi w grę stworzenie 2 kanałów 0/1 przypisanych do sygnału dźwiękowego a drugi do światła ? Sorry za wymyślanie ale sama optyka mogłaby być do cichego alarmu itp. Jak sądzisz ? Jeśli to problem to zastańmy przy 1 kanale i też będzie super. Oczywiście jeśli masz już jakiś pomysł , który lepiej się sprawdzi w tym urządzeniu to proszę podziel się Swoją opinią jak Ty to byś widział.
Dwa kanały to żaden problem - jeden światło mrugające + dźwięk, drugi tylko migotanie.

ON/OFF z przekaźnika, czas do zdefiniowania w Cloud przez scenę a w urządzeniu zapisujemy coś takiego jak MaxDuration? Np. 60 minut? Wtedy unikniemy sytuacji, że będzie wyć całą noc bo nie przyszedł sygnał OFF ze sceny.
Dla mnie super. Twoje rozwiązanie jest o niebo lepsze. Niech jest tak jak napisałeś.
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

@endrju_88 Jeszcze jedno pytanie 😉

Przekaźnik OFF
Wysyłasz custom-cmd
Przekaźnik ON
Alarm aktywny światło mruga, syrena buczy
Mija 60 sekund światło i dźwięk wyłączają się

Czy przekaźnik przełącza się wtedy na OFF?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
endrju_88
Posts: 448
Joined: Tue Apr 25, 2023 1:02 pm
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times

Post

vajera wrote: Wed May 21, 2025 3:32 pm @endrju_88 Jeszcze jedno pytanie 😉

Przekaźnik OFF
Wysyłasz custom-cmd
Przekaźnik ON
Alarm aktywny światło mruga, syrena buczy
Mija 60 sekund światło i dźwięk wyłączają się

Czy przekaźnik przełącza się wtedy na OFF?
Przekaźnik się nie przełącza na OFF. Zostaje po alarmie ON.
User avatar
Kappone`
Posts: 6
Joined: Thu Sep 10, 2020 6:50 am

Post

Zibi_007 wrote: Tue May 20, 2025 8:00 pm
Kappone` wrote: Tue May 20, 2025 7:51 pm Proszę o dodanie czujnika ZTH02

https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZTH02.html
Wrzuć logi z parowania. Ułatwi to i przyspieszy sprawę...
Przesyłam logi z parowania
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

Kappone` wrote: Wed May 21, 2025 4:56 pm Przesyłam logi z parowania
+BWNU
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

Wersja 0.7.95-21/05/2025 dodaje 2 przekaźniki dla tego alarmu - "SILENT ALARM" i "LOUD ALARM" - @endrju_88 przetestuj je proszę w wolnej chwili bo mogłem coś pomieszać.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
endrju_88
Posts: 448
Joined: Tue Apr 25, 2023 1:02 pm
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times

Post

vajera wrote: Wed May 21, 2025 9:36 pm Wersja 0.7.95-21/05/2025 dodaje 2 przekaźniki dla tego alarmu - "SILENT ALARM" i "LOUD ALARM" - @endrju_88 przetestuj je proszę w wolnej chwili bo mogłem coś pomieszać.
Dodały się dwa kanały 0/1.Włączę SILENT ALARM to włącza się sygnał świetlny pulsacyjny i sygnał dźwiękowy. Jak włączę kanał LOUD ALARM zachowuje się tak samo jak przy SILENT czyli sygnał dźwiękowy pulsacyjny i świetlny. No i zauważyłem ,że to urządzenie nadal zgłasza się jako zasilane bateryjnie a nie jest. Przy tych kanałach są ikony rozładowanych baterii.
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

[quote=endrju_88 post_id=206194 time=1747919017
Dodały się dwa kanały 0/1.Włączę SILENT ALARM to włącza się sygnał świetlny pulsacyjny i sygnał dźwiękowy. Jak włączę kanał LOUD ALARM zachowuje się tak samo jak przy SILENT czyli sygnał dźwiękowy pulsacyjny i świetlny.
[/quote]

W takim razie wypróbuj 0.7.97-22/05/2025

No i zauważyłem ,że to urządzenie nadal zgłasza się jako zasilane bateryjnie a nie jest. Przy tych kanałach są ikony rozładowanych baterii.
Bramka nie ustawia stanu baterii, o ile nie otrzyma komunikatu z urządzenia. Widocznie Chinczyk wgrał tam software, który raportuje stan baterii 🤔
Mogę dodać taką uniwersalną flagę disable battery reporting do ustawienia z konsoli, bo nic innego nie przychodzi mi do głowy?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
endrju_88
Posts: 448
Joined: Tue Apr 25, 2023 1:02 pm
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times

Post

vajera wrote: Thu May 22, 2025 1:23 pm [quote=endrju_88 post_id=206194 time=1747919017
Dodały się dwa kanały 0/1.Włączę SILENT ALARM to włącza się sygnał świetlny pulsacyjny i sygnał dźwiękowy. Jak włączę kanał LOUD ALARM zachowuje się tak samo jak przy SILENT czyli sygnał dźwiękowy pulsacyjny i świetlny.
W takim razie wypróbuj 0.7.97-22/05/2025

No i zauważyłem ,że to urządzenie nadal zgłasza się jako zasilane bateryjnie a nie jest. Przy tych kanałach są ikony rozładowanych baterii.
Bramka nie ustawia stanu baterii, o ile nie otrzyma komunikatu z urządzenia. Widocznie Chinczyk wgrał tam software, który raportuje stan baterii 🤔
Mogę dodać taką uniwersalną flagę disable battery reporting do ustawienia z konsoli, bo nic innego nie przychodzi mi do głowy?
[/quote]
Wgrałem 0.7.97 , teraz kanały działają prawidłowo. SILENT włącza światło pulsacyjne a LOUD dźwięk i światło pulsacyjne. Jeśli chodzi o ikonę baterii to Proszę dodaj taką funkcję aby można było indywidualnie każdemu kanałowi móc wyłączać i załączać raportowanie stanu baterii. Normalnie brak słów na tą chińską precyzję w wykonywaniu urządzeń , i nie piszę tu tylko o tym przypadku. Z resztą już nie raz był ten wątek tu poruszany tak więc oszczędzę wszystkim.
endrju_88
Posts: 448
Joined: Tue Apr 25, 2023 1:02 pm
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times

Post

Nie dało mi. Rozkręciłem ten sygnalizator i nie widać akumulatora 😉 czyli tak jak pisałeś @vajera , wgrali nie to co trzeba.