O! I to jest słuszna koncepcja. Podłącz pod bramkę Tuya i będziesz wiedział co i jak dokładnie pokazuje.cinas wrote: Tue May 27, 2025 10:20 amPobór mocy zgodnie z strzałką ( testowałem żarówkami 100W ) zlicza każdą fazę prawidłowo około 100W ( dokładając czy odejmując żarówki z poszczególnych faz ) częstotliwość jest prawidłowa 50Hz , napięcie 350V , odświeżanie 2 minutyvajera wrote: Tue May 27, 2025 9:48 amZobacz to:cinas wrote: Tue May 27, 2025 8:55 am Nie zmienia interwału
Z obserwacji wynika iż raportuje co 120s o pełnej minucie przy obciążeniu 100W i podłączeniu zgodnie z wskazówką i taką moc pokazuje w aplikacji
Jak zmienię kierunek przepływu prądu gdzie moc jest gigantyczna to reaguje po 5s na podłączeni i odłączenie obciążenia
Zmieniłem na 1s i też reaguje co 1s w przypadku podłączenia kierunku gdzie wskazuje wysoką moc
Ale licznik nie pokazuje mocy na - zawsze jest pokazana na +
Czyli pewnie kłania się kalibracja bo i napięcie i moc jest z kapelusza
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SPM02V3.html
Nie ma tutaj opcji kalibracji dla napięcia i mocy dla każdej z faz z osobna, oczywiście można rozważyć opcję programową, ale nie wiem czy nie byłoby warto zrobić najpierw próbę obciążenia 3 - fazowego. Ewentualnie sprawdź jeszcze każdą fazę osobno?
Pobór mocy przeciwnie niż strzałka zlicza tylko jedną fazę z gigantyczną mocą podłączanie obciążenia do kolejnej fazy nic nie dalej liczy jedną , wyłączenie obciążenia z fazy aktualnie zliczanej powoduje zliczanie innej fazy ale zawsze jest moc na jednej fazie
Zmówię bramkę tuya i zobaczę co na niej pokazuje , teoretycznie ma być to licznik dwukierunkowy a wartości na - mocy nie pokazał
Zgłoszenia nowych urządzeń [bramka Zigbee]
Moderator: vajera
Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036-
skutacz
- Posts: 41
- Joined: Sun Feb 11, 2018 6:15 am
- Been thanked: 1 time
Witam poprosze o dodanie czujnika smart door sensor AVATTO model ZDS16
ponizej logi
Peer Manufacturer is "_TZ3000_d93wtje5"
Peer Model is "TS0203"
ponizej logi
Peer Manufacturer is "_TZ3000_d93wtje5"
Peer Model is "TS0203"
Code: Select all
Showing logs:
[12:59:48][ 2867][I][ZigbeeCore.cpp:388] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x5e03) is open for 180 seconds
[13:00:04][ 18195][V][ZigbeeCore.cpp:415] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
[13:00:04][ 18197][V][ZigbeeCore.cpp:415] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
[13:00:04][ 18717][I][ZigbeeCore.cpp:355] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0x5078)
[13:00:04][ 18717][V][ZigbeeCore.cpp:359] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x80
[13:00:04][ 18718][D][ZigbeeGateway.cpp:518] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce short address (0x5078), ieee_addr (0xa4):(0xc1):(0x38):(0x56):(0x91):(0x20):(0x91):(0xed)
[13:00:04][ 18718][D][ZigbeeGateway.cpp:521] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce joined device short address (0x5078), ieee_addr (0xa4):(0xc1):(0x38):(0x56):(0x91):(0x20):(0x91):(0xed)
[13:00:04][ 18719][I][ZigbeeGateway.cpp:545] zbDeviceAnnce(): Tuya magic last hope
[13:00:04][ 18975][I][ZigbeeGateway.cpp:588] printJoinedDevices(): joined devices:
[13:00:04][ 18975][I][ZigbeeGateway.cpp:591] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0x5078
[13:00:04][ 19052][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[13:00:04][ 19052][V][ZigbeeHandlers.cpp:155] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x5078) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[13:00:04][ 19053][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x4), type(0x42), value(16)
[13:00:04][ 19054][I][ZigbeeGateway.cpp:382] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZ3000_d93wtje5"
[13:00:04][ 19054][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x0), type(0x20), value(3)
[13:00:04][ 19055][I][ZigbeeGateway.cpp:402] zbReadBasicCluster(): ZCL version id is "3"
[13:00:04][ 19055][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x1), type(0x20), value(70)
[13:00:04][ 19056][I][ZigbeeGateway.cpp:408] zbReadBasicCluster(): ZCL application version id is "70"
[13:00:04][ 19056][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(6)
[13:00:04][ 19057][I][ZigbeeGateway.cpp:389] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS0203"
[13:00:04][ 19057][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x7), type(0x30), value(3)
[13:00:04][ 19058][I][ZigbeeGateway.cpp:414] zbReadBasicCluster(): ZCL power source id is "3"
[13:00:04][ 19058][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0xfffe), type(0x30), value(0)
[13:00:04][ 19059][I][ZigbeeGateway.cpp:418] zbReadBasicCluster(): Attribute 0xFFFE, data type 0x30
[13:00:04][ 19062][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[13:00:04][ 19062][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x5078), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xef00) for command (0x3) with status 0x0
[13:00:04][ 19063][V][ZigbeeHandlers.cpp:279] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[13:00:04][ 19064][I][ZigbeeGateway.cpp:1565] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x1[0x0]
[13:00:04][ 19064][I][ZigbeeGateway.cpp:1567] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -61
[13:00:05][ 19377][I][ZigbeeGateway.cpp:349] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x4
[13:00:05][ 19713][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[13:00:05][ 19713][V][ZigbeeHandlers.cpp:155] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x5078) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[13:00:05][ 19714][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x4), type(0x42), value(16)
[13:00:05][ 19714][I][ZigbeeGateway.cpp:382] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZ3000_d93wtje5"
[13:00:05][ 19877][I][ZigbeeGateway.cpp:355] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x2
[13:00:05][ 19877][I][ZigbeeGateway.cpp:349] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x5
[13:00:05][ 19927][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[13:00:05][ 19927][V][ZigbeeHandlers.cpp:155] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x5078) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[13:00:05][ 19928][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(6)
[13:00:05][ 19929][I][ZigbeeGateway.cpp:389] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS0203"
[13:00:06][ 20222][V][ZigbeeCore.cpp:415] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Authorized (0x2f), status: ESP_OK
[13:00:06][ 20378][I][ZigbeeGateway.cpp:355] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x3
[13:00:06][ 20378][I][ZigbeeGateway.cpp:1235] sendAttributeWrite(): Sending 'write attribute' command - id (0xffde), type (0x20), size (0x1), value (0x13)
[13:00:06][ 20721][I][ZigbeeCore.cpp:388] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x5e03) is open for 180 seconds
[13:00:06][ 20750][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1001) callback
[13:00:06][ 20750][V][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: from address(0x5078) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[13:00:06][ 20751][V][ZigbeeHandlers.cpp:198] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0xffff)
[13:00:06][ 20880][I][ZigbeeGateway.cpp:308] zbPrintDeviceDiscovery(): short_addr_req 20600
[13:00:06][ 20962][I][ZigbeeGateway.cpp:242] Z2S_active_ep_req_cb(): Z2S active_ep_req: device address 20600, endpoints count 1
[13:00:06][ 20963][I][ZigbeeGateway.cpp:245] Z2S_active_ep_req_cb(): Endpont # 1, id 1
[13:00:06][ 21082][I][ZigbeeGateway.cpp:261] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: device address 20600, endpoint # 1
[13:00:06][ 21082][I][ZigbeeGateway.cpp:262] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: in clusters # 4, out clusters # 8
[13:00:06][ 21083][I][ZigbeeGateway.cpp:266] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 1, id 1
[13:00:06][ 21084][I][ZigbeeGateway.cpp:266] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 2, id 3
[13:00:06][ 21084][I][ZigbeeGateway.cpp:266] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 3, id 1280
[13:00:06][ 21084][I][ZigbeeGateway.cpp:266] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 4, id 0
[13:00:06][ 21085][I][ZigbeeGateway.cpp:281] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 1, id 3
[13:00:06][ 21085][I][ZigbeeGateway.cpp:281] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 2, id 4
[13:00:06][ 21086][I][ZigbeeGateway.cpp:281] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 3, id 5
[13:00:06][ 21086][I][ZigbeeGateway.cpp:281] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 4, id 6
[13:00:06][ 21087][I][ZigbeeGateway.cpp:281] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 5, id 8
[13:00:06][ 21087][I][ZigbeeGateway.cpp:281] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 6, id 4096
[13:00:06][ 21087][I][ZigbeeGateway.cpp:281] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 7, id 25
[13:00:06][ 21088][I][ZigbeeGateway.cpp:281] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 8, id 10
[13:00:07][ 21205][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[13:00:07][ 21206][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x5078), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x1) for command (0xc) with status 0x84
[13:00:07][ 21206][V][ZigbeeHandlers.cpp:279] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[13:00:07][ 21207][I][ZigbeeGateway.cpp:1565] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x5[0x0]
[13:00:07][ 21207][I][ZigbeeGateway.cpp:1567] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -61
[13:00:07][ 21221][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[13:00:07][ 21222][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x5078), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x3) for command (0xc) with status 0x84
[13:00:07][ 21223][V][ZigbeeHandlers.cpp:279] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[13:00:07][ 21223][I][ZigbeeGateway.cpp:1565] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x6[0x0]
[13:00:07][ 21224][I][ZigbeeGateway.cpp:1567] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -61
[13:00:07][ 21237][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[13:00:07][ 21237][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x5078), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x500) for command (0xc) with status 0x84
[13:00:07][ 21238][V][ZigbeeHandlers.cpp:279] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[13:00:07][ 21239][I][ZigbeeGateway.cpp:1565] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x7[0x0]
[13:00:07][ 21239][I][ZigbeeGateway.cpp:1567] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -61
[13:00:07][ 21253][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[13:00:07][ 21253][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x5078), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x0) for command (0xc) with status 0x84
[13:00:07][ 21254][V][ZigbeeHandlers.cpp:279] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[13:00:07][ 21254][I][ZigbeeGateway.cpp:1565] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x8[0x0]
[13:00:07][ 21255][I][ZigbeeGateway.cpp:1567] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -61
[13:00:07][ 21268][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[13:00:07][ 21269][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x5078), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x3) for command (0xc) with status 0x84
[13:00:07][ 21269][V][ZigbeeHandlers.cpp:279] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[13:00:07][ 21270][I][ZigbeeGateway.cpp:1565] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x9[0x0]
[13:00:07][ 21270][I][ZigbeeGateway.cpp:1567] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -62
[13:00:07][ 21284][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[13:00:07][ 21284][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x5078), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x4) for command (0xc) with status 0x84
[13:00:07][ 21285][V][ZigbeeHandlers.cpp:279] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[13:00:07][ 21286][I][ZigbeeGateway.cpp:1565] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0xa[0x0]
[13:00:07][ 21286][I][ZigbeeGateway.cpp:1567] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -61
[13:00:07][ 21299][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[13:00:07][ 21300][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x5078), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x5) for command (0xc) with status 0x84
[13:00:07][ 21301][V][ZigbeeHandlers.cpp:279] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[13:00:07][ 21301][I][ZigbeeGateway.cpp:1565] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0xb[0x0]
[13:00:07][ 21302][I][ZigbeeGateway.cpp:1567] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -61
[13:00:07][ 21315][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[13:00:07][ 21315][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x5078), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x6) for command (0xc) with status 0x84
[13:00:07][ 21316][V][ZigbeeHandlers.cpp:279] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[13:00:07][ 21317][I][ZigbeeGateway.cpp:1565] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0xc[0x0]
[13:00:07][ 21317][I][ZigbeeGateway.cpp:1567] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -61
[13:00:07][ 21330][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[13:00:07][ 21331][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x5078), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x8) for command (0xc) with status 0x84
[13:00:07][ 21332][V][ZigbeeHandlers.cpp:279] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[13:00:07][ 21332][I][ZigbeeGateway.cpp:1565] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0xd[0x0]
[13:00:07][ 21333][I][ZigbeeGateway.cpp:1567] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -61
[13:00:07][ 21346][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[13:00:07][ 21347][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x5078), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x1000) for command (0xc) with status 0x84
[13:00:07][ 21347][V][ZigbeeHandlers.cpp:279] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[13:00:07][ 21348][I][ZigbeeGateway.cpp:1565] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0xe[0x0]
[13:00:07][ 21348][I][ZigbeeGateway.cpp:1567] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -61
[13:00:07][ 21362][I][ZigbeeHandlers.cpp:62] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x19, command id: 11
[13:00:07][ 21362][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[13:00:07][ 21362][I][ZigbeeHandlers.cpp:64] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[13:00:07][ 21363][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[13:00:07][ 21363][I][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 18 size: 2
[13:00:07][ 21364][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x0C
[13:00:07][ 21364][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x84
[13:00:07][ 21364][I][ZigbeeHandlers.cpp:74] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x5078, 0x5078, 0x0, 0x0
[13:00:07][ 21365][I][ZigbeeHandlers.cpp:88] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
[13:00:07][ 21368][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[13:00:07][ 21369][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x5078), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xa) for command (0xc) with status 0x84
[13:00:07][ 21370][V][ZigbeeHandlers.cpp:279] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[13:00:07][ 21370][I][ZigbeeGateway.cpp:1565] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x10[0x0]
[13:00:07][ 21371][I][ZigbeeGateway.cpp:1567] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -61
[13:00:07][ 22048][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1031) callback
[13:00:07][ 22048][V][ZigbeeHandlers.cpp:321] zb_cmd_ias_zone_status_change_handler(): IAS Zone Status Notification: from address(0x5078) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x500), zone status (0x5), extended status (0x0), zone id (0x1), delay (0x0)
[13:00:11][ 25752][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[13:00:11][ 25752][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x5078) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[13:00:11][ 25753][I][ZigbeeGateway.cpp:857] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x91ed), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0x1), attribute data type (0x20)
[13:00:11][ 25754][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[13:00:11][ 25754][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x5078) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[13:00:11][ 25755][I][ZigbeeGateway.cpp:857] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x91ed), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffe2), attribute data type (0x20)
[13:00:11][ 25756][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[13:00:11][ 25756][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x5078) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[13:00:11][ 25757][I][ZigbeeGateway.cpp:857] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x91ed), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffe4), attribute data type (0x20)
[13:00:11][ 25876][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[13:00:11][ 25877][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x5078) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x1)
[13:00:11][ 25878][I][ZigbeeGateway.cpp:761] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting power config battery percentage remaining 112
[13:00:11][ 25878][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[13:00:11][ 25879][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x5078) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x1)
[13:00:11][ 25879][I][ZigbeeGateway.cpp:768] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting power config battery voltage 27
[13:00:11][ 26001][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[13:00:11][ 26002][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x5078) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[13:00:11][ 26003][I][ZigbeeGateway.cpp:857] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x91ed), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffdf), attribute data type (0x42)
[13:00:13][ 27426][I][ZigbeeHandlers.cpp:62] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xa, command id: 0
[13:00:13][ 27427][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[13:00:13][ 27427][I][ZigbeeHandlers.cpp:64] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 0, is_manuf_specific 0
[13:00:13][ 27428][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[13:00:13][ 27428][I][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 20 size: 2
[13:00:13][ 27428][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x07
[13:00:13][ 27429][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[13:00:13][ 27429][I][ZigbeeHandlers.cpp:74] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x5078, 0x5078, 0x0, 0x0
[13:00:13][ 27430][I][ZigbeeHandlers.cpp:88] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
Last edited by skutacz on Tue May 27, 2025 2:46 pm, edited 1 time in total.
Usługi druku 3d
-
vajera
- Posts: 7293
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Wypróbuj wersję 0.8.02-27/05/2025 - sprawdź czy ta moc jest nadal gigantyczna czy też pojawił się znak "-".cinas wrote: Tue May 27, 2025 8:55 am Nie zmienia interwału
Z obserwacji wynika iż raportuje co 120s o pełnej minucie przy obciążeniu 100W i podłączeniu zgodnie z wskazówką i taką moc pokazuje w aplikacji
Jak zmienię kierunek przepływu prądu gdzie moc jest gigantyczna to reaguje po 5s na podłączeni i odłączenie obciążenia
Zmieniłem na 1s i też reaguje co 1s w przypadku podłączenia kierunku gdzie wskazuje wysoką moc
Ale licznik nie pokazuje mocy na - zawsze jest pokazana na +
Czyli pewnie kłania się kalibracja bo i napięcie i moc jest z kapelusza
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
-
cinas
- Posts: 650
- Joined: Sun Aug 14, 2022 6:59 am
- Location: Kaczory
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 7 times
Moc pokazuje na ( - ) i zgodnie z obciążeniem 100W , prąd 655A , napięcie 313V , odświeżanie 180svajera wrote: Tue May 27, 2025 1:29 pmWypróbuj wersję 0.8.02-27/05/2025 - sprawdź czy ta moc jest nadal gigantyczna czy też pojawił się znak "-".cinas wrote: Tue May 27, 2025 8:55 am Nie zmienia interwału
Z obserwacji wynika iż raportuje co 120s o pełnej minucie przy obciążeniu 100W i podłączeniu zgodnie z wskazówką i taką moc pokazuje w aplikacji
Jak zmienię kierunek przepływu prądu gdzie moc jest gigantyczna to reaguje po 5s na podłączeni i odłączenie obciążenia
Zmieniłem na 1s i też reaguje co 1s w przypadku podłączenia kierunku gdzie wskazuje wysoką moc
Ale licznik nie pokazuje mocy na - zawsze jest pokazana na +
Czyli pewnie kłania się kalibracja bo i napięcie i moc jest z kapelusza
Jak mamy moc na ( + ) to moc zgodna i prąd również zgodny na poziome 0.42A napięcie 330 V ( napięcie pływa )
-
vajera
- Posts: 7293
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
cinas wrote: Tue May 27, 2025 2:25 pm Moc pokazuje na ( - ) i zgodnie z obciążeniem 100W , prąd 655A , napięcie 313V , odświeżanie 180s
Jak mamy moc na ( + ) to moc zgodna i prąd również zgodny na poziome 0.42A napięcie 330 V ( napięcie pływa )
- A jak powinno pokazywać w przypadku odbiornika (żarówki) - moc "+" czy "-"?
- Jaki jest interwał odświeżania dla "+"?
- Te dodatkowe kanały KPOP (4 sztuki) pokazują cokolwiek?
- Napięcie pływa od...do...?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
-
cinas
- Posts: 650
- Joined: Sun Aug 14, 2022 6:59 am
- Location: Kaczory
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 7 times
Wskazania mocy dla + i - są prawidłowe
Odświeżanie 120s w obu przypadkach
Prąd dla + jest poprawny
Prąd dla - jest błędny 655A
Napięcie się waha od 313V do 363V
Testy
Pobór na +
2 x żarówka 100W na 2 fazach
Prąd prawidłowy 0.42A
Moc na fazach i sumaryczna prawidłowa 96W faza 1 100W faza 2 suma 196W
Energy pokazuje 12 jest to to samo co energia pobrana po przecinku 0,12 energia pobrana
Power pokazuje prawidło 196
Power Factory nie wiem co to jest 99
Produced energy 8
Zwrot na -
2 x żarówka 100W na 2 fazach
Prąd 655A na każdej fazie
Moc na fazach i sumaryczna prawidłowa -96W faza 1 -100W faza 2 suma -196W
Power pokazuje 4294967208
ustawiłem custom-cmd 4 0xEF00 0 SET 10 00016602000400000001
Odświeżanie 120s w obu przypadkach
Prąd dla + jest poprawny
Prąd dla - jest błędny 655A
Napięcie się waha od 313V do 363V
Testy
Pobór na +
2 x żarówka 100W na 2 fazach
Prąd prawidłowy 0.42A
Moc na fazach i sumaryczna prawidłowa 96W faza 1 100W faza 2 suma 196W
Energy pokazuje 12 jest to to samo co energia pobrana po przecinku 0,12 energia pobrana
Power pokazuje prawidło 196
Power Factory nie wiem co to jest 99
Produced energy 8
Zwrot na -
2 x żarówka 100W na 2 fazach
Prąd 655A na każdej fazie
Moc na fazach i sumaryczna prawidłowa -96W faza 1 -100W faza 2 suma -196W
Power pokazuje 4294967208
ustawiłem custom-cmd 4 0xEF00 0 SET 10 00016602000400000001
-
vajera
- Posts: 7293
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Szacun za profesjonalne raportowanie!cinas wrote: Tue May 27, 2025 3:09 pm Wskazania mocy dla + i - są prawidłowe
Odświeżanie 120s w obu przypadkach
Prąd dla + jest poprawny
Prąd dla - jest błędny 655A
Napięcie się waha od 313V do 363V
Testy
Pobór na +
2 x żarówka 100W na 2 fazach
Prąd prawidłowy 0.42A
Moc na fazach i sumaryczna prawidłowa 96W faza 1 100W faza 2 suma 196W
Energy pokazuje 12 jest to to samo co energia pobrana po przecinku 0,12 energia pobrana
Power pokazuje prawidło 196
Power Factory nie wiem co to jest 99
Produced energy 8
Zwrot na -
2 x żarówka 100W na 2 fazach
Prąd 655A na każdej fazie
Moc na fazach i sumaryczna prawidłowa -96W faza 1 -100W faza 2 suma -196W
Power pokazuje 4294967208
ustawiłem custom-cmd 4 0xEF00 0 SET 10 00016602000400000001
Sprawdź najbliższą wersję czy udało mi się poprawić prąd - wygląda na to, że on wysyła wartości prądu również ze znakiem +/-.
@klew ElectricityMeter przyjmuje tam tylko wartości unsigned, prawda?
EDIT
Code: Select all
void setCurrent(int phase, unsigned _supla_int_t current); //Supla Device
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
-
klew
- Posts: 13911
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 136 times
- Been thanked: 137 times
To wynika z przyjętej konwencji interpretacji parametru "prąd [A]". Czasem się przyjmuje wartość ze znakiem, aby podać kierunek przepływu prądu, a czasem podaje się wartość bezwzględną (bo prąd to ilość ładunków przepływających przez jakiś przekrój przewodu w czasie - więc ujemny nie może być ;P ).vajera wrote: Tue May 27, 2025 3:39 pm Sprawdź najbliższą wersję czy udało mi się poprawić prąd - wygląda na to, że on wysyła wartości prądu również ze znakiem +/-.
@klew ElectricityMeter przyjmuje tam tylko wartości unsigned, prawda?
EDITCode: Select all
void setCurrent(int phase, unsigned _supla_int_t current); //Supla Device
Także jeśli urządzenie wysyła wartości signed, to po prostu weź tam wartość bezwzględną i wstaw do Supli.
Najlepsze suple dla Twojego domu 
-
vajera
- Posts: 7293
- Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
- Location: Biedrusko
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Tak zrobiłem, więc @cinas poczekaj na 0.8.04-27/05/2025.klew wrote: Tue May 27, 2025 4:08 pmTo wynika z przyjętej konwencji interpretacji parametru "prąd [A]". Czasem się przyjmuje wartość ze znakiem, aby podać kierunek przepływu prądu, a czasem podaje się wartość bezwzględną (bo prąd to ilość ładunków przepływających przez jakiś przekrój przewodu w czasie - więc ujemny nie może być ;P ).vajera wrote: Tue May 27, 2025 3:39 pm Sprawdź najbliższą wersję czy udało mi się poprawić prąd - wygląda na to, że on wysyła wartości prądu również ze znakiem +/-.
@klew ElectricityMeter przyjmuje tam tylko wartości unsigned, prawda?
EDITCode: Select all
void setCurrent(int phase, unsigned _supla_int_t current); //Supla Device
Także jeśli urządzenie wysyła wartości signed, to po prostu weź tam wartość bezwzględną i wstaw do Supli.