Czujniki T/H/P/IL i IAS - zgłoszenia, uwagi, pomysły [bramka Zigbee]

Moderator: vajera

User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

endrju_88 wrote: Mon May 26, 2025 6:12 am
Pracuję nad tym od kilku dni bo połączyłem to z gruntowną aktualizacją kodu odpowiedzialnego za baterię.

Wybacz , myślałem ,że zapomniałeś 😉. Heh , bez urazy. Pozdrawiam.
viewtopic.php?p=206633#p206633
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

Yepestis wrote: Mon May 26, 2025 8:25 pm Kurcze to dziwna sprawa bo u mnie to nie działa.
Tak się zastanawiam czy to nie przez to że w cloud mam ustawiona odwróconą logikę żeby czujnik pokazywał prawidłowy stan zalania?
Możliwe, że tak jest - to w sumie pytanie do @klew - jak ma się odwrócona logika do zapisywania stanu czujnika?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

Zibi_007 wrote: Mon May 26, 2025 9:46 pm Czujnik wstrząsów. Kiedyś już dodany. W eWelinku (sprawdziłem) może raportować dwa alarmy. W Supli raportuje tylko jeden. W załączniku logi z parowania i pracy. Próbowałem wzbudzić obydwa alarmy. Mam nadzieję, że się udało i to widać (widziałem stan 401 i 801 ale nie wiem czy to jest to). Działa też Twoja metoda powrotu do stanu sprzed wzbudzenia (brawo). Działają też poziomy czułości, ale dokładnie tak, jak opisał to @Zenon tutaj viewtopic.php?p=205763#p205763 (czyli odwrotnie - im mniejsza wartość parametru, tym większa czułość).

Edit:
Dodaję zrzut ekranu tego co raportuje ten czujnik pd bramką Tuya.
Więc tak:
  1. stany 0x4xx i 0x8xx operują na bitach 10 i 11 atrybutu zone_status - zgodnie z aktualną specyfikacją Zigbee są to bity zarezerwowane i nie powinny być używane...;)
  2. Rozumiem, że 0x801 to upadek a 0x401 to wibracja? Czy odwrotnie?
  3. Nie zauważyłem tam 0x800 i 0x400, więc zakładam, że czujnik raportuje zdarzenie, ale nie wysyła komunikatu o powrocie do spoczynku?
  4. Rozumiem że AUTOSET rozwiązuje ten problem?
  5. Pytanie, jak raportuje LOW_BATTERY (bit 3 a może 12), ale tego chyba się na razie nie dowiemy.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
endrju_88
Posts: 448
Joined: Tue Apr 25, 2023 1:02 pm
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times

Post

vajera wrote: Wed May 28, 2025 8:03 am
endrju_88 wrote: Mon May 26, 2025 6:12 am
Pracuję nad tym od kilku dni bo połączyłem to z gruntowną aktualizacją kodu odpowiedzialnego za baterię.

Wybacz , myślałem ,że zapomniałeś 😉. Heh , bez urazy. Pozdrawiam.
viewtopic.php?p=206633#p206633
Nie wiem co jest nie tak ale wpisuję : update-zb-device-flags 0 SET/CLEAR ZBD_FLAG_DISABLE_BATTERY_MSG następnie w Telnet dostaję komunikat :

Code: Select all

ZB Device(channel 0) global flags changed successfully.
robię też to dla drugiego kanału i nadal mam ikony baterii przy kanałach urządzenia . Próbowałem różnych kombinacji np. update-zb-device-flags 0 SET/CLEAR 1 ,lub i nic nie daje. Resetowałem bramkę ,również nic się nie zmieniło . Robię coś źle ?
User avatar
Zibi_007
Posts: 3985
Joined: Tue Oct 31, 2023 10:06 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times

Post

vajera wrote: Wed May 28, 2025 12:11 pm
Zibi_007 wrote: Mon May 26, 2025 9:46 pm Czujnik wstrząsów. Kiedyś już dodany. W eWelinku (sprawdziłem) może raportować dwa alarmy. W Supli raportuje tylko jeden. W załączniku logi z parowania i pracy. Próbowałem wzbudzić obydwa alarmy. Mam nadzieję, że się udało i to widać (widziałem stan 401 i 801 ale nie wiem czy to jest to). Działa też Twoja metoda powrotu do stanu sprzed wzbudzenia (brawo). Działają też poziomy czułości, ale dokładnie tak, jak opisał to @Zenon tutaj viewtopic.php?p=205763#p205763 (czyli odwrotnie - im mniejsza wartość parametru, tym większa czułość).

Edit:
Dodaję zrzut ekranu tego co raportuje ten czujnik pd bramką Tuya.
Więc tak:
  1. stany 0x4xx i 0x8xx operują na bitach 10 i 11 atrybutu zone_status - zgodnie z aktualną specyfikacją Zigbee są to bity zarezerwowane i nie powinny być używane...;)
  2. Rozumiem, że 0x801 to upadek a 0x401 to wibracja? Czy odwrotnie?
  3. Nie zauważyłem tam 0x800 i 0x400, więc zakładam, że czujnik raportuje zdarzenie, ale nie wysyła komunikatu o powrocie do spoczynku?
  4. Rozumiem że AUTOSET rozwiązuje ten problem?
  5. Pytanie, jak raportuje LOW_BATTERY (bit 3 a może 12), ale tego chyba się na razie nie dowiemy.
Ad. 1. No widzisz, kolejny Chińczyk, co ma specyfikację Zigbee głęboko...
Ad. 2. Dokładnie tak. 0x401 wibracja, 0x801 upadek.
Ad. 3. Nie zauważyłeś, bo go wysyła po ok. 20 minutach (czasem trwa to dłużej).
Ad. 4. Tak jest! Gdyby nie Twój AUTOSET to ten czujnik pod Suplą byłby bezużyteczny ;-)
Ad. 5. Jak znajdę jakąś słabą baterię (CR2450) to ją wsadzę i sprawdzę (a jak nie, to poczekamy, jak się jakaś zużyje ;-))

Dziękuje za odzew z powyższym. Przyszła mi dzisiaj ta syrena na Zigbee (jest miejsce na baterie). Zobaczymy co to "cudo" jest warte. Później prześlę logi.
Image Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Image Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

endrju_88 wrote: Wed May 28, 2025 1:45 pm Nie wiem co jest nie tak ale wpisuję : update-zb-device-flags 0 SET/CLEAR ZBD_FLAG_DISABLE_BATTERY_MSG następnie w Telnet dostaję komunikat :

Code: Select all

ZB Device(channel 0) global flags changed successfully.
robię też to dla drugiego kanału i nadal mam ikony baterii przy kanałach urządzenia . Próbowałem różnych kombinacji np. update-zb-device-flags 0 SET/CLEAR 1 ,lub i nic nie daje. Resetowałem bramkę ,również nic się nie zmieniło . Robię coś źle ?
Musisz wpisać:

update-zb-device-flags 0 SET ZBD_FLAG_DISABLE_BATTERY_MSG

a po otrzymaniu tego komunikatu zresetować bramkę.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
endrju_88
Posts: 448
Joined: Tue Apr 25, 2023 1:02 pm
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times

Post

Musisz wpisać:

update-zb-device-flags 0 SET ZBD_FLAG_DISABLE_BATTERY_MSG

a po otrzymaniu tego komunikatu zresetować bramkę.
Tej komendy w tym układzie również próbowałem ale zrobiłem jeszcze raz :

Code: Select all

update-zb-device-flags 0 SET ZBD_FLAG_DISABLE_BATTERY_MSG
ZB Device(channel 0) global flags changed successfully.
i bez zmian , po resecie ikona nadal jest przy kanale.
User avatar
Zibi_007
Posts: 3985
Joined: Tue Oct 31, 2023 10:06 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times

Post

Proszę o dodanie syreny alarmowej:
_TZE204_t1blo2bj::TS0601

Dokładnie takiej: https://pl.aliexpress.com/item/1005005975993561.html

W załączniku logi z parowania.

Z ciekawszych rzeczy to 18 sygnałów do wyboru (przy ustawieniu maksymalnej głośności mogą pełnić funkcję alarmu). Z ciekawszych są modulowane syreny alarmowe (w tym jedna typowo policyjna) i szczekanie psa (dosyć realistyczne). Do tego kilka melodyjek.

Uruchomienie alarmu uruchamia zarówno sygnał akustyczny, jak i świetlny (może da się to rozbić pod Z2S).

Czas alarmu można zmieniać od 0 do 1800 sekund z krokiem co 10s.

W razie konieczności sprawdzenia działania i funkcji pozostaję do dyspozycji :D

Jak już wcześniej pisałem może służyć za dzwonek (np. w połączeniu z przyciskiem Zigbee lub czymkolwiek co może nam wyzwolić reakcję w Supli). Ma zasilanie bateryjne (2 x CR 123A 3V). Przychodzi w pudełku z kablem USB i instrukcją (całkiem gruba książeczka). Wbrew pozorom to nie kolejny noname, ale produkt firmy Moes. W polskiej dystrybucji (jest nawet sklep firmowy na Allegro) cena jest z kosmosu (powyżej 120 zł). Na Ali do wyrwania (z monetami) sporo poniżej 30 zł (i taka cena wydaje się atrakcyjna). Jeśli zadziała sensownie z Suplą, to będzie dobry nabytek.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Image Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Image Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
User avatar
vajera
Posts: 7290
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times

Post

Zibi_007 wrote: Wed May 28, 2025 2:59 pm Proszę o dodanie syreny alarmowej:
_TZE204_t1blo2bj::TS0601

Dokładnie takiej: https://pl.aliexpress.com/item/1005005975993561.html

W razie konieczności sprawdzenia działania i funkcji pozostaję do dyspozycji :D

Jak już wcześniej pisałem może służyć za dzwonek (np. w połączeniu z przyciskiem Zigbee lub czymkolwiek co może nam wyzwolić reakcję w Supli). Ma zasilanie bateryjne (2 x CR 123A 3V). Przychodzi w pudełku z kablem USB i instrukcją (całkiem gruba książeczka). Wbrew pozorom to nie kolejny noname, ale produkt firmy Moes. W polskiej dystrybucji (jest nawet sklep firmowy na Allegro) cena jest z kosmosu (powyżej 120 zł). Na Ali do wyrwania (z monetami) sporo poniżej 30 zł (i taka cena wydaje się atrakcyjna). Jeśli zadziała sensownie z Suplą, to będzie dobry nabytek.
Pytanie - kiedy byłbyś dyspozycyjny na testy?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
User avatar
Zibi_007
Posts: 3985
Joined: Tue Oct 31, 2023 10:06 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times

Post

vajera wrote: Fri May 30, 2025 9:57 am
Zibi_007 wrote: Wed May 28, 2025 2:59 pm Proszę o dodanie syreny alarmowej:
_TZE204_t1blo2bj::TS0601

Dokładnie takiej: https://pl.aliexpress.com/item/1005005975993561.html

W razie konieczności sprawdzenia działania i funkcji pozostaję do dyspozycji :D

Jak już wcześniej pisałem może służyć za dzwonek (np. w połączeniu z przyciskiem Zigbee lub czymkolwiek co może nam wyzwolić reakcję w Supli). Ma zasilanie bateryjne (2 x CR 123A 3V). Przychodzi w pudełku z kablem USB i instrukcją (całkiem gruba książeczka). Wbrew pozorom to nie kolejny noname, ale produkt firmy Moes. W polskiej dystrybucji (jest nawet sklep firmowy na Allegro) cena jest z kosmosu (powyżej 120 zł). Na Ali do wyrwania (z monetami) sporo poniżej 30 zł (i taka cena wydaje się atrakcyjna). Jeśli zadziała sensownie z Suplą, to będzie dobry nabytek.
Pytanie - kiedy byłbyś dyspozycyjny na testy?
Dla Ciebie w każdej chwili :)
Ale tak serio, to dzisiaj wieczorem (po 19), całą noc i jutro oraz pojutrze (do 10:00 i wieczorami po18:00).
Czekam tyko na Twój sygnał.
Image Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Image Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036

Return to “Bramka ZigBee”