mROW-02 podłączenie

Ojciec
Posts: 70
Joined: Tue Jul 07, 2020 4:36 am

Post

Cześć wszystkim. Mam taki temat, w puszcze z włącznikiem do lampy nie mam N. Poniżej tej puszki mam gniazdko.
Pomyślałem sobie że dociągnę zasilanie z gniazdka do puszki z włącznikiem lampy i tak zasile mROW.
Jednak sa to dwa oddzielne obwody i podłączone do dwóch osobnych różnicówek.
Czyli zasilanie mROW było by z różnicówki nr1 i faza do żarówki również z różnicówki nr1.
Przewód neutralny do żarówki pochodził by z obwodu zabezpieczonego różnicówka nr2.

Czy takie połączenie bedzie działać?
Wydaje mi się że nie, ale proszę o wasza opinie.
User avatar
RomanG
Posts: 1060
Joined: Tue Jul 21, 2020 7:35 am
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times

Post

Nie będzie działać.
User avatar
klew
Posts: 13905
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

Na ROW-01 to powinno działać, bo tam jest styk beznapięciowy i możesz nim dać fazę z oryginalnego obwodu lampy
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
Ojciec
Posts: 70
Joined: Tue Jul 07, 2020 4:36 am

Post

klew wrote: Wed Jun 11, 2025 8:04 pm Na ROW-01 to powinno działać, bo tam jest styk beznapięciowy i możesz nim dać fazę z oryginalnego obwodu lampy
Wielkie dzieki za tą informację.
Podłączenie musiało by wyglądać tak jak na pizizszym schemacie ?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
robertklepacki94
Posts: 1930
Joined: Thu Sep 02, 2021 1:06 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times

Post

Ojciec wrote: Thu Jun 12, 2025 3:32 am
klew wrote: Wed Jun 11, 2025 8:04 pm Na ROW-01 to powinno działać, bo tam jest styk beznapięciowy i możesz nim dać fazę z oryginalnego obwodu lampy
Wielkie dzieki za tą informację.
Podłączenie musiało by wyglądać tak jak na pizizszym schemacie ?
Zasilanie wejścia IN2 też musi być z RCD1.
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023
Ojciec
Posts: 70
Joined: Tue Jul 07, 2020 4:36 am

Post

Dzięki za podpowiedź robertklepacki94

Czyli powinno być to tak podłączone
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
robertklepacki94
Posts: 1930
Joined: Thu Sep 02, 2021 1:06 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times

Post

Si :D
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023
Ojciec
Posts: 70
Joined: Tue Jul 07, 2020 4:36 am

Post

robertklepacki94 wrote: Thu Jun 12, 2025 5:37 am Si :D
Dzięki. Zamawiam moduł i kuje ściane ;-)
User avatar
RomanG
Posts: 1060
Joined: Tue Jul 21, 2020 7:35 am
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times

Post

Zanim zaczniesz kuć ściany, to rozważ opcję zasilenia tego obwodu z jednego źródła zasilania (z tego samego zabezpieczenia przeciwporażeniowego - RDC). Możesz "wziąć" "N-kę" z puszki, z której odchodzi ta "N-ka" do lampy.
Ogólnie przepisy wymagają :D przed przystąpieniem do prac przy urządzeniach elektrycznych sprawdzenia i zabezpieczenia stanu beznapięciowego, ale nie znam elektryka, który "wyłączając bezpiecznik" i widząc, że lampa się wyłączyła, kontroluje obecność napięcia.
Czysta teoria, ale do praktyki całkiem blisko.
Jeżeli jednak nadal będziesz chciał to zrobić według powyższej propozycji, to trwale oznacz, że w tej puszce z "ROW-em" będzie "podwójne zasilanie".
Gdzieś już pisałem; "u Ciebie nie musi się nic zdarzyć, ale na pewno może"!
Ojciec
Posts: 70
Joined: Tue Jul 07, 2020 4:36 am

Post

RomanG dzięki za uwagi.
Niestety dom ma 25lat, nie ja go budowałem i nie znam rozmieszczenia puszek elektrycznych. Starałem się znaleźć puszkę nad włącznikami do lampy ostukująć ścianę śrubokrętem ale niestety nie znalazłem, więc ciężko mi będzie znaleźć puszkę zasilającą lampę żeby z niej wziąśc N tak aby wszystko było na jednym obwodzie.
Zostaje mi kombinowanie z dwoma zasilaniami ;-)