SWB-02 + Hörmann Promatic 3 monitorowanie stanu bramy.

Krzysiek_Wr
Posts: 18
Joined: Tue Feb 25, 2025 9:41 am

Post

Nie.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Do szarej kostki podłączyłeś ? Czy DIP switch-e są poprawnie ustawione ?
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Krzysiek_Wr
Posts: 18
Joined: Tue Feb 25, 2025 9:41 am

Post

Mam podłączone do szarej. DIP switch'e mam tak:

Image

Zauważyłem, że przekaźnik cyka tylko przy otwieraniu bramy.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Dostosuj A i B.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Krzysiek_Wr
Posts: 18
Joined: Tue Feb 25, 2025 9:41 am

Post

Na zdjęciu słabo to widać ale tak właśnie mam ustawione. Zastanawia mnie tylko jedno. Tutaj ktoś pisze, że zastosował przekaźnik 24V AC:
nowex wrote: Mon Sep 30, 2019 8:27 pm Działa. Poniżej efekt końcowy przed zamknięciem obudowy sterownika bramy.
Po przestawieniu DIN - B na ON (zgodnie z instrukcją), pojawiło się napięcie na szarej kostce serownika bramy:
po lewej 24V po prawej 0.
Zamknięcie bramy wywołuje zanik 0, a 24V nadal jest.
Przekaźnik AC 24V załatwił sprawę.
Dziękuję wszystkim za wcześniejsze wskazówki, ale przede wszystkim Panu "pzygmunt".
A w instrukcji jest 24V DC:

Image

Image

Zdjęcie z innej perspektywy:

Image