Komunikacja z bramką (Telnet) [bramka ZigBee]

Moderator: vajera

LukiSpajder
Posts: 1548
Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times

Post

vajera wrote: Wed May 28, 2025 7:56 am Wersja 0.8.0 wprowadza również nowe polecenie update-zb-device-flags, które ma służyć ustawianiu tzw. flag globalnych - wspólnych dla całego urządzenia Zigbee. Format polecenia jest taki sam jak dla update-device-flags:
update-zb-device-flags nr_kanału_Supla SET/CLEAR nr_flagi
nr_kanału_Supla- podajemy dowolny numer kanału Supla przypisany do danego urządzenia Zigbee,

nr_flagi - podajemy wartość liczbową lub predefiniowaną stałą tekstową:
  1. ZBD_FLAG_DISABLE_BATTERY_MSG - wyłącza wszystkie powiadomienia o stanie baterii - przydatna m.in. w przypadku urządzeń, które raportują stan baterii pomimo stałego źródła zasilania,
  2. ZBD_FLAG_DISABLE_BATTERY_PERCENTAGE_MSG - wyłącza powiadomienia oparte o wartość % baterii - chyba najmniej użyteczna flaga, ale jest do kompletu ;-),
  3. ZBD_FLAG_DISABLE_BATTERY_VOLTAGE_MSG - wyłącza powiadomienia oparte o V baterii - przydatna gdy urządzenie wysyła jednocześnie % i V baterii.
Czy ktoś stosował tą procedurę ? Możliwe że da się ją zastosować tylko od kanału 0 do 9 ? Czy to zależy od rodzaju kanału ?
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

LukiSpajder wrote: Sat Aug 02, 2025 12:40 pm
vajera wrote: Wed May 28, 2025 7:56 am Wersja 0.8.0 wprowadza również nowe polecenie update-zb-device-flags, które ma służyć ustawianiu tzw. flag globalnych - wspólnych dla całego urządzenia Zigbee. Format polecenia jest taki sam jak dla update-device-flags:
update-zb-device-flags nr_kanału_Supla SET/CLEAR nr_flagi
nr_kanału_Supla- podajemy dowolny numer kanału Supla przypisany do danego urządzenia Zigbee,

nr_flagi - podajemy wartość liczbową lub predefiniowaną stałą tekstową:
  1. ZBD_FLAG_DISABLE_BATTERY_MSG - wyłącza wszystkie powiadomienia o stanie baterii - przydatna m.in. w przypadku urządzeń, które raportują stan baterii pomimo stałego źródła zasilania,
  2. ZBD_FLAG_DISABLE_BATTERY_PERCENTAGE_MSG - wyłącza powiadomienia oparte o wartość % baterii - chyba najmniej użyteczna flaga, ale jest do kompletu ;-),
  3. ZBD_FLAG_DISABLE_BATTERY_VOLTAGE_MSG - wyłącza powiadomienia oparte o V baterii - przydatna gdy urządzenie wysyła jednocześnie % i V baterii.
Czy ktoś stosował tą procedurę ? Możliwe że da się ją zastosować tylko od kanału 0 do 9 ?
To są flagi globalne - wystarczy podać dowolny numer kanału przypisanego do danego urządzenia. Czy Tobie chodzi o to, że kanały o numerach > 9 nie dają efektu?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
LukiSpajder
Posts: 1548
Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times

Post

Walczę z tymi termometrami Xiaomi i stanem baterii w nich pokazuje normalnie za chwile 0% chciałem wyłączyć raportowanie w % potem woltach i obserwować co się dzieje ale na tym kanale nie mogę :

Code: Select all

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
ENTRY                   15
IEEE ADDRESS            A4:C1:38:93:BF:3C:B6:DA
SHORT ADDRESS           0xC3A0
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0x405
MODEL                   1001
SUPLA CHANNEL           15
SUPLA SECONDARY CHANNEL 255
SUPLA CHANNEL TYPE      3038
SUPLA CHANNEL NAME
SUPLA CHANNEL FUNCTION  0
SUB ID                  -1
USER FLAGS              0
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              0
ZB device id            9

--------------------------------------------------------------------------------
update-zb-device-flags 15 SET 2
>Invalid channel number 15
>
Testowałem wszystkie trzy softy ale dziwne że u @Zibi_007 działa normalnie
Last edited by LukiSpajder on Sat Aug 02, 2025 1:07 pm, edited 1 time in total.
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

LukiSpajder wrote: Sat Aug 02, 2025 12:57 pm Walczę z tymi termometrami Xiaomi i stanem baterii w nich pokazuje normalnie za chwile 0% chciałem wyłączyć raportowanie w % potem woltach i obserwować co się dzieje ale na tym kanale nie mogę :

Code: Select all

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
ENTRY                   15
IEEE ADDRESS            A4:C1:38:93:BF:3C:B6:DA
SHORT ADDRESS           0xC3A0
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0x405
MODEL                   1001
SUPLA CHANNEL           15
SUPLA SECONDARY CHANNEL 255
SUPLA CHANNEL TYPE      3038
SUPLA CHANNEL NAME
SUPLA CHANNEL FUNCTION  0
SUB ID                  -1
USER FLAGS              0
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              0
ZB device id            9

--------------------------------------------------------------------------------
update-zb-device-flags 15 SET 2
>Invalid channel number 15
>
A wrzuć efekt polecenia list-zb-devices lub sprawdź w GUI czy masz device z takim IEEE ADDRESS?
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
LukiSpajder
Posts: 1548
Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times

Post

vajera wrote: Sat Aug 02, 2025 1:06 pm
LukiSpajder wrote: Sat Aug 02, 2025 12:57 pm Walczę z tymi termometrami Xiaomi i stanem baterii w nich pokazuje normalnie za chwile 0% chciałem wyłączyć raportowanie w % potem woltach i obserwować co się dzieje ale na tym kanale nie mogę :

Code: Select all

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
ENTRY                   15
IEEE ADDRESS            A4:C1:38:93:BF:3C:B6:DA
SHORT ADDRESS           0xC3A0
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0x405
MODEL                   1001
SUPLA CHANNEL           15
SUPLA SECONDARY CHANNEL 255
SUPLA CHANNEL TYPE      3038
SUPLA CHANNEL NAME
SUPLA CHANNEL FUNCTION  0
SUB ID                  -1
USER FLAGS              0
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              0
ZB device id            9

--------------------------------------------------------------------------------
update-zb-device-flags 15 SET 2
>Invalid channel number 15
>
A wrzuć efekt polecenia list-zb-devices lub sprawdź w GUI czy masz device z takim IEEE ADDRESS?

Code: Select all

>Welcome 192.168.0.168
>Use quit  to disconnect.
LIST-ZB-DEVICES
--------------------------------------------------------------------------------
ENTRY                   0
RECORD ID               1
MANUFACTURER NAME       _TZE204_d7lpruvi
MODEL NAME              TS0601
IEEE ADDRESS            A4:C1:38:F0:C8:F1:7B:6C
SHORT ADDRESS           0x8A6B
ENDPOINTS COUNT         0x1
POWER SOURCE            0x3
MODEL                   4112
LAST RSSI               0
LAST SEEN (MS)          6508822
KEEP ALIVE (MS)         0
TIMEOUT (MS)            0
BATTERY ()              228
USER FLAGS              0
USER DATA               0
SUPLA CH[0]             0
SUPLA CH[1]             255
SUPLA CH[2]             255
SUPLA CH[3]             255
SUPLA CH[4]             255
SUPLA CH[5]             255
SUPLA CH[6]             255
SUPLA CH[7]             255
SUPLA CH[8]             255
SUPLA CH[9]             255
SUPLA CH[10]            255
SUPLA CH[11]            255
SUPLA CH[12]            255
SUPLA CH[13]            255
SUPLA CH[14]            255
SUPLA CH[15]            255

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
ENTRY                   1
RECORD ID               1
MANUFACTURER NAME       _TZE200_bh3n6gk8
MODEL NAME              TS0601
IEEE ADDRESS            A4:C1:38:B7:C1:F8:DB:23
SHORT ADDRESS           0xDB81
ENDPOINTS COUNT         0x1
POWER SOURCE            0x3
MODEL                   8192
LAST RSSI               0
LAST SEEN (MS)          7712089
KEEP ALIVE (MS)         0
TIMEOUT (MS)            0
BATTERY ()              255
USER FLAGS              0
USER DATA               0
SUPLA CH[0]             1
SUPLA CH[1]             255
SUPLA CH[2]             255
SUPLA CH[3]             255
SUPLA CH[4]             255
SUPLA CH[5]             255
SUPLA CH[6]             255
SUPLA CH[7]             255
SUPLA CH[8]             255
SUPLA CH[9]             255
SUPLA CH[10]            255
SUPLA CH[11]            255
SUPLA CH[12]            255
SUPLA CH[13]            255
SUPLA CH[14]            255
SUPLA CH[15]            255

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
ENTRY                   2
RECORD ID               1
MANUFACTURER NAME       _TZ3000_9kbbfeho
MODEL NAME              TS0222
IEEE ADDRESS            A4:C1:38:52:8F:A5:43:A5
SHORT ADDRESS           0xF359
ENDPOINTS COUNT         0x1
POWER SOURCE            0x3
MODEL                   4608
LAST RSSI               0
LAST SEEN (MS)          7346132
KEEP ALIVE (MS)         0
TIMEOUT (MS)            0
BATTERY ()              255
USER FLAGS              0
USER DATA               0
SUPLA CH[0]             2
SUPLA CH[1]             255
SUPLA CH[2]             255
SUPLA CH[3]             255
SUPLA CH[4]             255
SUPLA CH[5]             255
SUPLA CH[6]             255
SUPLA CH[7]             255
SUPLA CH[8]             255
SUPLA CH[9]             255
SUPLA CH[10]            255
SUPLA CH[11]            255
SUPLA CH[12]            255
SUPLA CH[13]            255
SUPLA CH[14]            255
SUPLA CH[15]            255

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
ENTRY                   4
RECORD ID               1
MANUFACTURER NAME       SONOFF
MODEL NAME              TRVZB
IEEE ADDRESS            8C:65:A3:FF:FE:D5:47:12
SHORT ADDRESS           0x9CF2
ENDPOINTS COUNT         0x1
POWER SOURCE            0x3
MODEL                   24581
LAST RSSI               0
LAST SEEN (MS)          7717480
KEEP ALIVE (MS)         0
TIMEOUT (MS)            0
BATTERY ()              228
USER FLAGS              0
USER DATA               0
SUPLA CH[0]             4
SUPLA CH[1]             5
SUPLA CH[2]             255
SUPLA CH[3]             255
SUPLA CH[4]             255
SUPLA CH[5]             255
SUPLA CH[6]             255
SUPLA CH[7]             255
SUPLA CH[8]             255
SUPLA CH[9]             255
SUPLA CH[10]            255
SUPLA CH[11]            255
SUPLA CH[12]            255
SUPLA CH[13]            255
SUPLA CH[14]            255
SUPLA CH[15]            255

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
ENTRY                   5
RECORD ID               1
MANUFACTURER NAME       _TZ3000_bpkijo14
MODEL NAME              TS0203
IEEE ADDRESS            A4:C1:38:3A:2D:9:36:B5
SHORT ADDRESS           0xB506
ENDPOINTS COUNT         0x1
POWER SOURCE            0x3
MODEL                   8192
LAST RSSI               0
LAST SEEN (MS)          2897
KEEP ALIVE (MS)         0
TIMEOUT (MS)            0
BATTERY ()              168
USER FLAGS              0
USER DATA               0
SUPLA CH[0]             6
SUPLA CH[1]             255
SUPLA CH[2]             255
SUPLA CH[3]             255
SUPLA CH[4]             255
SUPLA CH[5]             255
SUPLA CH[6]             255
SUPLA CH[7]             255
SUPLA CH[8]             255
SUPLA CH[9]             255
SUPLA CH[10]            255
SUPLA CH[11]            255
SUPLA CH[12]            255
SUPLA CH[13]            255
SUPLA CH[14]            255
SUPLA CH[15]            255

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
ENTRY                   6
RECORD ID               1
MANUFACTURER NAME       IKEA of Sweden
MODEL NAME              TRETAKT Smart plug
IEEE ADDRESS            0:BE:44:FF:FE:AC:3D:86
SHORT ADDRESS           0xD9BD
ENDPOINTS COUNT         0x1
POWER SOURCE            0x1
MODEL                   16385
LAST RSSI               0
LAST SEEN (MS)          7684887
KEEP ALIVE (MS)         0
TIMEOUT (MS)            0
BATTERY ()              0
USER FLAGS              0
USER DATA               0
SUPLA CH[0]             7
SUPLA CH[1]             255
SUPLA CH[2]             255
SUPLA CH[3]             255
SUPLA CH[4]             255
SUPLA CH[5]             255
SUPLA CH[6]             255
SUPLA CH[7]             255
SUPLA CH[8]             255
SUPLA CH[9]             255
SUPLA CH[10]            255
SUPLA CH[11]            255
SUPLA CH[12]            255
SUPLA CH[13]            255
SUPLA CH[14]            255
SUPLA CH[15]            255

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
ENTRY                   7
RECORD ID               1
MANUFACTURER NAME       _TZ3210_tgvtvdoc
MODEL NAME              TS0207
IEEE ADDRESS            A4:C1:38:3D:6:90:E2:8
SHORT ADDRESS           0x35FC
ENDPOINTS COUNT         0x1
POWER SOURCE            0x3
MODEL                   4864
LAST RSSI               0
LAST SEEN (MS)          7746029
KEEP ALIVE (MS)         0
TIMEOUT (MS)            0
BATTERY ()              228
USER FLAGS              0
USER DATA               0
SUPLA CH[0]             8
SUPLA CH[1]             9
SUPLA CH[2]             10
SUPLA CH[3]             11
SUPLA CH[4]             12
SUPLA CH[5]             255
SUPLA CH[6]             255
SUPLA CH[7]             255
SUPLA CH[8]             255
SUPLA CH[9]             255
SUPLA CH[10]            255
SUPLA CH[11]            255
SUPLA CH[12]            255
SUPLA CH[13]            255
SUPLA CH[14]            255
SUPLA CH[15]            255

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
ENTRY                   8
RECORD ID               1
MANUFACTURER NAME       _TZE200_rccxox8p
MODEL NAME              TS0601
IEEE ADDRESS            A4:C1:38:2B:5:86:7B:AC
SHORT ADDRESS           0x9862
ENDPOINTS COUNT         0x1
POWER SOURCE            0x3
MODEL                   8704
LAST RSSI               0
LAST SEEN (MS)          2897
KEEP ALIVE (MS)         0
TIMEOUT (MS)            0
BATTERY ()              0
USER FLAGS              0
USER DATA               0
SUPLA CH[0]             13
SUPLA CH[1]             14
SUPLA CH[2]             255
SUPLA CH[3]             255
SUPLA CH[4]             255
SUPLA CH[5]             255
SUPLA CH[6]             255
SUPLA CH[7]             255
SUPLA CH[8]             255
SUPLA CH[9]             255
SUPLA CH[10]            255
SUPLA CH[11]            255
SUPLA CH[12]            255
SUPLA CH[13]            255
SUPLA CH[14]            255
SUPLA CH[15]            255

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
ENTRY                   9
RECORD ID               1
MANUFACTURER NAME       Xiaomi
MODEL NAME              LYWSD03MMC-z
IEEE ADDRESS            A4:C1:38:93:BF:3C:B6:DA
SHORT ADDRESS           0xC3A0
ENDPOINTS COUNT         0x1
POWER SOURCE            0x3
MODEL                   4097
LAST RSSI               0
LAST SEEN (MS)          7749792
KEEP ALIVE (MS)         0
TIMEOUT (MS)            0
BATTERY ()              199
USER FLAGS              0
USER DATA               0
SUPLA CH[0]             15
SUPLA CH[1]             255
SUPLA CH[2]             255
SUPLA CH[3]             255
SUPLA CH[4]             255
SUPLA CH[5]             255
SUPLA CH[6]             255
SUPLA CH[7]             255
SUPLA CH[8]             255
SUPLA CH[9]             255
SUPLA CH[10]            255
SUPLA CH[11]            255
SUPLA CH[12]            255
SUPLA CH[13]            255
SUPLA CH[14]            255
SUPLA CH[15]            255

--------------------------------------------------------------------------------

LukiSpajder
Posts: 1548
Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times

Post

Code: Select all

Manufacturer name Xiaomi | model ID LYWSD03MMC-z | Z2S model Temperature and humidity sensor(0x402, 0x405) [0x1001]
IEEE address A4:C1:38:93:BF:3C:B6:DA | Short address 0xC3A0 | Power source 0x03
Battery percentage 0 | Last seen (ms) 4001209 | Gateway unit last seen (ms)  4001206 | Gateway unit last RSSI 0
Coś jakby te termometry bo sprawdziłem na innej bramce na kanale 2 i też tak odpowiedź
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

LukiSpajder wrote: Sat Aug 02, 2025 1:11 pm
vajera wrote: Sat Aug 02, 2025 1:06 pm
LukiSpajder wrote: Sat Aug 02, 2025 12:57 pm Walczę z tymi termometrami Xiaomi i stanem baterii w nich pokazuje normalnie za chwile 0% chciałem wyłączyć raportowanie w % potem woltach i obserwować co się dzieje ale na tym kanale nie mogę :

Code: Select all

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
ENTRY                   15
IEEE ADDRESS            A4:C1:38:93:BF:3C:B6:DA
SHORT ADDRESS           0xC3A0
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0x405
MODEL                   1001
SUPLA CHANNEL           15
SUPLA SECONDARY CHANNEL 255
SUPLA CHANNEL TYPE      3038
SUPLA CHANNEL NAME
SUPLA CHANNEL FUNCTION  0
SUB ID                  -1
USER FLAGS              0
USER DATA(1)            0
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            0
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              0
REFRESH(S)              0
ZB device id            9

--------------------------------------------------------------------------------
update-zb-device-flags 15 SET 2
>Invalid channel number 15
>
A wrzuć efekt polecenia list-zb-devices lub sprawdź w GUI czy masz device z takim IEEE ADDRESS?

Code: Select all

>Welcome 192.168.0.168
>Use quit  to disconnect.
LIST-ZB-DEVICES
--------------------------------------------------------------------------------
ENTRY                   0
RECORD ID               1
MANUFACTURER NAME       _TZE204_d7lpruvi
MODEL NAME              TS0601
IEEE ADDRESS            A4:C1:38:F0:C8:F1:7B:6C
SHORT ADDRESS           0x8A6B
ENDPOINTS COUNT         0x1
POWER SOURCE            0x3
MODEL                   4112
LAST RSSI               0
LAST SEEN (MS)          6508822
KEEP ALIVE (MS)         0
TIMEOUT (MS)            0
BATTERY ()              228
USER FLAGS              0
USER DATA               0
SUPLA CH[0]             0
SUPLA CH[1]             255
SUPLA CH[2]             255
SUPLA CH[3]             255
SUPLA CH[4]             255
SUPLA CH[5]             255
SUPLA CH[6]             255
SUPLA CH[7]             255
SUPLA CH[8]             255
SUPLA CH[9]             255
SUPLA CH[10]            255
SUPLA CH[11]            255
SUPLA CH[12]            255
SUPLA CH[13]            255
SUPLA CH[14]            255
SUPLA CH[15]            255

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
ENTRY                   1
RECORD ID               1
MANUFACTURER NAME       _TZE200_bh3n6gk8
MODEL NAME              TS0601
IEEE ADDRESS            A4:C1:38:B7:C1:F8:DB:23
SHORT ADDRESS           0xDB81
ENDPOINTS COUNT         0x1
POWER SOURCE            0x3
MODEL                   8192
LAST RSSI               0
LAST SEEN (MS)          7712089
KEEP ALIVE (MS)         0
TIMEOUT (MS)            0
BATTERY ()              255
USER FLAGS              0
USER DATA               0
SUPLA CH[0]             1
SUPLA CH[1]             255
SUPLA CH[2]             255
SUPLA CH[3]             255
SUPLA CH[4]             255
SUPLA CH[5]             255
SUPLA CH[6]             255
SUPLA CH[7]             255
SUPLA CH[8]             255
SUPLA CH[9]             255
SUPLA CH[10]            255
SUPLA CH[11]            255
SUPLA CH[12]            255
SUPLA CH[13]            255
SUPLA CH[14]            255
SUPLA CH[15]            255

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
ENTRY                   2
RECORD ID               1
MANUFACTURER NAME       _TZ3000_9kbbfeho
MODEL NAME              TS0222
IEEE ADDRESS            A4:C1:38:52:8F:A5:43:A5
SHORT ADDRESS           0xF359
ENDPOINTS COUNT         0x1
POWER SOURCE            0x3
MODEL                   4608
LAST RSSI               0
LAST SEEN (MS)          7346132
KEEP ALIVE (MS)         0
TIMEOUT (MS)            0
BATTERY ()              255
USER FLAGS              0
USER DATA               0
SUPLA CH[0]             2
SUPLA CH[1]             255
SUPLA CH[2]             255
SUPLA CH[3]             255
SUPLA CH[4]             255
SUPLA CH[5]             255
SUPLA CH[6]             255
SUPLA CH[7]             255
SUPLA CH[8]             255
SUPLA CH[9]             255
SUPLA CH[10]            255
SUPLA CH[11]            255
SUPLA CH[12]            255
SUPLA CH[13]            255
SUPLA CH[14]            255
SUPLA CH[15]            255

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
ENTRY                   4
RECORD ID               1
MANUFACTURER NAME       SONOFF
MODEL NAME              TRVZB
IEEE ADDRESS            8C:65:A3:FF:FE:D5:47:12
SHORT ADDRESS           0x9CF2
ENDPOINTS COUNT         0x1
POWER SOURCE            0x3
MODEL                   24581
LAST RSSI               0
LAST SEEN (MS)          7717480
KEEP ALIVE (MS)         0
TIMEOUT (MS)            0
BATTERY ()              228
USER FLAGS              0
USER DATA               0
SUPLA CH[0]             4
SUPLA CH[1]             5
SUPLA CH[2]             255
SUPLA CH[3]             255
SUPLA CH[4]             255
SUPLA CH[5]             255
SUPLA CH[6]             255
SUPLA CH[7]             255
SUPLA CH[8]             255
SUPLA CH[9]             255
SUPLA CH[10]            255
SUPLA CH[11]            255
SUPLA CH[12]            255
SUPLA CH[13]            255
SUPLA CH[14]            255
SUPLA CH[15]            255

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
ENTRY                   5
RECORD ID               1
MANUFACTURER NAME       _TZ3000_bpkijo14
MODEL NAME              TS0203
IEEE ADDRESS            A4:C1:38:3A:2D:9:36:B5
SHORT ADDRESS           0xB506
ENDPOINTS COUNT         0x1
POWER SOURCE            0x3
MODEL                   8192
LAST RSSI               0
LAST SEEN (MS)          2897
KEEP ALIVE (MS)         0
TIMEOUT (MS)            0
BATTERY ()              168
USER FLAGS              0
USER DATA               0
SUPLA CH[0]             6
SUPLA CH[1]             255
SUPLA CH[2]             255
SUPLA CH[3]             255
SUPLA CH[4]             255
SUPLA CH[5]             255
SUPLA CH[6]             255
SUPLA CH[7]             255
SUPLA CH[8]             255
SUPLA CH[9]             255
SUPLA CH[10]            255
SUPLA CH[11]            255
SUPLA CH[12]            255
SUPLA CH[13]            255
SUPLA CH[14]            255
SUPLA CH[15]            255

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
ENTRY                   6
RECORD ID               1
MANUFACTURER NAME       IKEA of Sweden
MODEL NAME              TRETAKT Smart plug
IEEE ADDRESS            0:BE:44:FF:FE:AC:3D:86
SHORT ADDRESS           0xD9BD
ENDPOINTS COUNT         0x1
POWER SOURCE            0x1
MODEL                   16385
LAST RSSI               0
LAST SEEN (MS)          7684887
KEEP ALIVE (MS)         0
TIMEOUT (MS)            0
BATTERY ()              0
USER FLAGS              0
USER DATA               0
SUPLA CH[0]             7
SUPLA CH[1]             255
SUPLA CH[2]             255
SUPLA CH[3]             255
SUPLA CH[4]             255
SUPLA CH[5]             255
SUPLA CH[6]             255
SUPLA CH[7]             255
SUPLA CH[8]             255
SUPLA CH[9]             255
SUPLA CH[10]            255
SUPLA CH[11]            255
SUPLA CH[12]            255
SUPLA CH[13]            255
SUPLA CH[14]            255
SUPLA CH[15]            255

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
ENTRY                   7
RECORD ID               1
MANUFACTURER NAME       _TZ3210_tgvtvdoc
MODEL NAME              TS0207
IEEE ADDRESS            A4:C1:38:3D:6:90:E2:8
SHORT ADDRESS           0x35FC
ENDPOINTS COUNT         0x1
POWER SOURCE            0x3
MODEL                   4864
LAST RSSI               0
LAST SEEN (MS)          7746029
KEEP ALIVE (MS)         0
TIMEOUT (MS)            0
BATTERY ()              228
USER FLAGS              0
USER DATA               0
SUPLA CH[0]             8
SUPLA CH[1]             9
SUPLA CH[2]             10
SUPLA CH[3]             11
SUPLA CH[4]             12
SUPLA CH[5]             255
SUPLA CH[6]             255
SUPLA CH[7]             255
SUPLA CH[8]             255
SUPLA CH[9]             255
SUPLA CH[10]            255
SUPLA CH[11]            255
SUPLA CH[12]            255
SUPLA CH[13]            255
SUPLA CH[14]            255
SUPLA CH[15]            255

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
ENTRY                   8
RECORD ID               1
MANUFACTURER NAME       _TZE200_rccxox8p
MODEL NAME              TS0601
IEEE ADDRESS            A4:C1:38:2B:5:86:7B:AC
SHORT ADDRESS           0x9862
ENDPOINTS COUNT         0x1
POWER SOURCE            0x3
MODEL                   8704
LAST RSSI               0
LAST SEEN (MS)          2897
KEEP ALIVE (MS)         0
TIMEOUT (MS)            0
BATTERY ()              0
USER FLAGS              0
USER DATA               0
SUPLA CH[0]             13
SUPLA CH[1]             14
SUPLA CH[2]             255
SUPLA CH[3]             255
SUPLA CH[4]             255
SUPLA CH[5]             255
SUPLA CH[6]             255
SUPLA CH[7]             255
SUPLA CH[8]             255
SUPLA CH[9]             255
SUPLA CH[10]            255
SUPLA CH[11]            255
SUPLA CH[12]            255
SUPLA CH[13]            255
SUPLA CH[14]            255
SUPLA CH[15]            255

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
ENTRY                   9
RECORD ID               1
MANUFACTURER NAME       Xiaomi
MODEL NAME              LYWSD03MMC-z
IEEE ADDRESS            A4:C1:38:93:BF:3C:B6:DA
SHORT ADDRESS           0xC3A0
ENDPOINTS COUNT         0x1
POWER SOURCE            0x3
MODEL                   4097
LAST RSSI               0
LAST SEEN (MS)          7749792
KEEP ALIVE (MS)         0
TIMEOUT (MS)            0
BATTERY ()              199
USER FLAGS              0
USER DATA               0
SUPLA CH[0]             15
SUPLA CH[1]             255
SUPLA CH[2]             255
SUPLA CH[3]             255
SUPLA CH[4]             255
SUPLA CH[5]             255
SUPLA CH[6]             255
SUPLA CH[7]             255
SUPLA CH[8]             255
SUPLA CH[9]             255
SUPLA CH[10]            255
SUPLA CH[11]            255
SUPLA CH[12]            255
SUPLA CH[13]            255
SUPLA CH[14]            255
SUPLA CH[15]            255

--------------------------------------------------------------------------------

Bingo! Znalazłeś błąd w kodzie - poprawka w 0 8.75-02/08/2025 - mniej więcej za 20 minut.
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
LukiSpajder
Posts: 1548
Joined: Tue Aug 18, 2020 2:22 pm
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times

Post

😉 proszę ja znalazłem 😁 czytaj Ty .
Ale to pomoże w raportowaniu baterii czy ten błąd związany związany z czymś innym ?

Ja niestety nie przetestuje nowej wersji bo jestem już poza domem jak tylko wrócę koło 20.00 . To biorę się za testy 😁
User avatar
Zibi_007
Posts: 3985
Joined: Tue Oct 31, 2023 10:06 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times

Post

Przeszedłem się teraz po domu i sprawdziłem wybrane termometry (te, które stoją luzem, tych przyklejonych nie ruszałem). Łącznie 7 sztuk. Stan baterii w aplikacji od 54 do 79%. Sprawdzenie miernikiem potwierdza te wartości. Soft na bramkach różny. We wszystkich Xiaomi soft Zigbee (https://github.com/pvvx/ATC_MiThermometer).
Jeśli jest błąd w sofcie, to u mnie go nie widać...
Image Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Image Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
User avatar
vajera
Posts: 7293
Joined: Wed Oct 31, 2018 7:58 am
Location: Biedrusko
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times

Post

Błąd w kodzie odpowiedzialnym za ustawianie flag globalnych - odwołanie do niewłaściwej tablicy 😞
Bramka Zigbee <=> SUPLA
Więcej informacji tutaj:
https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127
FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277

Return to “Bramka ZigBee”