cinas wrote: Wed May 28, 2025 9:15 am
vajera wrote: Wed May 28, 2025 9:08 am
cinas wrote: Wed May 28, 2025 9:02 am Licznik działa super - na dniach zamontuje go gdzieś produkcyjnie za innym licznikiem aby porównać pomiary
Jak by co to polecam się na przyszłość :)

Nie wiem jak działa konfiguracja w cloud kanału kpop , próbuje podzielić na cloud dane prze 1000 aby uzyskać kWh ale nie liczy
W konfiguracji KPOP masz coś takiego jak mnożnik i dzielnik, więc możesz wpisać dzielnik, ale ja mogę to zrobić bezpośrednio w kodzie - pytanie czy na pewno przez 1000 - moim zdaniem przez 100 (pisałeś, że 12 odpowiada 0,12)?
Masz rację 100 jedno 0 za dużo :)
Wpisuje w cloud podziel przez 100 ale nie dzieli w apce dalej 10
Może powinieneś wybrać wtedy te 2 miejsca po przecinku?
W razie czego za kwadrans powinna być dostępna wersja 0.8.6, w której obie te wartości ENERGY i PRODUCED_ENERGY są dzielone przez 100 przed wysłaniem do KPOP.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
cinas
Posts: 650
Joined: Sun Aug 14, 2022 6:59 am
Location: Kaczory
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times

Post

vajera wrote: Wed May 28, 2025 9:31 am
cinas wrote: Wed May 28, 2025 9:15 am
vajera wrote: Wed May 28, 2025 9:08 am

W konfiguracji KPOP masz coś takiego jak mnożnik i dzielnik, więc możesz wpisać dzielnik, ale ja mogę to zrobić bezpośrednio w kodzie - pytanie czy na pewno przez 1000 - moim zdaniem przez 100 (pisałeś, że 12 odpowiada 0,12)?
Masz rację 100 jedno 0 za dużo :)
Wpisuje w cloud podziel przez 100 ale nie dzieli w apce dalej 10
Może powinieneś wybrać wtedy te 2 miejsca po przecinku?
W razie czego za kwadrans powinna być dostępna wersja 0.8.6, w której obie te wartości ENERGY i PRODUCED_ENERGY są dzielone przez 100 przed wysłaniem do KPOP.
Nie pomaga , wstawia 10.00
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

cinas wrote: Wed May 28, 2025 9:38 am
vajera wrote: Wed May 28, 2025 9:31 am
cinas wrote: Wed May 28, 2025 9:15 am

Masz rację 100 jedno 0 za dużo :)
Wpisuje w cloud podziel przez 100 ale nie dzieli w apce dalej 10
Może powinieneś wybrać wtedy te 2 miejsca po przecinku?
W razie czego za kwadrans powinna być dostępna wersja 0.8.6, w której obie te wartości ENERGY i PRODUCED_ENERGY są dzielone przez 100 przed wysłaniem do KPOP.
Nie pomaga , wstawia 10.00
W temacie KPOP musiałby się wypowiedzieć @klew?
Wersja 0.8.7 powinna rozwiązać problem.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

[email protected] wrote: Thu Apr 24, 2025 6:41 am Cześć
Urządzenie BITUO TECHNIK SPM02-U02 pokazuje dziwne dane. Te wartości są cały czas bez zmian
Screenshot_20250424_083620_SUPLA.jpg

Można z tym cos zrobić?
Wersja 0.8.7 zawiera w pełni funkcjonalną obsługę tego licznika ;)
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
cinas
Posts: 650
Joined: Sun Aug 14, 2022 6:59 am
Location: Kaczory
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times

Post

vajera wrote: Wed May 28, 2025 10:09 am
[email protected] wrote: Thu Apr 24, 2025 6:41 am Cześć
Urządzenie BITUO TECHNIK SPM02-U02 pokazuje dziwne dane. Te wartości są cały czas bez zmian
Screenshot_20250424_083620_SUPLA.jpg

Można z tym cos zrobić?
Wersja 0.8.7 zawiera w pełni funkcjonalną obsługę tego licznika ;)
Pobieram aktualizacje i mam godzinę kompilacji 9:33 i przedstawia się jako Z2S gateway ver.: 0.8.6-28/05/2025
W binarce również tak jest
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

cinas wrote: Wed May 28, 2025 10:14 am
vajera wrote: Wed May 28, 2025 10:09 am
[email protected] wrote: Thu Apr 24, 2025 6:41 am Cześć
Urządzenie BITUO TECHNIK SPM02-U02 pokazuje dziwne dane. Te wartości są cały czas bez zmian
Screenshot_20250424_083620_SUPLA.jpg

Można z tym cos zrobić?
Wersja 0.8.7 zawiera w pełni funkcjonalną obsługę tego licznika ;)
Pobieram aktualizacje i mam godzinę kompilacji 9:33 i przedstawia się jako Z2S gateway ver.: 0.8.6-28/05/2025
W binarce również tak jest
Wszystko się zgadza 0.8.6 = 0.8.7 ;) trochę zamieszałem, wyrównam przy 0.8.8 ;)
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
cinas
Posts: 650
Joined: Sun Aug 14, 2022 6:59 am
Location: Kaczory
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times

Post

vajera wrote: Wed May 28, 2025 10:19 am
cinas wrote: Wed May 28, 2025 10:14 am
vajera wrote: Wed May 28, 2025 10:09 am

Wersja 0.8.7 zawiera w pełni funkcjonalną obsługę tego licznika ;)
Pobieram aktualizacje i mam godzinę kompilacji 9:33 i przedstawia się jako Z2S gateway ver.: 0.8.6-28/05/2025
W binarce również tak jest
Wszystko się zgadza 0.8.6 = 0.8.7 ;) trochę zamieszałem, wyrównam przy 0.8.8 ;)
Jak numerki się zgadzają to , nie działa dzielenie dalej mam w power 98 a w energy i produced teraz jest 0 , więc chyba kanał nie wyświetla informacji po przecinku , to chyba @klew by musiał się wypowiedzieć
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

cinas wrote: Wed May 28, 2025 10:27 am Jak numerki się zgadzają to , nie działa dzielenie dalej mam w power 98 a w energy i produced teraz jest 0 , więc chyba kanał nie wyświetla informacji po przecinku , to chyba @klew by musiał się wypowiedzieć
Czekając na @klew możesz ewentualnie wrzucić logi z 0.8.8-28/05/2025 - będzie za kwadrans.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
cinas
Posts: 650
Joined: Sun Aug 14, 2022 6:59 am
Location: Kaczory
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times

Post

Wgrałem , zbieram logi , ale nie wiem kiedy uciekła częstotliwość aktualnie pokazuje 9.53Hz
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

skutacz wrote: Wed May 28, 2025 7:57 am ...
Super! Z logów widzę, że działa ALARM1 i TAMPER?